一张表格带你学习工业建筑平面布置

发布于:2022-09-30 10:56:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

大家知道,工业建筑平面布置是每年的消防注册考试中一个非常重要的知识点。这个知识点看似复杂、难记,但是通过我们给大家总结的一张表格,相信大家会很快地记住。


下面我们来看看这张表格吧


图片


办公室


休息室

厂房

1.办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口。

2.办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2. 50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。

仓库

1.办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内,也不应贴邻。

2.办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于2. 50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。

地下

甲、乙类生产场所(仓库)不应设置在地下或半地下。

员工

宿舍

员工宿舍严禁设置在厂房、仓库内

中间

仓库

1.甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量。

2.甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1. 50h的不燃性楼板与其他部位分隔。

3.丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2. 00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔。

中间

储罐

厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不应大于5 m3。设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门。

变、配电站

1.变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。

2.供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站,当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时,可一面贴邻,并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058等标准的规定。乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时,应采用固定甲级防火窗。


这个表格就是

工业建筑平面布置的要求

大家记住了吗?

相关资料推荐:

工业厂区建筑平面布置图

https://ziliao.co188.com/d62353075.html



知识点: 工业建筑平面布置


  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    资料不错,对于学习建筑知识有很大帮助,谢谢分享。

    2022-10-04 15:56:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

可燃气体探测报警系统调试

可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器等组成。可燃气体探测报警系统调试在近年一消考试题目中出现频率较高,是属于**考点。今天我们一起来学习一下该系统的调试方法和调试内容吧。 1.  可燃气体报警控制器调试 (1)对多线制可燃气体报警控制器,将所有回路的可燃气体探测器与控制器相连接;对总线制可燃气体报警控制器,将任一回路的可燃气体探测器与控制器相连接。切断可燃气体报警控制器的所有外部控制连线,接通电源,使控制器处于正常监视状态。