土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 可燃气体探测器的选择和设置

可燃气体探测器的选择和设置

发布于:2022-09-28 11:17:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器等组成。 在可燃气体容易泄露的场所选择和设置与场所匹配的可燃气体探测器关系到可燃气体探测报警系统的安全防 护能否正常有效运行。


在近年来一消考试中,可燃气体探测器的选型和设置也是经常出现的考点,在此,小编整理了相关知识点,供大家学习参考。


图片


  1. 可燃气体探测器的设置要求


(1)可燃气体探测器宜设置在可能产生可燃气体部位附近。

探测气体密度小于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部;

探测气体密度大于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的下部;

探测气体密度与空气密度相当时,可燃气体探测器可设置在被保护空间的中间部位或顶部。


(2) 点型可燃气体探测器的保护半径,应符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB 50493 的有关规定。

(3) 线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于 60m,两组探测器之间的轴线距离不应大于14m。

2.可燃气体探测器的选型要求

(1)在天然气容易泄露的场所应选择 甲烷探测器,甲烷探测器应设置在顶部;
(2)在液化气容易泄露的场所应选择 丙烷探测器,丙烷探测器应设置在下部;
(3)在煤制气容易泄露的场所应选择 一氧化碳探测器,一氧化碳探测器可设置在下部,也可设置在其他部位。

相关资料推荐:

某带有易燃气体探测器的18号楼高层住宅电气施工图

https://ziliao.co188.com/d63099115.html

知识点:可燃气体探测器的选择和设置


这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多维度掌握火灾探测器的选型

火灾探测器是火灾自动报警系统的触发器件,根据探测火灾特征参数可分为感烟火灾探测器、感温火灾探测器、感光火灾探测器、气体火灾探测器和复合火灾探测器等类型。不同类型的火灾探测器其适用场所也各异。 在一消考试中,选择探测器类型是重点考点,每年都会出现。在建筑消防设施检查中,因探测器选择类型错误导致误报的现象也多有发生。小编在此整理了火灾探测器选型的一般原则和常见场所的选型,供学习参考。