我们都知道,在防火设计中,建筑整体的耐火性能是保证建筑结构在发生火灾时不发生较大破坏的根本,而单一建筑结构构件的燃烧性能和耐火极限是确定建筑整体耐火性能的基础。建筑耐火等级是由组成建筑物的墙、柱、楼板、屋顶承重构件和吊顶等主要构件的燃烧性能和耐火极限决定的,共分为四级。
那么对于工业建筑来说,它的耐火等级都有哪些要求呢?
根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014, 2018年版),工业建筑的厂房、仓库主要指除火药、炸药及其制品厂房(仓库)、花炮厂房(仓库)以外的厂房和仓库。厂房和仓库的耐火等级分一、二、三、四级,相应建筑构件的燃烧性能和耐火极限不应低于下表的规定。
除四级耐火等级建筑的屋顶承重构件、疏散楼梯、吊顶(包括吊顶格栅)为可燃性以外,其他均为不燃性或难燃性。
注:
二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限。
甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。
除甲、乙类仓库和高层仓库外,一、二级耐火等级建筑的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其耐火极限不应低于0.25h;当采用难燃性墙体时,不应低于0.50h。
4层及4层以下的一、二级耐火等级丁、戊类地上厂房(仓库)的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其耐火极限不限。
二级耐火等级厂房(仓库)内的房间隔墙,当采用难燃性墙体时,其耐火极限不应低于0.75h。
一、二级耐火等级单层厂房(仓库)的柱,其耐火极限分别不应低于2.50h和2.00h。
二级耐火等级多层厂房和多层仓库内采用预应力钢筋混凝土的楼板,其耐火极限不应低于0.75h。
采用自动喷水灭火系统全保护的一级耐火等级单、多层厂房(仓库)的屋顶承重构件,其耐火极限不应低于1.00h。
一、二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于 1.50h和1.00h。
一、二级耐火等级厂房(仓库)的屋面板应采用不燃材料。屋面防水层宜采用不燃、难燃材料,当采用可燃防水材料且铺设在可燃、难燃保温材料上时,防水材料或可燃、难燃保温材料应采用不燃材料作防护层。
建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板,当确需采用金属夹芯板材时,其芯材应为不燃材料,且耐火极限应符合规范有关规定。
建筑中的防火墙、承重墙、楼梯间的隔墙、疏散走道隔墙、电梯井的墙及楼板不能采用金属夹芯板材;上人屋面板也不能采用金属夹芯板材。
预制钢筋混凝土构件的节点外露部位,应采取防火保护措施,且节点的耐火极限不应低于相应构件的耐火极限要求。
相关资料推荐:
https://ziliao.co188.com/d63778621.html
知识点:工业建筑耐火等级
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发