土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 教你如何后张法预应力张拉计算

教你如何后张法预应力张拉计算

发布于:2022-09-29 15:05:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

后张法预应力钢绞线在张拉过程中,主要受到以下两方面的因素影响:一是管道弯曲影响引起的摩擦力,二是管道偏差影响引起的摩擦力;两项因素导致钢绞线张拉时,锚下控制应力沿着管壁向跨中逐渐减小,因而每一段的钢绞线的伸长值也是不相同的。

1、 计算公式

(1) 预应筋伸长值ΔL的计算按照以下公式:

ΔL—各分段预应力筋的理论伸长值(mm);

Pp—各分段预应力筋的平均张拉力(N);

L—预应力筋的分段长度(mm);

Ap—预应力筋的截面面积(mm2);

Ep—预应力筋的弹性模量(Mpa);

(2) 《公路桥梁施工技术规范》(JTJ 041-2000)附录G-8中规定了Pp的计算公式

P—预应力筋张拉端的张拉力,将钢绞线分段计算后,为每分段的起点张拉力,即为前段的终点张拉力(N);

θ—从张拉端至计算截面曲线孔道部分切线的夹角之和,对于圆曲线,为该段的圆心角,如果孔道在竖直面和水平面同时弯曲时,则θ为双向弯曲夹角之矢量和。设水平角为α,竖直角为β,则θ=Arccos(cosα×cosβ)。

x—从张拉端至计算截面的孔道长度,分段后为每个分段长度。

k—孔道每束局部偏差对摩擦的影响系数(1/m),管道内全长均应考虑该影响;

μ—预应力筋与孔道壁之间的磨擦系数,只在管道弯曲部分考虑该系数的影响。

注: a、钢绞线的弹性模量Ep是决定计算值的重要因素,它的取值是否正确,对计算预应力筋伸长值的影响较大。所以钢绞线在使用前必须进行检测试验,计算时按实测值Ep’进行计算。

b、 k和μ是后张法钢绞线伸长量计算中的两个重要的参数,其大小取决于多方面的因素:管道的成型方式、预应力筋的类型、表面特征是光滑的还是有波纹的、表面是否有锈斑,波纹管的布设是否正确,弯道位置及角度是否正确,成型管道内是否漏浆等,计算时根据设计图纸确定。

2、划分计算分段

2.1 工作长度:工具锚到工作锚之间的长度,Pp=千斤顶张拉力;

2.2 波纹管内长度:计算时要考虑μ、θ,计算一段的起点和终点力。每一段的终点力就是下一段的起点力,例如靠近张拉端第一段BC的终点C点力即为第二段CD的起点力,每段的终点力与起点力的关系如下式:

Pz=Pq×e-(KX μθ)(公式3)

Pz—分段终点力(N)

Pq—分段的起点力(N),θ、x、k、μ—意义同上

各段的起终点力可以根据上述公式从张拉端开始进行逐步的计算。

2.3 根据每一段起点力Pq代入公式2中求出每一段平均张拉力Pp。

2.4 根据Pp代入公式计算出每一段的伸长值ΔL,相加后得出全长钢绞线伸长量。

内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

后张法预应力钢绞线张拉伸长值的计算

ZJ521预应力张拉(后张法)计算


知识点:后张法预应力张拉计算

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

后张法预应力混凝土端部锚固区的计算,这下理解通了~

一、后张法预应力混凝土端部锚固区的计算 1概述 应力扰动区(D区),即截面应变分布不符合平截面假定的构件或力流扩散明显的区域,一般位于集中力作用点附近或几何尺寸发生突变的部位,如图1所示为混凝土桥梁的典型应力扰动区。

回帖成功

经验值 +10