一、 “报警阀组”和“末端试水装置”
1. 报警阀组
报警阀距地面的高度宜为 1.2m ,报警阀处的排水立管宜为 DN100 。
2. 末端试水装置
末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为 1.5m ,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于 75mm 。
注意:两者的设置高度和排水立管管径均不同,不要记混。
二、 “防护冷却系统”和“起防护冷却作用的水幕系统”
1. 防护冷却系统
①喷头采用闭式喷头。喷头设置高度不应超过 8m ; 当设置高度为 4m~8m 时,应采用快速响应洒水喷头 ;
②喷头设置高度不超过 4m 时,喷水强度不应小于 0.5L/ ( s · m );当超过 4m 时,每增加 1m ,喷水强度应增加 0.1L/ ( s · m );
③喷头设置应确保喷洒到被保护对象后布水均匀,喷头间距应为 1.8m~2.4m ;喷头溅水盘与防火分隔设施的水平距离不应大于 0.3m 。
④当防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施需采用防护冷却系统保护时,喷头应根据可燃物的情况一侧或两侧布置;外墙可只在需要保护的一侧布置。
2. 起防护冷却作用的水幕系统
①喷头采用水幕喷头,喷头设置高度不宜大于 4m ,但是特殊情况下,设置高度可以更高。
②喷头设置高度不超过 4m 时,喷水强度不应小于 0.5L/ ( s · m );当超过 4m 时,每增加 1m ,喷水强度应增加 0.1L/ ( s · m ),当超过 9m 时,喷水强度仍采用 1.0L/ ( s · m )。
注意:以上两种起到防护冷却作用的系统,其系统类型完全不同(前者为闭式系统,后者为开式系统),喷头设置高度也不同(前者不能超过 8m ,后者并无强制性要求)。
三、 “防火分隔水幕”和“防护冷却水幕”
类别 |
喷头种类 |
喷水点高度( m ) |
喷水强度 [L/ ( s ? m ) ] |
喷头工作压力 ( MPa ) |
防火分隔水幕 |
开式喷头(≥ 2 排) / 水幕喷头(≥ 3 排)水幕宽度≥ 6m |
h ≤ 12 |
2.0 |
0.1 |
防护冷却水幕 |
水幕喷头(宜单排) |
H 宜≤ 4 (实际可无限制) |
0.5 (随高度增加,最大为 1.0 ) |
注意:水幕系统的防护冷却水幕和防火分隔水幕,喷水强度不同,采用的喷头类型及设置排数也不同,但是其喷头工作压力要求相同,均不应小于 0.1MPa ,不同于普通场所灭火用喷头的 0.05MPa 。
四、 “氯化聚氯乙烯( PVC-C )管”及“消防洒水软管”
1. 氯化聚氯乙烯( PVC-C )管
①设置场所:轻危险级或中危险级Ⅰ级,系统应为湿式系统,并采用快速响应洒水喷头。
②应用于公称直径不超过 DN80 的配水管及配水支管,且不应穿越防火分区。
③当设置 在有吊顶场所时 ,吊顶内应无其他可燃物,吊顶材料应为不燃或难燃装修材料。
④当设置 在无吊顶场所时 , 该场所应为轻危险级场所 , 顶板应为水平、光滑顶板,且喷头溅水盘与顶板的距离不应大于 100mm 。
2. 消防洒水软管
①设置场所:仅适用于轻危险级或中危险级Ⅰ级场所,且系统应为湿式系统。
②消防洒水软管 应设置在吊顶内 。
③消防洒水软管的长度不应超过 1.8m 。
注意:以上两种管,应用部位不同,前者用于系统配水管道,而后者用于连接配水支管和喷头;设置场所大致相同,均为轻危险级或中危险级Ⅰ级,并且为湿式系统。至于吊顶相关的,前者可设置在吊顶上面或下面,只是设置条件不同,但是后者只能设置在吊顶内。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
地铁消防安全疏散考点汇总地铁规范中消防安全疏散的知识点与建规区别很大,又因为地铁术语的专业性,更难记忆和理解,小编为了方便大家记忆,将这部分知识点总结了一下,大家只需要记忆其中黑体加粗的这些点就OK了! 地铁安全疏散的最基本原则是:安全疏散设施要满足地铁火灾危及乘客生命安全之前,要全部撤离至安全区域。那么“站台至站厅或其他安全区域的疏散楼梯、自动扶梯和疏散通道的通过能力,应保证在远期或客流控制期中超高峰小时最大客流量时,一列进站列车所载乘客及站台上的候车乘客能在
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句资料很好,学习了。
回复 举报
看一下。。了解下这方面的内容
回复 举报