土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预应力混凝土现浇箱梁设计

预应力混凝土现浇箱梁设计

发布于:2022-09-30 13:40:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

主线桥现浇箱梁跨线桥标准跨径:

图片

匝道桥现浇箱梁跨线桥标准跨径:

图片

1)汽车等级:公路-Ⅰ级;
2)设计安全等级:一级,桥梁结构的重要性系数取1.1;
3)环境类别:Ⅰ类(一般环境);
4)环境作用等级:B级;
1 现浇箱梁横断面布置:整体式路基外侧收窄25cm,分离式路基两侧均收窄25cm,整体、分离桥梁宽度相同。

图片

图片

桥梁横断面布置参数:

图片

考虑到匝道桥的行车道、硬路肩、桥宽(单向)较主线桥窄,建筑限界动态净宽较小,且弯桥较多,为适应运营维护和应急情况需要,匝道桥的桥宽统一按照与路基同宽进行设计。

图片

匝道桥横断面布置参数:

图片

2 现浇箱梁梁高:40m以下跨径全联采用等高度箱梁,50m跨采用变高度箱梁,梁高变化采用二次抛物线过渡。
现浇箱梁梁高取值:

图片

活载作用下长期挠度计算值:

图片

在地质条件较差时,由于受桥头填土高度的限制,桥梁上部建筑高度影响到工程规模时,为节约投资,在满足受力和刚度要求时,20m、25m跨径的箱梁的梁高可适当降低。
20m、25m跨径梁高最小值(建议):

图片

3 悬臂尺寸:悬臂长度采用1.75m、2m、2.5m三种,匝道桥8.5m路基采用1.75m,10.5m路基采用2.5m,12m、15.5m路基和主线桥采用2m。
不同悬臂长度根部厚度

图片

4 顶、底板尺寸
路基宽度的单个箱室的宽度均不大于5.5m,根据计算顶板跨中厚度统一取为250mm,底板厚度统一为220m。
各路基宽度现浇箱梁顶、底板尺寸

图片

各路基宽度顶板配筋

图片

建议8.5m和10.5m路基桥面板配筋分别采用5D16+5D20和5D16+5D22,D20、D22的钢筋采用如下形式:

图片

图片

5 腹板厚度
每个腹板均采用双排束,钢束型号大部分在15-17以内 ,波纹管直径均为D内90,采用金属波纹管腹板水平值需要401mm,采用塑料波纹管,边腹板水平值需要416mm。各跨径箱梁腹板厚度(跨中)均采用450mm。
腹板钢束布置示意

图片

支点处腹板厚度适当加厚以满足支点处较大剪力,腹板变厚采用直线一次过渡。

图片

腹板根部厚度

图片

6 端、中横梁设置
端、中横梁按钢筋混凝土构件设计,横向均设置双支点。在支撑间距大于8m时,也可采用预应力横梁。
悬臂尺寸和支撑间距

图片

端、中横梁尺寸表

图片

上部箱梁均采用C50混凝土,用HRB400钢筋。预应力钢绞线采用抗拉强度标准值=1860MPa、公称直径d=15.2mm的低松弛高强度钢绞线。锚具均采用圆形锚具,预应力管道采用圆形金属波纹管。
上部箱梁按Ⅰ类环境,环境作用等级B级进行耐久性设计,考虑10mm的施工误差,各构件钢筋、钢束净保护层厚度取值:
净保护层厚度

图片

7 现浇箱梁结构计算
50m跨径变截面箱梁按后张法全预应力构件设计,其它跨径按后张法A类预应力混凝土构件设计。按有效截面控制计算,各截面控制应力满足规范要求。

图片

混凝土强度和弹性模量达到85%时才允许张拉预应力钢束;预应力钢筋传力锚固时刻的混凝土龄期:7d;预应力采用两端一次张拉,未分段。截面计算时均考虑了截面上缘、下缘普通钢筋的影响。
主要计算参数:
混凝土:重力密度γ=26.0kN/;
沥青混凝土:重力密度γ=24.0kN /;
年平均相对湿度:80%;
锚下控制张拉力:50m跨箱梁0.75fpk ;其它跨径0.73fpk ;
锚具变形与钢束回缩值(一端):△L=6mm;
管道摩阻系数:μ=0.25;
管道偏差系数:κ=0.0015 1/m;
钢束松弛系数:ζ=0.3;
地基及基础不均匀沉降:5~15mm;
梯度温度:竖向日照正温差的温度基数按100mm沥青混凝土铺装层考虑;竖向日照反温差为正温差乘以-0.5;
汽车荷载:公路-Ⅰ级,荷载提高比例:

图片

图片

图片

图片

图片

图片

计算注意要点:
1)持久状况正截面抗弯承载力验算满足规范要求,富裕度均在10%以上。
2)持久状况斜截面抗剪承载力验算也满足规范要求,腹板变厚点处抗剪强度富裕较多,均在10%以上,中横梁侧富裕度要小一些,最小为2.7%。
3)持久状况正截面抗裂性满足规范要求,同时斜截面抗裂性也满足规范要求。短期效应组合斜截面抗裂控制钢束用量,主要是支点上、下缘均会出现较大拉应力引起。
4)持久状况最多主压应力验算也均满足规范要求;钢束组合最大应力也满足规范要求。
5)在前面构造中有各跨径的挠度验算结果,持久状况正常使用极限状态的变形验算满足规范要求,在数值上与计算跨径的比值较小,说明结构刚度较大。
重点:
15.5m路基采用单箱三室断面时,悬臂长度一般采用2m,而采用单箱双室时,为改善桥面板受力,悬臂长度可取2.5m。

