知识点:稳压罐

气压罐设4个压力控制点,如图2所示。
其中:P1为气压罐最低工作压力点或气压罐充气压力,即消防贮水容积的下限水位压力,等于最不利点消火栓所需的水压Hmin,;P2为最高
工作原理:
在气压罐内设定的p1、p2、p01、p02四个压力控制点中,每个压力点与控制继电器相连接,p1为气压罐设计最小工作压力,p2为消防水泵启动压力,p01为稳压泵启动压力,p02为稳压泵停泵压力。当罐内压力为p02,消防给水管网处于较高压力状态,稳压泵和消防水泵均处于停止状态,随着管网渗漏或其他原因造成泄压,罐内压力从p02降至p01时,便自动启动稳压泵向气压罐补水,直到罐内管理达到p4时,稳压泵停止运转,从而保证了气压罐内消防储水的常备储存。若建筑物内发生火灾,随着灭火设备的开启用水,使气压罐内的水量减少,压力不断下降,当从p02迅速降至p2时,在发出警报的同时,输出信号到消防控制中心,自动启动消防水泵向消防给水管网供水,当消防水泵启动后,稳压泵便自动停止运转,消防增压稳压功能完成。
平日稳压泵在电接点压力表对系统压力的检测下完成稳压工作,从而减少消防泵的频繁启停,当火灾发生时,消防泵投入工作,稳压泵退出。
相关推荐链接:
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.17 万条内容 · 789 人订阅
阅读下一篇
低压缓冲罐的真空度精密控制解决方案知识点:缓冲罐 一、背景介绍 低压缓冲罐是真空系统中常用的一种真空容器,主要通过提供真空“储存”来防止真空泵的过度循环,其基本原理是利用滞留量(体积)来提供更平稳的真空度操作。在真空工艺过程中,低压缓冲罐主要有以下两种结构形式: (1)真空度波动衰减:缓冲罐安装在真空单元之间,避免连续过程中真空度的波动传播。 (2)独立操作:缓冲罐安装在单元之间以允许独立操作,例如在临时关闭期间以及连续和批处理单元之间。