采取锚杆拉拔力试验的标准一般是根据GB50086-2001《锚杆喷射混凝土支护技术规范》,锚杆支护必须进行强度检测。
1.锚杆工程所用原材料、钢材、水泥浆、水泥砂浆标号必须符合设计要求。
2.锚固体的直径、标高、深度和倾角必须符合设计要求。
3. 锚杆的组装和安放必须符合《土层锚杆设计与施工规范》(CECS22:90)的要求。
4.锚杆的张拉、锁定和防锈处理必须符合设计和施工规范的要求。
5.土层锚杆的试验和监测必须符合设计和施工规范的规定。
6.隧道锚杆拉拔试验采用的标准是《中空锚杆技术条件》TB/T3209-2008
锚杆拉拔试验的基本项目:
1.水泥、砂浆及接驳器必须经过试验,并符合设计和施工规范的要求,有合格的试验资料。
2.在进行张拉和锁定时,台座的承压面应平整,并与锚杆的轴线方向垂直。
3.进行基本试验时,所施加最大试验荷载(QMAX)不应超过钢丝、钢绞线、钢筋强度标准值的0.8倍。
4.基本试验所得的总弹性位移应超过自由段理论弹性伸长的80%,且小于自由段长度与1/2锚固段长度之和的理论弹性伸长。
基坑锚杆试验
一、锚杆托板安装质量检测
1、锚杆托板应安装牢固,与组合构件一同紧贴围岩表面,不松动;
2、质量检测一半采用实地观察和现场扳动;
3、每个测点应以一排为单位进行检测。
组合件与铺网安装质量检测应符合以下要求:
1、采用现场观察法检测;
2、组合构件应与金属网紧贴巷道表面;
3、尺量网片搭接长度及连网点距离要符合设计要求;
4、网间要求连接牢固。
二、锚索安装工程质量检测
1、锚索拉拔实验采用锚索张拉设备在井下巷道中完成,与锚杆类似。
2、锚索预紧力检测采用锚索张拉设备对已安装锚索的预紧力进行检测。最低值应不小于设计值的90%。对于不合格的锚索要进行重新张拉。
3、锚索的几何参数包括间、排距。
依据《煤炭工业锚喷支护施工技术规范》和《煤炭工业锚喷技术设计规范》锚杆(锚索)锚固拉拔力试验应符合下列规定:安装锚,锚杆抗拔力不低于100KN,锚索抗拔力不低于200KN 锚杆的抗拔力为100KN,锚索为200KN,用抗拔力器进行拉力试验,达到设计要求的90%,为合格。帮锚和顶锚当然不一样,依据顶板。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
知识点:锚杆拉拔试验采用标准
0人已收藏
0人已打赏
免费4人已点赞
分享
岩土工程
返回版块1.59 万条内容 · 371 人订阅
阅读下一篇
锚杆拉拔力试验操作流程①根据试验目的,在隧道围岩制定部位钻锚杆孔。孔深在正常深度的基础上稍作调整,以便锚杆外露长度大些,保证千斤顶的安装;或采用正常孔深,将待测锚杆加长,从而为千斤顶安装提供空间。②按照正常的安装工艺安装待测锚杆,用砂浆将锚杆口部抹平,以便支放承压垫板。③根据锚杆的种类和试验目的确定拉拔时间。④在锚杆尾部加上垫板,套上中空千斤顶,将锚杆外端与千斤顶内缸固定在一起,并装设位移测量设备与仪器。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发