土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ R410A与R22使用区别与应用指南

R410A与R22使用区别与应用指南

发布于:2022-10-09 09:50:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  

一、冷冻机油


冷冻机油(润滑油)的种类根据冷媒的使用不同大体分为矿物油和合成油两种 ,使用的R22冷媒的润滑油基本上都是矿物油,R410A冷媒使用的是合成油。


合成油可以分为:AB、PVE、PPE、PAG、POE、PC等几种,R410A冷媒目前多数企业压缩机使用的冷冻机油是PVE(醚类)和POE(酯类)两种 。 由于R410A冷媒机所用的压缩机用POE油润滑,POE油和水能反应,生成水和酸,而生成的水又能促使POE油进一步反应,若此连锁反应长期下去,系统内的水分将越来越多,可能会使毛细管发生冰堵现象。



二、压力特性:


R410A冷媒大约是R22冷媒压力的 1.6倍左右 。由于高压力,要使用R410A冷媒专用工具和安装材料。


R410A冷媒物性表:


三、使用注意事项:


1、R410A比R22冷媒的压力要高大约1.6倍左右,因此在安装R410A冷媒的空调时, 使用R410A专用工具以及材料,注意安全操作。



2、R410A设备混入空气等不凝气体,容易导致冷媒循环管路高压异常,是造成循环管路破裂、裂纹的主要原因。


3、R410A在安装一拖多空调时,由于封入的冷媒量比较多,尤其是在小房间进行安装,即便是万一发生冷媒泄漏,其浓度也不能超过规定值,否则,将造成缺氧的现象。



4、在使用R410A冷媒的家用空调中,绝对不能使用R410A之外的冷媒。在使用R22冷媒的空调机中,也绝对不能使用R410A冷媒。




5、由于R410A是一种近似共沸混合冷媒,在添加冷媒时,使用液体方式添加。因此, 使用气体方式添加时,冷媒的组成成分会发生变化,导致空调的特性也发生变化。



6、铜管的壁厚,要遵守《铜配管设计规范》的规定,按照以下的要求选择R410A允许使用的铜管壁厚 ,对于壁厚为0.7mm的铜管以及铜铝管,绝对不能使用!



7、冷媒少量泄漏时,如果可以先确认剩余冷媒没有混入不凝气体,可以直接进行液相充注,大量泄露建议重新抽真空后加注。


8、R410A冷媒空调器安装时排空要求,冷媒空调新安装时,必须抽真空(不建议排空),否则系统内的空气将与冷冻机油发生反应,影响冷冻油性质。高压阀保持常闭,抽真空时间必须达到10分钟以上,保证压力读数低于-0.1MPa或者-76cmHg。


9、R22系统相比,R410A的专用配件,比如:压缩机、截止阀、四通阀等,其余配件在满足压力的情况下可以与R22的通用。



四、R410A性能上的优点


R22制冷剂和R410A相比,R410A有许多性能上的优点,而且具有良好的热传递性。 其主要性能优势体现在以下几个方面:


1、与R22相比,R410A系统有一个显著的优势: 蒸发器的热传递高35%,冷凝器的热传递高5%。


2、其循环工作压力比R22约高57%,单位容积制冷量比R22约大43%,制冷系数比R22约小7.7%,其余参数与R22基本接近。


3、同等质量流量下,R410A的压降比较小。 与R410A相匹配的系统较之R22的系统,可以采用较小体积的冷凝器和蒸发器,而且最高可达减少30%的制冷剂充注量。


4、压缩机压缩过程中的损耗更低,蒸发器和冷凝器具有更强的热传递性,整个系统内的压降更小,所以在相同冷量,相同冷凝温度的系统中,R410A系统的能效比(COP)比R22系统高出6%。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 823 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷必看|| 冷库使用安装压缩机需注意的几大事项

1、冷库的地基受低温的影响,土壤中的水分易被冻结。因土壤冻结后体积膨胀,会引起地面破裂及整个建筑结构变形,严重的会使冷库不能使用。为此,低温冷库地坪除要有有效的隔热层外,隔热层下还必须进行处理,以防止土壤冻结。冷库的底板要堆放大量的货物,又要通行各种装卸运输机械设备,因此它的结构应坚固并具有较大的承载力。低温环境中,特别是在周期性冻结和融解循环过程中,建筑结构易受破坏。

回帖成功

经验值 +10