(一),设置集中型火灾自动报警系统,系统由火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。
(二)自动报警系统设计:
(1)火灾自动报警控制系统;
(2)非消防电源切除控制;
(三)系统设备:
(1)采用集中型报警控制系统。消防自动报警系统按二总线树形设计。消防控制室独立设于本建筑室外,消防控制设备采用汉字液晶显示火灾报警联动控制器系统。该系统集联动、报警为一体,本楼体内的感烟感温探测器及手动报警按钮均可混接在总线上。所有接在总线上的探测器及控制模块均无极性。
任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数和不应超过1600,每一联动总线回路连结设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量。
系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。
本集中报警控制系统与总线联接的感烟感温探测器、感烟探测器、手动报警按钮、均带地址编码,故任一元件动作,均可从消防控制室的智能火灾报警控制器或楼层报警显示器上得到确切的位置显示并进行自动报警。
消防控制室设置有显示消防水池水位的装置,其同时具有最高和最低水位报警功能。
消防专用电话网络应为独立的消防通信系统。消防控制室设置有可直接报警的119外线电话总机。多线制消防专用电话系统中的每一电话分机应与总机单独连接。除在手动报警按钮处设置直通对讲电话插孔外,电梯机房、灭火控制系统操作处及其它与消防联动控制有关且经常有人值班的机房应设置消防直通对讲电话分机。消防专用电话分机,应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别普通电话的标识。设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮处,宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮。电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度为1.4m。
火灾自动报警系统设置区域内,每一防火分区至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动报警按钮的步行距离不大于30米。手动报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处。手动报警按钮应设置在明显和便于操作的部位,其底边距地1.4m,且应有明显标志。
火灾自动报警系统设置区域内,每一防火分区应均匀设置火灾声光报警器,其声压等级不应小于60dB;在环境噪声大于60dB的场所,其声压等级应高于背景噪声15dB。火灾光警报器应设置在每个楼层的楼梯口、建筑内部拐角等处的明显部位,且不宜与安全出口指示标志灯具设置在同一面墙上。当火灾警报器采用壁挂方式安装时,其底边距地面高度应大于2.2m。
探测器:选用点型感烟感温探测器。
点型感烟探测器装设在隔板房间内吊顶上。发生火灾时,通过控制模块自动切除相关层的非消防电源负荷 (如各层一般照明箱等),并自动接通报警装置及火灾应急照明灯。
(2)模块的设置:每个报警区域内的模块宜相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱中。模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。本报警区域的模块不应控制其他报警区域的设备。未集中设置的模块附近应有尺寸不小于100mmX100mm的标识。
(四)消防联动控制设计
(1)消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号。
(2)消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24V,其电源容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求。
(3)各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配。
(4)消防水泵的控制设备除采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。
(5)启动电流较大的消防设备宜分时启动。
(6)需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。
(五)自动喷水灭火系统的联动控制设计
(1) 湿式系统和干式系统的联动控制设计,应符合下列规定:
1) 联动控制方式,应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响;
2)手动控制方式,将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止;
3)水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。
(六)消火栓系统的联动控制设计
(1)联动控制方式,消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关,或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号作为 报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
(2)手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制消火栓泵的启动、停止。
(3) 消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器。
(七)火灾警报联动控制设计
(1)火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器。
(2)未设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由火灾报警控制器控制;设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由火灾报警控制器或消防联动控制器控制。
(3)公共场所宜设置具有同一种火灾变调声的火灾声警报器;具有多个报警区域的保护对象,宜选用带有语音提示的火灾声警报器。
(4)火灾声警报器设置带有语音提示功能时,应同时设置语音同步器。
(5)同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。
(6)火灾声警报器单次发出火灾警报时间宜在8s~20s 之间。
(八)消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计
(1)消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计,应符合下列规定:
1) 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现;
2)集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电装
3)自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动消防应急照明配电箱实现。
(2)当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于5s。
相关联动控制设计
消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,当需要切断正常照明时,宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。
消防联动控制器应具有自动打开涉及疏散的电动栅杆等的功能,宜开启相关区域安全技术防范系统的摄像机监视火灾现场。
消防联动控制器应具有打开疏散通道上由门禁系统控制的门和庭院的电动大门的功能,并打开停车场出入口的挡杆。
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发