幕墙属于外围护构件,按建筑结构荷载规范(GB50009-2001)计算:
wk=βgzμzμsw0……7.1.1-2[GB50009-2001]
上式中:
wk:作用在幕墙上的风荷载标准值(MPa);
Z:计算点标高:100m;
βgz:瞬时风压的阵风系数;
根据不同场地类型,按以下公式计算:
βgz=K(1+2μf)
其中K为地面粗糙度调整系数,μf为脉动系数
A类场地:βgz=0.92×(1+2μf) 其中:μf=0.387×(Z/10)-0.12
B类场地:βgz=0.89×(1+2μf) 其中:μf=0.5(Z/10)-0.16
C类场地:βgz=0.85×(1+2μf) 其中:μf=0.734(Z/10)-0.22
D类场地:βgz=0.80×(1+2μf) 其中:μf=1.2248(Z/10)-0.3
对于C类地区,100m高度处瞬时风压的阵风系数:
βgz=0.85×(1+2×(0.734(Z/10)-0.22))=1.6019
μz:风压高度变化系数;
根据不同场地类型,按以下公式计算:
A类场地:μz=1.379×(Z/10)0.24
当Z>300m时,取Z=300m,当Z<5m时,取Z=5m;
B类场地:μz=(Z/10)0.32
当Z>350m时,取Z=350m,当Z<10m时,取Z=10m;
C类场地:μz=0.616×(Z/10)0.44
当Z>400m时,取Z=400m,当Z<15m时,取Z=15m;
D类场地:μz=0.318×(Z/10)0.60
当Z>450m时,取Z=450m,当Z<30m时,取Z=30m;
对于C类地区,100m高度处风压高度变化系数:
μz=0.616×(Z/10)0.44=1.6966
μs:风荷载体型系数,根据计算点体型位置取1.2;
w0:基本风压值(MPa),根据现行< <建筑结构荷载规范> >GB50009-2001附表D.4(全国基本风压分布图)中数值采用,按重现期50年,北京地区取0.00045MPa; 建筑结构荷载规范>
wk=βgzμzμsw0
=1.6019×1.6966×1.2×0.00045
=0.001468MPa
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
知识点:幕墙承受荷载计算公式
0人已收藏
0人已打赏
免费6人已点赞
分享
结构资料库
返回版块41.23 万条内容 · 395 人订阅
阅读下一篇
抗风柱布置和计算方法!设置在房屋结构两端山墙内,抵抗水平风荷载的钢筋混凝土构造柱简称为抗风柱。将抗风柱在水平方向连接起来、起整体加固作用的钢筋混凝土梁简称为抗风横梁。一般用于高耸、内部大空间、横墙少的砖混结构房屋,如工业厂房、大型仓库等。 抗风柱虽然在《钢结构设计规范》和《门式刚架规范》中均未有专门条文介绍如何设计,但是作为结构受力构件,只要分析清楚它在结构体系中的受力状态,按照规范相关条文进行计算分析,并满足规范规定的构造要求,我们就能合理的设计出安全经济的抗风柱。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发