土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 薄钢板法兰风管制作及连接

薄钢板法兰风管制作及连接

发布于:2022-09-29 10:08:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
来源:供热与通风

如有侵权,请联系删除


薄钢板法兰风管制作及连接应符合下列规定:
1)薄钢板法兰应采用机械加工,薄钢板法兰应平直,机械应力造成的弯曲度不应大于5‰。
2)薄钢板法兰与风管连接时,宜采用冲压连接或铆接;与法兰的铆(压)接点间距宜为120mm~150mm。
3)薄钢板法兰弹簧夹的材质应与风管板材相同,形状和规格应与薄钢板法兰相匹配,厚度不应小于1mm,且不应低于风管本体厚度,长度宜为130mm~150mm。
4)薄钢板法兰弹簧夹连接风管,边长不宜大于1500mm;当对法兰采取相应的加固措施时,风管边长不得大于2000mm。
5)矩形薄钢板法兰风管的接口及附件,尺寸应准确,形状应规则,接口应严密。
6)角件与风管薄钢板法兰四角接口的固定应稳固紧贴,端面应平整,相连处的连续通缝不应大于2mm;角件的厚度不应小于1mm及风管本体厚度。
7)薄钢板法兰弹簧夹连接风管,边长不宜大于1500mm;当对法兰采取相应的加固措施时,风管边长不得大于2000mm。
8)薄钢板法兰矩形风管的法兰高度,应大于或等于相同金属法兰风管的法兰高度。
9)防烟、排烟系统风管薄钢板法兰连接应采用螺栓连接;薄钢板法兰高度及连接应符合下表的规定。

防排烟薄钢板风管法兰及螺栓规格
风管直径 D 或风管长边尺寸(mm)    
法兰材料规格(mm)    
螺栓规格    
    D(B) 630    
25×3    
M6    
630 <D(B) 1500    
30×3    
M8    
1500<D(B) 2500    
40×4    
M8    
2500<D(B) 4000    
50×5    
M10    

全部回复(0 )