20mT梁张拉计算书
张拉顺序:N1(100%)-N2(50%)-N3(100%)-N2(100%)
1、孔号1 钢绞线5根,锚固控制力为976.5KN
千斤顶编号:1701 压力表编号:2016.9.3586 油泵:1699 回归方程:F=46.00P-13.47 |
||||
阶段1(10%) |
阶段2(20%) |
阶段3(50%) |
阶段4(100%) |
|
张拉控制力(KN) |
97.7 |
195.3 |
488.3 |
976.5 |
油压表读书Y(Mpa) |
2.42 |
4.54 |
10.91 |
21.52 |
一端伸长量(mm) |
68.35+4.29(工作长度) |
|||
理论伸长量(mm) |
145.28 |
|||
千斤顶编号:1702 压力表编号:2016.10.4434 油泵:16100 回归方程:F=45.86P-3.63 |
||||
阶段1(10%) |
阶段2(20%) |
阶段3(50%) |
阶段4(100%) |
|
张拉控制力(KN) |
97.7 |
195.3 |
488.3 |
976.5 |
油压表读书Y(Mpa) |
2.21 |
4.34 |
10.73 |
21.37 |
一端伸长量(mm) |
68.35+4.29 |
|||
理论伸长量(mm) |
145.28 |
2、孔号2钢绞线6根,锚固控制力为1171.8KN
千斤顶编号:1701 压力表编号:2016.9.3586 油泵:1699 回归方程:F=46.00P-13.47 |
||||
阶段1(10%) |
阶段2(20%) |
阶段3(50%) |
阶段4(100%) |
|
张拉控制力(KN) |
117.18 |
234.36 |
585.9 |
1171.8 |
油压表读书Y(Mpa) |
2.84 |
5.39 |
13 |
25.77 |
一端伸长量(mm) |
68.54+4.29 |
|||
理论伸长量(mm) |
145.66 |
|||
3、孔号3钢绞线6根,锚固控制力为1171.8KN
千斤顶编号:1701 压力表编号:2016.9.3586 油泵:1699 回归方程:F=46.00P-13.47 |
||||
阶段1(10%) |
阶段2(20%) |
阶段3(50%) |
阶段4(100%) |
|
张拉控制力(KN) |
117.18 |
234.36 |
585.9 |
1171.8 |
油压表读书Y(Mpa) |
2.84 |
5.39 |
13 |
25.77 |
一端伸长量(mm) |
68.37+4.29 |
|||
理论伸长量(mm) |
145.31 |
|||
锚具变形、钢筋回缩一端按照6mm计算;
伸长率=(理论伸长值-(实测伸长值-12mm))/理论伸长值,控制在6%以内。
实测伸长值等于从初应力(10%)到锚固应力(100%)的实测伸长值+初应力以下的推算伸长值(采用相邻级的伸长值,即10%到20%应力的伸长值)。
一、张拉力的计算:
根据设计图纸提供φ15.2钢铰线:
公称直径d=15.2mm,抗拉强度标准值fpk=1860Mpa,
张拉控制应力:σcon=0.75fpk=0.75×1860=1395Mpa;
单根钢铰线截面积(查钢绞线质量证明书)为:Ap=140mm2
单根钢铰线的张拉力为:P=σcon×Ap=1395×140=195.3KN
单束(5根)钢铰线张拉力为:P7=195.3×5=976.5KN
单束(6根)钢铰线张拉力为:P8=195.3×6=1171.8KN
二、理论伸长值的计算:
1、根据《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50—2011)提供公式:
理论伸长值:ΔL=PpL/ApEp
预应力筋平均张拉力计算式:
(1)预应力筋为直线时 Pp =P
(2)预应力筋为曲线时 Pp =P[1-e-(kx+?θ)]/( kx +?θ)
其中:Pp:平均张拉力(N)
L:预应力筋的长度(mm)
Ap:预应力筋的截面积(mm2)
Ep:预应力筋的弹性模量(N/mm2即Mpa)
P:预应力钢绞线张拉端的张拉力(N)
x:从张拉端至计算截面孔道长度(m)
θ:从张拉端至计算截面曲线孔道部分切线的夹角之和(rad)
k:孔道每米局部偏差对摩擦的影响系数
μ:预应力钢绞线孔道壁的磨擦系数
2、根据设计图纸及材料试验检验提供数据:
钢铰线弹性模量Ep=1.95×105Mpa;
锚具变形、钢筋回缩按6mm(一端)计算;
塑料波纹管摩阻系数μ=0.25 ,偏差系数K= 0.0015;
钢绞线一端工作长度为:0.600m,一端伸长量4.29mm。
三、各钢束理论伸长值计算:
1、以T梁中板N1管道为例,其余管道及负弯矩处钢绞线伸长值计算见附表。
段落 |
角度 |
长度 |
L1 |
0 |
5984 |
L2 |
0.1059rad |
2118 |
L3 |
0 |
1590 |
设计预应力筋由直线与曲线混合组成,故其伸长值需分段计算,然后叠加。
按照设计,T梁中板N1预应力筋分为左右幅共六段,现计算左半幅一端伸长量计算如下:
① L1=5.984m θ=0
KL1+?θ=0.0015×5.984+0=0.008976
e-(kx+?θ)=0.99106
张拉端力P=976.5 KN
终点力 P1=P×e-(kx+?θ)=967.8KN
