我这样选是不是太大了?
我这样选是不是太大了?
各位大侠,我设计一个酒店,5层楼,水泵放在天面供冷却水,是水环热泵系统。楼层总高20米,最不利的环路大概230米,我选用28米的扬程的广一泵(11KW),客户老说这样太大,用7.5KW就可以。我这样选是不是太大了?
发布于
2008-03-31 21:09:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
windysane
他这么估也是可以的其实,有很多人就这么估的。不过我觉得你的扬程是大了点,我觉得20米就够了,差不多就是7.5kw吧。
2008-06-17 16:49:17
来自 PC
评论
举报
fenglin198
管道水阻是多少与流量、管径、长度都有关系,还要考虑设备、局阻等因素。哪有这样估的。
顺便提醒你泵与塔都在楼顶要注意冷却水泵吸程与冷却水带空气问题。
2008-04-02 11:19:02
来自 PC
评论
举报