土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一文搞懂低应变法!

一文搞懂低应变法!

发布于:2022-09-28 14:18:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

低应变法

低应变动力试桩法主要用于桩的完整性检测,根据激振方式的不同,又可分为反射波法(小锤敲击法)、机械阻抗法、水电效应法和共振法等数种。目前研究和应用的比较多的低应变动测方法主要是反射波法。

图片

现场测试示意图

本方法对桩身缺陷程度只作定性判断。对于桩身不同类型的缺陷,反射波测试信号中主要反映出桩身阻抗减小的信息,缺陷性质往往较难区分。

基本原理反射波法是建立在一维波动理论基础上,将桩假设为一维弹性连续杆,在桩身顶部进行竖向激振产生弹性波,弹性波沿着桩身向下传播,当桩身存在明显差异的界面(如桩底、断桩和严重离析等)或桩身截面积变化(如缩径或扩径)部位,波阻抗将发生变化,产生反射波,通过安装在桩顶的传感器接收反射信号,对接收的反射信号进行放大、滤波和数据处理,可以识别来自桩身不同部位的反射信息。利用波在桩体内传播时纵波波速、桩长与反射时间之间的对应关系,通过对反射信息的分析计算,判断桩身混凝土的完整性及根据平均波速校核桩的实际长度,判定桩身缺陷程度及位置。

适用范围:

1、低应变适用于检测混凝土桩的桩身完整性,判定桩身缺陷的程度及位置。只能定性判定,不能定量

2、低应变法是通过一维波动理论分析来判定基桩的桩身完整性,这种方法也称之为反射波法(或瞬态时域分析法)

3、低应变法的理论基础是一维线弹性杆件模型,因此受检桩的长细比、瞬态激励脉冲有效高频分量的波长与桩的横向尺寸之比不宜小于10,设计桩身横截面宜基本规则。另外,一维理论要求应力波在桩身中传播时平截面假设成立,所以,对于薄壁钢管桩、大直径现浇薄壁混凝土管桩和类似于H型钢桩的异型桩,若激励响应在桩顶面接收时,低应变方法不适用 。

图片低应变能识别的缺陷类型

仪器要求:

仪器的主要技术性能指标应符合现行行业标准《基桩动测仪》JG/T 3055的有关规定。具有连续采集、快速自动存贮、显示实测信号和处理分析信号的功能

1、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106)对仪器设备的要求如下:

1)检测仪器的主要技术性能指标应符合现行行业标准《基桩动测仪》(JG/T 3055)的有关规定;

2)瞬态激振设备应包括能激发宽脉冲和窄脉冲的力锤和锤垫;力锤可装有力传感器;稳态激振设备应为电磁式稳态激振器,其激振力可调,扫频范围为10Hz~2000Hz。

2、《公路工程基桩检测技术规程》(JTG/T F81-01)对仪器设备的要求如下:

1)检测系统应包括激振设备、传感器、信号采集及处理器和专用附件。

2)检测仪器的主要技术性能指标不应低于《基桩动测仪》(JG/T 3055)中规定的2级标准要求,具有连续采集、快速自动存贮、显示实测信号和处理分析信号的功能。

3)检测仪器信号采集系统应符合下列规定。

① 数据采集和处理器模/数(A/D)转换器的位数不低于16bit。

② 采样间隔宜为10?s~50?s。

③ 单通道采样点不少于1024点。

④ 放大器增益宜大于60dB,可调、线性度良好,其频响范围应满足10Hz~5kHz。

4)激振设备应包括能激发窄脉冲和宽脉冲不同材质的力棒、力锤和锤垫。

5)传感器宜选用压电式加速度传感器或磁电式速度传感器,其频响曲线的有效范围应覆盖整个测试信号的频率范围。


现场检测:

1、现场调查及资料收集

2、抽检数量、桩位选择及检测开始时间

3、桩头处理

 

图片


桩头处理良好,具备测试条件

4、传感器的安装

1)实心桩:传感器安装点宜在距桩中心2/3半径处

2)空心桩:激振点与传感器安装位置宜在同一水平面上,且与桩中心连线形成的夹角宜为90°,传感器安装位置宜为桩壁厚的1/2处

3)根据桩径大小,桩心对称布置2~4个安装传感器的检测点


图片

传感器安装点、激振(锤击)点布置示意图

5、 激振点及锤击振源:

现场测试时,最好多准备几种锤头、锤垫,根据实际情况进行选用。

激振点的位置:

1、实心桩:激振点位置应选择在桩中心

2、空心桩:激振点与传感器安装位置宜在同一水平面上,且与桩中心连线形成的夹角宜为90°,激振点位置宜为桩壁厚的1/2处

激振的要求:

1、激振方向垂直于桩面,激振点平整,激振干脆,形成单扰动

2、激振点应远离钢筋笼的主筋

3、激振应通过现场敲击试验,选择合适重量的激振力锤和软硬适宜的锤垫,宜用宽脉冲获取桩底或桩身下部缺陷反射信号,宜用窄脉冲获取桩身上部缺陷反射信号

4、仪器参数设置

规范对仪器参数设置的要求:

1、时域信号记录的时间段长度应在2L/c时刻后延续不少于5ms;幅频信号分析的频率范围上限不应小于2000Hz

2、桩长设定为桩顶测点至桩底的施工桩长

3、设定桩身截面积应为施工截面积

4、桩身波速可根据本地区同类型桩的测试值初步设定

5、采样时间间隔或采样频率应根据桩长、桩身波速和频域分辨率合理选择;时域信号采样点数不宜少于1024点

6、传感器的设定值应按计量检定或校准结果设定

7、信号采集与判断

8、影响信号质量的因素

1)桩头处理

2)激振能量大小的影响

3)传感器的影响

4)耦合剂的影响

(5)应力波在传播过程中的衰减

(6)桩周土层对测试信号的影响

(7)桩底土层对测试信号的影响

9、现场注意事项

1)检测时如发生仪器、传感器损坏时,应立即更换仪器、传感器,并重新进行检测;

2)如现场检测环境受到温湿度、电压波动、电磁干扰和振动冲击等外界因素影响而不能满足仪器使用要求时,应及时终止检测;针对干扰源采取有效防护措施,直至满足检测工作的要求;

3)现场检测时,如发现测试数据异常,应分析原因,看是否误操作、仪器设备有无故障、现场是否具备检测条件、参数设置是否正确等。排除引起测试数据异常的原因后重新检测;

4)检测时应注意现场安全,确保检测工作顺利进行。

内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

低应变法在桩身完整性检测中的应用实例解析

桩基桩身完整性检测目的及检测方法(钻芯法、低应变法、高应变法)


知识点:低应变法

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2086 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅谈钻芯法检测混凝土强度

混凝土是建筑工程中应用极为广泛的一种建筑材料,其质量的好坏,直接关系到建筑结构的安全性和耐久性,因此,混凝土结构检测成为建筑工程质量控制的关键环节,为了保证结构的可靠性,所以检测混凝土的强度对控制工程质量相当重要。由于钻芯法检测混凝土结构具有直观、误差小的优点,从上世纪八十年代开始,我国就选用了这种方法,并取得良好的效果。 钻芯法检测混凝土结构如何在实践操作中,本文根据《钻芯法检测混凝土强度技术规程》

回帖成功

经验值 +10