平均张拉力Pp = P[1-e-(kx+?θ)]/( kx +?θ) =972.1KN
ΔL1′=ΔL=PpL1/ApEp
=42.62mm
② L2=2.118m θ=0.1059
KL2+?θ=0.0015×2.118+0.25×0.1059=0.029652
e-(kx+?θ)=0.97078
张拉端力P=P1=967.8KN
终点力 P2= P×e-(kx+?θ)= 939.5KN
Pp =P [1-e-(kx+?θ)]/( kx +?θ) =953.6KN
ΔL2′=ΔL=PpL2/ApEp
=14.80mm
③ L3=1.590m θ=0
KL3+?θ=0.0015×1.590+0=0.00239
e-(kx+?θ)=0.99762
张拉端力P=P2=939.5KN
终点力 P3= P×e-(kx+?θ) =937.3KN
Pp = P2[1-e-(kx+?θ)]/( kx +?θ) =938.4KN
ΔL3′=ΔL=PpL3/ApEp
=10.93mm
一端伸长量ΔL=ΔL1+ΔL2+ΔL3 =68.35mm
所以计算理论伸长值ΔLN1=2*ΔL=136.7mm
2、以T梁中板N2管道为例,其余管道及负弯矩处钢绞线伸长值计算见附表。
段落 |
角度 |
长度 |
L1 |
0 |
3877 |
L2 |
0.09965rad |
1993 |
L3 |
0 |
3902 |
设计预应力筋由直线与曲线混合组成,故其伸长值需分段计算,然后叠加。
按照设计,T梁中板N2预应力筋分为左右幅共六段,现计算左半幅一端伸长量计算如下:
① L1=3.877m θ=0
KL1+?θ=0.0015×3.877+0=0.0058155
e-(kx+?θ)=0.99420
张拉端力P=1171.8KN
终点力 P1=P×e-(kx+?θ)=1165KN
平均张拉力Pp = P[1-e-(kx+?θ)]/( kx +?θ) =1168.4KN
ΔL1′=ΔL=PpL1/ApEp
=27.65mm
② L2=1.993m θ=0.09965
KL2+?θ=0.0015×1993+0.25×0.09965=0.027902
e-(kx+?θ)=0.97248
张拉端力P=P1=1165KN
终点力 P2= P×e-(kx+?θ)= 1132.9KN
Pp =P [1-e-(kx+?θ)]/( kx +?θ) =1148.9KN
ΔL2′=ΔL=PpL2/ApEp
=13.98mm
③ L3=3.902m θ=0
KL3+?θ=0.0015×3.902+0=0.00585
e-(kx+?θ)=0.99416
张拉端力P=P2=1132.9KN
终点力 P3= P×e-(kx+?θ) =1126.3KN
Pp = P2[1-e-(kx+?θ)]/( kx +?θ) =1129.6KN
ΔL3′=ΔL=PpL3/ApEp
=26.91mm
一端伸长量ΔL=ΔL1+ΔL2+ΔL3 =68.54mm
所以计算理论伸长值ΔLN1=2*ΔL=137.08mm
3、以T梁中板N3管道为例,其余管道及负弯矩处钢绞线伸长值计算见附表。
段落 |
角度 |
长度 |
L1 |
0 |
1832 |
L2 |
0.0724rad |
1448 |
L3 |
0 |
6475 |
设计预应力筋由直线与曲线混合组成,故其伸长值需分段计算,然后叠加。
按照设计,T梁中板N3预应力筋分为左右幅共六段,现计算左半幅一端伸长量计算如下:
① L1=1.832m θ=0
KL1+?θ=0.0015×1.832+0=0.002748
e-(kx+?θ)=0.99726
张拉端力P=1171.8KN
终点力 P1=P×e-(kx+?θ)=1168.6KN
平均张拉力Pp = P[1-e-(kx+?θ)]/( kx +?θ) =1170.2KN
ΔL1′=ΔL=PpL1/ApEp
=13.09mm
② L2=1.448m θ=0.0724
KL2+?θ=0.0015×1448+0.25×0.0724=0.020272
e-(kx+?θ)=0.97993
张拉端力P=P1=1168.6KN
终点力 P2= P×e-(kx+?θ)= 1145.1KN
Pp =P [1-e-(kx+?θ)]/( kx +?θ) =1156.8KN
ΔL2′=ΔL=PpL2/ApEp
=10.23mm
③ L3=6.475m θ=0
KL3+?θ=0.0015×6.475+0=0.00971
e-(kx+?θ)=0.99033
张拉端力P=P2=1145.1KN
终点力 P3= P×e-(kx+?θ) =1134.1KN
Pp = P2[1-e-(kx+?θ)]/( kx +?θ) =1139.6KN
ΔL3′=ΔL=PpL3/ApEp
=45.05mm
一端伸长量ΔL=ΔL1+ΔL2+ΔL3 =68.37mm
所以计算理论伸长值ΔLN1=2*ΔL=136.74mm
相关资料推荐:
3x30m连续梁下部结构计算书
https://ziliao.co188.com/p63424956.html
知识点:20mT梁计算书
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
桥梁工程
返回版块19.41 万条内容 · 628 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发