1.安全疏散
1)汽机房、除氧间、煤仓间、锅炉房、集中控制楼的安全出口均不应少于2个。
2)汽机房、除氧间、煤仓间、锅炉房最远工作地点到直通室外的安全出口或疏散楼梯的距离不应大于75m;集中控制楼最远工作地点到直通室外的安全出口或楼梯间的距离不应大于50m。
3)主厂房室外疏散楼梯的净宽不应小于0.9m,楼梯坡度不应大于45°,楼梯栏杆高度不应低于1.1m。主厂房室内疏散楼梯净宽不宜小于1.1m,疏散走道的净宽不宜小于1.4m,疏散门的净宽不宜小于0.9m。
4)集中控制室的房间疏散门不应少于2个,当房间位于两个安全出口之间,且建筑面积小于或等于120m2时可设置1个。
5)配电装置楼内任点到最近安全出口的最大疏散距离不应超过30m。
6)配电装置室房间内任一点到房间疏散门的直线距离不应大于15m。
2.建筑构造
1)主厂房煤仓间带式输送机层应采用耐火极限不小于1.00h的防火隔墙与其他部位隔开,隔墙上的门均应采用乙级防火门。
2)集中控制室应采用耐火极限分别不低于2.00h和1.50h的防火隔墙和楼板与其他部位分隔,隔墙上的门窗应采用乙级防火门窗。
3)主厂房疏散楼梯间内部不应穿越可燃气体管道,蒸汽管道,甲、乙、丙类液体的管道和电缆或电缆槽盒。
3.室内消火栓
下列建筑物或场所应设置室内消火栓:
1)主厂房(包括汽机房和锅炉房的底层、运转层,煤仓间各层,除氧器层,锅炉燃烧器各层平台,集中控制楼)。
2)主控制楼,网络控制楼,微波楼,屋内高压配电装置(有充油设备),脱硫控制楼,吸收塔的检修维护平台。
3)屋内卸煤装置、碎煤机室、转运站、筒仓运煤皮带层。
4)柴油发电机房。
5)一般材料库,特殊材料库。
4.火灾自动报警系统
1)单机容量为50MW~150MW的燃煤电厂,应设置集中报警系统。
2)单机容量为200MW及以上的燃煤电厂,应设置控制中心报警系统。
3)消防控制室应与集中控制室合并设置。
4)运煤系统内的火灾探测器及相关连接件的IP防护等级不应低于IP55。
5.供配电
1)单机容量为25MW以上的发电厂,消防水泵及主厂房电梯应按Ⅰ类负荷供电。
2)单机容量为25MW及以下的发电厂,消防水泵及主厂房电梯应按不低于Ⅱ类负荷供电。
二、变电站防火设计要求
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 710 人订阅
阅读下一篇
自喷系统中这些知识点,一定要学习!一、 “报警阀组”和“末端试水装置” 1. 报警阀组 报警阀距地面的高度宜为 1.2m ,报警阀处的排水立管宜为 DN100 。 2. 末端试水装置 末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为 1.5m ,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于 75mm
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳看一下。。了解下这方面的内容
回复 举报