土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 《试验作业指导书》用于水泥和混凝土中的粉煤灰

《试验作业指导书》用于水泥和混凝土中的粉煤灰

发布于:2022-09-27 15:19:27 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]

   



   

一、目的


     

检测粉煤灰级别,指导试验员按标准操作,确保检测结果科学、准确。




   

二、检测参数及执行标准


     

细度、需水量比、烧矢量。
执行标准:GB1596—2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》;
          GB176—2017《水泥化学分析方法》;
          GB2419—2005《水泥胶砂流动度试验方法》;



   

三、适用范围


     

拌制水泥混凝土和砂浆时作掺合料的粉煤灰成品。



   

四、职责


     

试验员必须执行国家标准,按照标准操作,边做试验边做好记录,编制检测报告,并对检测数据负责。



   

五、样本大小及抽样方法


     

以连续供应的500t相同等级的粉煤灰为一批。不足500t者按一批论,粉煤灰的数量按干灰(含水量小于1%)的重量计算。
散装灰取样方法:从运输工具、贮灰库或堆场中的不同部位取15份试样,每份试样1~3kg,混合拌匀,按四分法,缩取出比试验所需量大一倍的试样(称为平均样)。
袋装灰取样:从每批任抽10袋,从每袋中分取试样不少于1kg,按散装灰取样方法所述,混合缩取平均试样。
拌制水泥混凝土和砂浆时作掺合料的粉煤灰成品,必要时,需方可对粉煤灰的质量进行随机抽样。



   

六、仪器设备


     

1.水泥胶砂振实台
2.负压筛析仪
3.电子天平:精度0.001g。
4.跳桌、试模:由截锥圆模和模套组成。
5.捣棒:由金属材料制成,其下部光滑,上部手柄滚花。
6.卡尺:量程为200mm,分度值不大于0.5mm。
7.小刀:刀口平直,长度大于80mm。
8.中级标准砂、刮具、0.045mm方孔筛、小锤、机油、勺子、抹布、纯净饮用水。



   

七、环境条件


     

操作室:20±2℃,相对湿度:不低于50%。
养护室:20±1℃,相对湿度:不低于90%。



   

八、检测步骤及数据处理


     

1.细度 
a.将测试用粉煤灰样品置于温度为105℃~110℃烘干箱内烘至恒重,取出放在干燥器中冷却至室温。
b.称取试样约10g,准确至0.01g,倒人45μm方孔筛筛网上,将筛子置于筛座上,盖上筛盖。接通电源,将定时开关固定在3min,开始筛析。
c.开始工作后,观察负压表,使负压稳定在4000Pa-6000Pa。若负压小于4000Pa,则应停机,清理收尘器中的积灰后再进行筛析。在筛析过程中,可用轻质木棒或硬橡胶棒轻轻敲打筛盖,以防吸附。
d.3min后筛析自动停止,停机后观察筛余物,如出现颗粒成球、粘筛或有细颗粒沉积在筛框边缘,用毛刷将细颗粒轻轻刷开,将定时开关固定在手动位置,再筛析1min~3min直至筛分彻底为止将筛网内的筛余物收集并称量,准确至0.01g。
结果计算45μm方孔筛筛余按下式计算:
F=(G1/G)×100,计算至0.1%;
式中:F--45μm方孔筛筛余,单位为百分数(%);
G1--筛余物的质量,单位为克(g);
G--称取试样的质量,单位为克(g)。
2.需水量比
(1)制样时,称量75g粉煤灰,175g水泥和750g中级标准砂作为试验样品,记录流动度为145-155mm时(按使受检胶砂流动度达基准胶砂流动度值士2mm 调整)的需水量W1。
(2)制样时,称量250g硅酸盐水泥,750g标准砂作为对比样,记录流动度为145-155mm时的需水量W2。
按GB/T2419测定流动度。
(3)粉煤灰需水量比计算:计算至1%。
需水量比=

式中:W1—试验样品145~155mm时的需水量;
W2—对比样品达到同一流动度时的需水量。
3.烧失量的测定
(1)称取m0=1.0000g试样于已灼烧恒重的瓷坩埚中,盖斜盖,放在马弗炉内从低温开始逐渐升高至950±25℃灼烧15~20分钟,取出坩埚于干燥器中冷却至室温,称量。反复灼烧至恒重m1。
(2)烧失量的计算:
X%=(m0-m1/m0)*100
式中:m0—试料的质量,g;
m1—灼烧后试料的质量,g。
4.强度活性指数试验
(1)按水泥胶砂的试验方法测定试验胶砂和对比胶砂的28天抗压强度,以二者之比确定粉煤灰的强度活性指数。 
(2)按下表的配比进行成型试验

(3)结果计算
H28 =( R/Ro)× 100
式中:H28— 粉煤灰的强度活性指数(%);
R— 试验胶砂28天龄期的抗压强度(MPa);
Ro— 对比胶砂28天龄期的强度(MPa)。



   

九、结果判定


     

1. 45μm方孔筛细度:    Ⅰ级≤12%, Ⅱ级≤30%,  Ⅲ级≤45%
2.需水量比:Ⅰ级≤95%, Ⅱ级≤105%, Ⅲ级≤115%
3.烧矢量:  Ⅰ级≤5.0%,Ⅱ级≤8.0%,Ⅲ级≤10.0%。
4.强度活性指数:Ⅰ级、Ⅱ级≥70%



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程资料库

返回版块

1.36 万条内容 · 212 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《试验作业指导书》用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

         一、目的      

回帖成功

经验值 +10