图片

双室和三室的差别是悬臂长度不同,桥面板钢筋适当加强,腹板尺寸略有调整,腹板箍筋设置有所调整,其它尺寸基本相同。
综合起来单箱双室比单箱三室更为经济,约可减少上部造价的3.1~4.8%,跨径越大,减少越多。由于单箱双室腹板数少,钢束用量又更多,单道腹板需要锚固的钢束数就较多,要么单束股数较多,要么排数增加。

图片

34.5m路基20+30+20m跨径组合不同梁高结构受力对比
但随着梁高的加大预应力和不均匀沉降的不利影响将大于恒载和汽车作用应力的应力减少值,预应力钢束用量反而会增加。梁高的增加还会引起混凝土用量和钢筋的增加。
不同梁高材料用量对比
梁高增加后造价略有增加,约为上部造价的1%,所以梁高只要满足施工方便性和结构受力需要,宜尽量降低。
10.5m路基采用单箱单室断面,箱室宽度较大,增加悬臂长度则可减少箱室宽度,但悬臂受力就更不利。
悬臂采用2.5m时,由于底板宽度减窄了50cm,由此引起混凝土、钢筋及预应力数量的减少。
不同悬臂长度材料用量的比较
综合起来,采用2.5m悬臂时,悬臂配筋增加不大,却可减少箱室宽度,改善室内桥面板受力,上部造价也略低,采用2.5m悬臂方案比较好。
中小跨径连续梁在汽车荷载、温度梯度、不均匀沉降等作用下,支点上、下缘受力均较为不利,支点钢束用量往往较跨中多,钢束配置时原则上支点应多布置一些,跨中少布一些,采用的方案就是支点处设置短束,短束需在顶板开人洞张拉,增加了施工难度,施工质量也难以保证,但取消短束,为改善支点处的应力需增加较多的通长束,会导致钢束的浪费。
取消短束时,钢束用量增加9.6%,每平面桥面增加造价26元,对上部总造价的影响约为1%。考虑到短束增加的施工难度,以及施工质量难以保证,可以采用取消短束的方案。
钢筋混凝土横梁虽然造价较贵,但增加的造价和总造价比不到1%,且没有预应力张拉、管道压浆等工序,施工较为简单,所以钢筋混凝土横梁方案也是可行的,条件允许时也可采用预应力横梁,改善横梁受力。
不同跨径组合钢筋混凝土横梁设计和预应力横梁设计对比
现行《公路钢筋混凝土及预应力钢筋混凝土桥涵设计规范》要求箱形截面梁计算时要考虑剪力滞影响,计算截面应考虑有效截面,且预应力轴压产生的截面应力按全截面计算,弯矩产生的应力采用有效截面
12m路基箱梁截面特性对比
34.5m路基箱梁截面特性对比
支点有效截面惯性矩比全截面惯性矩减少很大,最大减少近38%,跨径越小,惯性矩减少越多。跨中截面特性减少不多,最多11%,大跨径几乎没影响。
由于截面惯矩的减少,会导致截面应力的增加。
有效宽度对应力的影响对比(12m路基)
有效宽度对应力的影响对比(34.5m路基)
采用有效截面计算时,20m箱梁应力减少最大达1.5MPa,跨径越大,应力差值越小,50m时两者相差0.3MPa。为确保箱梁截面应力计算准确,保证箱梁桥的安全,应采用有效截面进行结构计算。
8 预应力钢束和普通钢筋的布置
钢绞线较多的原因主要有荷载提高1~1.3倍;采用了有效截面控制计算,应力控制较为严格;均采用通长束,钢束两端一次张拉,未分段施工,预应力损失相对要大一些;50m跨径按全预应力构件设计。 
箱梁预应力钢束均采用通长束,没有采用负弯矩短束,钢束锚固在梁端,每腹板横向采用双排束。
箱梁普通钢筋构造
横梁钢筋布置:横梁主筋采用φ 28钢筋,焊接成钢筋骨架,原则尽量少用斜筋,在正负弯矩区钢筋需要锚固时,可通过斜筋相互转换。 
重点:桥梁加宽需要增加箱室时箱室宽度宜控制在3~5m间,如果箱室宽度超过5m,应根据主梁、桥面板受力情况考虑加厚顶、底板厚度或加强钢筋设置。
路线上一般均设置有横坡,采用整体现浇箱形连续梁方案时一般是不设置调平层的,箱梁顶面与路线横坡保持一致,由此箱梁横截面形式一般有下图三种选择: 
常规跨径桥梁经常选用图(c)方案截面形式
内半径小于240m的弯箱梁应设置跨间横隔板,横隔板间距根据计算需要确定。
一联孔数越多,钢束损失越大,建议一联孔数在5孔及以上时采用分段施工。分段施工时,施工缝应选在离支点L/5~L/4之间(L为跨径)。

内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

1-25m现浇预应力混凝土简支箱梁设计图

二级公路现浇预应力混凝土箱梁全套设计图纸


知识点:预应力混凝土现浇箱梁

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2076 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

女儿墙与构造柱之间的关联

一、女儿墙是什么 我们通常说的女儿墙指的是在建筑物屋顶周围围住的类似于栏杆的地方,主要是为了维护安全,也有做防水压砖收头的左右,为了避免出现反水层漏水或是雨水漫流,不过根据国家建筑部门的相关规范,屋面女儿墙高度不得低于1.2M,但是也不能超出1.5M。 二、女儿墙有什么用 1、女儿墙作为屋顶上的栏杆或是房屋外形处理的措施,可以防止在楼顶上的人员在玩耍、做事时掉下来,同时也可以起到对屋面进行防水的作用。

回帖成功

经验值 +10