土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 《中央空调系统清洁消毒技术规范》团体标准技术审查会召开!

《中央空调系统清洁消毒技术规范》团体标准技术审查会召开!

发布于:2022-09-30 13:08:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


2022年9月28日, 深圳市制冷与空调设备安装维修行业协会组织召开了《中央空调系统清洁消毒技术规范》团体标准技术审查会 ,来自中国疾控中心、深圳市疾控中心、深圳市建筑科学研究院、深圳市计量院、深圳大学、深圳市职业技术学院、深圳市技师学院、深圳地铁、深圳市报业集团金风帆物业、深圳市会展中心、深圳市海浩环境技术有限公司、深圳市南峰水处理服务有限公司、中强环宇(深圳)有限公司、深圳市越酷制冷技术有限公司、深圳市圳兴环境科技有限公司、上海康跃化工科技有限公司等单位近30名行业专家、企业代表出席了会议。

专家组首先听取了标准起草组组长深圳市海浩环境科技有限公司总经理蔡晓辉的标准编制说明汇报,蔡晓辉总经理着重介绍了标准编制的必要性、意义、基本思路、先进性和特点,上海康跃化工科技有限公司总经理卢杭锋就标准涉及的清洗剂和消毒剂部分内容作了详细说明。

随后,专家认真阅读了标准送审稿,对标准按照合法性、合规性、科学性、先进性和实用性等要求进行了逐章逐条地审查。专家组认为:该标准制定程序规范,送审资料齐全完整,符合《中华人民共和国标准化法》、国家标准化管理委员会与民政部印发的《团体标准管理规定》,以及GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的要求。对比现行的相关国家标准和行业标准,该标准定位准确,内容充实;有特点、有创新,既具备科学性和先进性,又有适用性和可操作性。同时,针对标准还存在的一些不足之处专家组也提出了一些修改意见和建议。

最后专家组全票同意该标准修订后报批。

⊙版权声明:文章视频资料来源网络整理,版权归原作者所有,如侵权请联系我们删   除。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

医院建筑末端散热系统设计要注意什么,看完下面10点,你就明白

1、末端散热器供暖应采用热水作为热媒,热水温度不超过95℃ (《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》( GB50019-2011) 5.3.1 节);散热器集中供暖系统宜按照60~ 45℃连续供暖进行设计,散热器在低温下运行可节能降耗,提高散热器的舒适度。 2、供暖系统制式可采用双管式或者跨越式单管系统,可实现变流量调节,利于节能。 3、建筑物的供暖高度超过50m时,宜竖向分区设置,以减少散热器及配件所承受的压力,保证系统安全运行,避免立管管径过大以及垂直失调等现象。

回帖成功

经验值 +10