土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 消防水泵串联的三种供水方式

消防水泵串联的三种供水方式

发布于:2022-09-30 17:17:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]

分区供水形式 是考试中比较难以理解的知识点,本文久为大家分析了 消防水泵串联 的三种分区供水形式。推荐一读: 



     

1

水深与水压的关系


p=ρgh(p是压强,ρ是液体密度,水的密度为103kg/m3,g是重力加速度取9.8N/kg,h是取压点到液面高度)



2

为什么 要分区供水?


以室内消火栓系统为例,当满足最上部消火栓的压力需求时,底部的消火栓压力必然过剩,当室内管网过高(供水过高),会导致底部的管网承压过大,影响系统安全运行。此时需要分区供水。


3

分区供水范围及供水方式

▲ 点击可查看大图


4

分区供水的形式


一. 消防水泵直接串联供水形式


         


(一)基本流程:


1.低区系统灭火时,开启低区消防水泵;

2. 高区系统灭火时, 转输泵 先启动供水,然后高区消防水泵启动,加压输送至高区消防管网。


(二)设置要求        


1.当采用消防水泵直接串联时,应采取确保供水可靠性的措施,且消防水泵 从低区到高区 应能依次顺序启动( 转输泵先启动,供水泵后启动 );

2.当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置 减压型倒流防止器



二.消防水泵转输水箱串联供水形式


         

       


(一)基本流程:

1.高区系统灭火时, 高区消防水泵 从转输水箱取水,输送至高区消防管网;

2.高区消防水泵启动后,再启动转输泵向转输水箱供水。



▲ 点击可查看大图


(二)设置要求


1.当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水 容积不应小于60m3 ,转输水箱可作为 高位消防水箱 (转输水箱兼作高位水箱,可仍按60m3考虑);

2.串联转输水箱的 溢流管宜连接到消防水池

3.启泵次序:从转输水箱吸水的 供水泵先启动,转输泵后启动

4.转输水箱应设自动补水管,不可用转输管道兼做补水管。(否则,会有自动停泵。)



三.临时高压配合减压阀分区供水形式


         

       


减压阀设计要求:

①减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%;

②每一供水分区应设不少于两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀;

③减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在有双向流动的输水干管上;

④减压阀宜采用比例式减压阀,当超过1.20MPa时,宜采用先导式减压阀;

⑤减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1,当一级减压阀减压不能满足要求时,可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级,第二级减压阀宜采用先导式减压阀,阀前后压力差不宜超过0.40MPa;

⑥减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。

       

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 349 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工业智能网关钡铼BL110串口采集西门子PLC S7-200操作步骤

COM口采集西门子PLC的配置 4个COM口的配置内容一样,COM1固定为RS232,COM2、COM3和COM4是RS232/RS485可选串口(默认为RS485)。因S7-200的COM是RS485接口,则选择以COM2连接为例说明COM口采集配置操作。S7-200的RS485接口 DB9的3和8为信号脚,3脚接COM2 RS485 A,8脚接COM2 RS485 B。 COM口的配置

回帖成功

经验值 +10