土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 火灾自动报警系统设计容量要求

火灾自动报警系统设计容量要求

发布于:2022-09-29 13:27:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
为了保障系统工作的稳定性、可靠性,在《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)对火灾报警控制器、消防联动控制器、总线短路隔离器规定了设置容量。在近年的一消考试中,也都有相关的考题分值分布。小编对此进行了归纳总结,供大家学习参考。


01
火灾报警控制器


每台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点。其中,每一总线回路连结设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量。

02
消防联动控制器

每台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点。每一联动总线回路连结设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量。

03
总线短路隔离器

每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。