土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 低压配电和控制电器的防火检查要点

低压配电和控制电器的防火检查要点

发布于:2022-10-08 14:54:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

低压配电和控制电器的铭牌、设备应符合使用要求,设备的状态应正常,定期对控制电器进行维护,清理积尘,保持设备清洁。对于出现的问题应及时处理。


低压配电柜(箱)防火检查

1.低压配电柜(箱)运行时,各种仪表指示应正常;

2.低压配电柜(箱)安装区域应无渗水、漏水现象;

3.配电柜不应直接安装在低于燃烧性能B1级材料上,预留孔洞及电缆管口应做防火封堵;

4.配电柜(箱)下方及周围不应堆放可燃物,接地或接零应固定牢固,可开启的门应以裸铜软线与接地的金属构架可靠连接。

1.导线进出配电柜(箱)孔处应光滑无刺,并应装设绝缘护套保护,导线绝缘应良好,无机械损伤;

2.电源侧进线应接在进线端即固定触头接线端,负荷侧出线应接在出线端即可动触头接线端。

3.低压配电柜(箱)内部配线应无绞接现象,电气接线应采用铜质或有电镀金属防锈层的螺栓和螺钉,连接时应拧紧,且应有防松装置;

4.同一端子上导线连接不得多于2根,且两根导线线径相同;

5.配电柜内各连接点应无过热、锈蚀、烧伤、熔焊等痕迹,绝缘体不应有炭化、腐蚀和机械损伤痕迹。

配电柜(箱)内导线与电器设备的连接应符合下列规定:

1.截面积在 10mm?及以下的单股铜芯线直接与设备、器具的端子连接。

2.截面积在2.5mm?及以下的多股铜芯线的线芯拧紧搪锡或压接端子后再与设备、器具的端子连接。

3.截面积大于2.5mm?的多股铜芯线,除设备自带插接式端子外,应焊接或压接端子后再与电器设备的端子连接,多股铜芯线与插接式端子连接前,端部应拧紧搪锡。

稳压整流设备的防火检查

1.柜体内螺栓连接的导线应无松动,专用端子压接应牢固,焊接的导线应无脱焊、虚焊、碰壳现象;

2.保护稳压、整流器的快速熔断器的型号和规格应符合设计规定,不得任意调换或代用;   

3.保护稳压、整流器的冷却系统应运转正常。

剩余(漏电)电流动作保护装置的防火检查

1.在安装带有短路保护的剩余(漏电)电流动作保护装置时,必须保证在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。

2.注意剩余(漏电)电流动作保护装置的工作条件,在高温、低温、高湿、多尘以及有腐蚀性气体的环境中使用时,应采取必要的辅助保护措施,以防漏电保护器不能正常工作或损坏。

3.剩余(漏电)电流动作保护装置的漏电、过载和短路保护特性均由制造厂调整好,不允许用户自行调节。

4.在任何情况下,剩余电流动作保护器及其与之配套使用的短路保护电器不应单独切断N线。

5.严禁将剩余(漏电)电流动作保护装置的电源侧和负载侧的接线端子直接跨接,使低压配电线路和设备失去漏电保护功能。


相关资料推荐:

工业项目低压配电设备二次控制原理图cad图纸

https://ziliao.co188.com/d63567707.html



知识点:低压配电和控制电器的防火检查要点


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

干粉炮灭火系统

干粉炮系统是指喷射干粉灭火剂的固定消防炮系统,主要由干粉罐、氮气瓶组、管道、阀门、干粉炮、动力源和控制装置等组成。适用于液化石油气、天然气等可燃气体火灾场所。 01 基本要求 灭火剂及加压气体的补给时间均不宜大于48h,干粉炮系统从启动至炮口喷射干粉的时间不应大于2min。室内布置的干粉炮的射程应按产品射程指标值计算,室外布置的干粉炮的射程应按产品射程指标值的90%计算。

回帖成功

经验值 +10