土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 扣件式、碗扣式、承插型盘扣式、直插型盘扣式:四种常用脚手架技术对比

扣件式、碗扣式、承插型盘扣式、直插型盘扣式:四种常用脚手架技术对比

发布于:2022-09-30 14:09:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]

针对目前工地常用四种脚手架形式:扣件式、碗扣式、承插型盘扣式、直插型盘扣式,总结对比各自技术要点,以供大家参考。


四种模板支架形式及参考规范


1、钢管扣件式

参考规范:JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》


图片


2、碗扣式

参考规范:JGJ166-2016《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规程》


图片


3、承插型盘扣式

参考规范:JGJ231-2010《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》


图片


4、直插型盘扣式

参考规范:T/CCIAT0003-2019中国建筑业协会团体标准《建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程》


图片


四种形式架体技术要点进行对比


· 扫地杆及顶部水平杆设置位置


图片


· U托设置技术要点


图片


· 剪刀撑设置要点


图片


· 常规架体参数


图片

内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

DGJ32-J121-2011建筑施工悬挑钢筋脚手架安全技术规程

JGJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范


知识点:四种脚手架技术对比

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.48 万条内容 · 1147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

碗扣式钢管脚手架主要构造

一、双排外脚手架 (1)双排脚手架应根据技术规范搭设;当连墙件按二步三跨设置,二层装修作业层、二层脚手板、外挂密目安全网封闭,且符合下列基本风压值时,其允许搭设高度宜符合表4-2的规定。 注:本表计算风压高度变化系数,系按地面粗糙度为C类采用,当具体工程的基本风压值和地面粗糙度与此表不符时,应另行计算。 (2)当曲线布置的双排脚手架组架时,应按曲率要求使用不同长度的内外横杆组架,曲率半径应大于2.4m。

回帖成功

经验值 +10