地铁车站防火阀设置原则
1、大系统送回风管在穿越公共区与设备区防火隔墙处、楼板处、环控机房隔墙处、穿越变形缝且有隔墙处应设防火阀(送风管设FD1,即70℃融断关闭、手动关闭、有电信号反馈;排烟风管设FD2,即280℃融断关闭、手动关闭、有电信号反馈)。
2、小系统风管在穿越下列部位时应设置防火阀(送、回/排风管设FD1,即70℃融断关闭、手动关闭、有电信号反馈;排烟风管设FD2,即280℃融断关闭、手动关闭、有电信号反馈)。且防火阀的位置应便于手动复位:穿越防火分区的防火墙、环控机房隔墙及楼板处、穿越变形缝且有隔墙处、走道自然引风口或正压排风口。
3、小系统风管在穿越下列部位时应设置防烟防火阀(设SFD,即70℃融断自动关闭、DC24V电信号关闭、输出开、关电信号,电动复位,手动复位),服务于自动灭火保护区域(具体的保护区域由自动灭火系统确定)。
4、在排烟风机入口的总管上应设置当烟气温度超过280℃能融断关闭的防火阀,该阀应与风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转,同时连锁补风机停止运转。
5、风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不低于该防火分隔体的耐火极限。防火阀必须靠墙(板)200mm以内安装。
6、防火系列阀门只作防火隔断用,不作风量调节用。如果安装防火阀的风管有风量调节需要,必须安装风量调节阀。
7、所有防火阀(FD1、FD2、SFD)均由FAS系统监控其开/关状态。