土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 火灾自动报警系统设计容量要求

火灾自动报警系统设计容量要求

发布于:2022-09-29 13:27:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
为了保障系统工作的稳定性、可靠性,在《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)对火灾报警控制器、消防联动控制器、总线短路隔离器规定了设置容量。在近年的一消考试中,也都有相关的考题分值分布。小编对此进行了归纳总结,供大家学习参考。


01
火灾报警控制器


每台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点。其中,每一总线回路连结设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量。

02
消防联动控制器

每台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点。每一联动总线回路连结设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量。

03
总线短路隔离器

每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。

相关资料推荐:

比较详细的一套火灾自动报警系统设计

https://ziliao.co188.com/d62586604.html



知识点:火灾自动报警系统设计容量要求


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

民用建筑的几个概念

很多同学对民用建筑、住宅建筑、公共建筑、重要公共建筑等概念不太清楚,现在就详细解释一下,希望大家熟练掌握: 1.建筑分类相关概念: 建筑 民用建筑 工业建筑 住宅建筑 公共建筑 厂房 仓库 举例 住宅楼带商业网点的住宅楼老年人住宅 宿舍、公寓:学生宿舍、职工宿舍、学生公寓、职工公寓、酒店公寓;

回帖成功

经验值 +10