1 背景简介
某单位生产办公楼位于西宁市城中区,2014年竣工并投入使用,建筑结构形式为框架结构,地下2层,地上6层,基础采用桩基础。据使用单位反映,该楼在使用期间,建筑室外周边散水、地坪出现不同程度的沉陷及裂缝,已局部维修过。
根据该建筑的工程地质勘察报告,该建筑场地属于Ⅱ级自重湿陷性黄土场地,使用过程中场地防水尤为重要。
湿陷性黄土属于特殊土,是一种非饱和的欠密实土,具有大孔和垂直节理,天然湿度下,压缩性较低,强度较高,但遇水浸湿下,土体结构迅速破坏,土强度显著降低,在附加压力或在附加压力与土的自重压力下引起的湿陷变形,是一种下沉量大、下沉速度快的失稳性变形,对建筑物危害性较大。
2019年6月该建筑现场门厅及周围地坪出现大面积下沉、塌陷,并有不断发展的趋势,如图1所示。地坪下陷影响观感,并使单位职工不安全感增加,该地坪作为办公主通道严重干扰职工正常出行,给工作带来极大不便。经2019年7月16日现场察看,未发现该建筑墙体出现裂缝、楼板出现明显变形,主体结构安全。
图1??处理前现场照片
2 原因分析
依据现场情况并结合本工程勘察报告,初步分析造成室外地面沉陷的主要原因包括:室外填土压实不够,地坪空鼓、开裂;施工时西宁地区雨量较往年增多,大量雨水沿地面裂缝渗流到回填土及下部土层中,加剧土的湿陷失稳变形。
3 整改措施
对室外沉陷地面采取如下处理方案:
(1)将室外沉陷地坪下部的回填土全部挖除,然后自下而上先采用1?000?mm厚素土,再铺设500?mm厚的3∶7灰土分层回填压实,每层虚铺厚度不大于300?mm,压实系数不小于0.94,新旧填土部位采用250??mm厚1∶2接踏步槎处理。
(2)施工前,应先查明处理场地区域内电信电缆、上下水管道位置、埋深等情况;施工过程中,应采取有效措施,保证设备管道的安全使用,避免对原有建筑产生不利 影响。
(3)对门厅台阶、室外地坪、散水按原设计恢复重做。
(4)对建筑使用单位提出要求,在使用期间,对建筑物及周边地面、地下管沟、排水沟等应经常检查维护,发现裂缝及时修补,确保所有防水措施发挥有效作用;建筑周围6?m内不允许设绿化、地面应保持排水畅通,不得堆放阻碍排水的物品和垃圾并严禁大量浇水。
经过上述整改处理后,门厅及周围地坪恢复原貌,观感变好,达到了预期效果,满足了建筑的正常使用要求(图2)。
(b)
图2??处理现场照片
(a)处理前;(b)处理后
4 小结
该建筑地面沉陷虽未引起房屋主体结构质量问题,但严重影响使用单位正常工作,造成损失。因此,不仅要保证建筑的工程质量,还应重视建筑场地岩土的工程特性,因地制宜,精心设计、施工、维护,保证建筑正常使用,充分发挥建筑的功能。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1055 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发