知识点:坝体填筑
来源:碾压式土石坝施工规范,如有侵权,请联系删除
14.4.1 坝体填筑质量应按本标准10、11、12章有关规定,检查以下项目是否符合要求:
1 各填筑部位的边界控制及坝料质量,防渗体与反滤料、部分坝壳料的平起关系。
2 碾压机具规格、质量,振动碾振动频率、激振力,气胎碾气胎压力等。
3 铺料厚度和碾压参数。
4 防渗体碾压层面有无光面、剪切破坏、弹簧土、漏压或欠压土层、裂缝等。
5 防渗体每层铺土前,压实土体表面是否按要求进行了处理。
6 与防渗体接触的岩石上之石粉、泥土以及混凝土表面的乳皮等杂物的清除情况。
7 与防渗体接触的岩石或混凝土面上是否涂浓泥浆等。
8 过渡料、堆石料有无超径石、大块石集中和夹泥等现象。
9 坝体与坝基、岸坡、刚性建筑物等的结合,纵 向接缝的处理与结合,土砂结合处的压实方法及施工质量。
10 坝坡控制情况。
14.4.2防渗体压实控制指标采用干密度、含水率或压实度(D) 。反滤料、过渡料及砂砾料的压实控制指标采用 干密度或相对密度(D r ) 。堆石料的压实控制指标采用孔隙率(n) 。
14.4.3 坝体压实检查项目及取样次数见表14.4.3。
取样试坑必须按坝体填筑要求回填后,方可继续填筑。
表14.4.3 坝体压实检查次数
坝料 别及部位 |
检查项目 |
取样(检测)次数 |
||
防 渗 体 |
黏 性 土 |
边角夯实部位 |
干密度、含水率 |
2~3 次/每层 |
碾压面 |
1次/100 m3~200 m3 |
|||
均质坝 |
1 次/200m3 ~500m3 |
|||
砾 质土 |
边角夯实部位 |
干密度、含水率、 大于5mm砾石含量 |
2~3 次/每层 |
|
碾压面 |
1 次/200m3 ~500m3 |
|||
反滤料 |
干密度、颗粒 级配、含泥量 |
1 次/200m3 ~500m3,每层至少一次 |
||
过渡料 |
干密度、颗粒级配 |
1 次/500m3 ~1000m3,每层至少一次 |
||
坝壳砂砾(卵 )料 |
干密度、颗粒级配 |
1 次/5000m3 ~10000m3,每层至少一次 |
||
坝壳砾质土 |
干密度、含水率 小于5mm含量 |
1 次/3000m3 ~6000m3,每层至少一次 |
||
堆石料*) |
干密度、颗粒级配 |
1 次/10000m3 ~100000m3,每层至少一次 |
||
*)堆石料颗粒级配试验组数可比干密度试验适当减少。 |
||||
14.4.4 防渗体压实质量控制除按表14.4.3规定取样检查外,尚必须在所有压实可疑处及坝体所有结合处抽查取样,测定干密度、含水率。在压实可疑处取样试验结果不作数理统计和质量管理图的资料。
14.4.5 防渗体填筑时,经取样检查压实合格后,方可继续铺土填筑,否则应进行补压。补压无效时,应分析原因,进行处理。
14.4.6 反滤料和过渡料的填筑,除按规定检查压实质量外,必须严格控制颗粒级配,不符合设计要求应进行返工。
14.4.7 坝壳堆石料的填筑,以控制压实参数为 ,并按规定取样测定干密度和级配作为记录。每层按规定参数压实后,即可继续铺料填筑。对测定的干密度和压实参数应进行统计分析,研究改进措施。
14.4.8 进入防渗体填筑面上的路口段处,应检查土层有无剪切破坏,一经发现必须处埋。
14.4.9 测密度时,若采用环刀法,应取压实层的下部。若采用挖坑灌砂法或灌水法,试坑应挖至层间接合面,试坑直径应符合14.1.6规定。
14.4.10 对堆石料、砂砾料,按14.4.3取样所测定的干密度,平均值应不小于设计值,标准差应不大于0.1g /cm3 。当样本数小于20 组时,应按合格率不小于90% ,不合格干密度不得低于设计干密度的 95%控制。
14.4.11对防渗土料,干密度或压实度的合格率不小于90% ,不合格干密度或压实度不得低于设计干密度或压实度的98%。
14.4.12 根据坝址地形、地质及坝体填筑土料性质、施工条件,对防渗体选定若干个固定取样断面,沿坝高每5m~10m取代表性试样进行室内物理力学性质试验,作为复核设计及工程管理之依据。必要时应留样品蜡封保存,竣工后移交工程管理单位。
对坝壳料也应在坝面取适当组数的代表性试样进行试验室复核试验。
14.4.13 雨季施工,应检查施工措施落实情况。雨前应检查防渗土体表面松土是否已适当平整和压实;雨后复工前应检查填筑面上土料是否合格。
14.4.14 负温下施工应增加以下检查项目:
1 填筑面防冻措施。
2 坝基已压实土层有无冻结现象。
3 填筑面上的冰雪是否清除干净。
4 应对气温、土温、风速等进行观测记录。
5 在春季,应对冻结深度以内的填土层质量进行复查。
14.5 护坡和排水反滤质量控制
14.5.1 砌石护坡应检查下列项目:
1 石料的质量和块体的尺寸、形状是否符合设计要求。
2 砌筑方法和砌筑质量,抛石护坡块石是否稳定等。
3 垫层的级配、厚度、压实质量及护坡块石的厚度。
14.5.2 当采用混凝土板护坡时,应按设计要求控制垫层的级配、厚度、压实质量、接缝以及排水孔质量等。
14.5.3 铺筑排水反滤层前,应对坝基覆盖层进行下列试验分析。
1对于黏性土:天然干密度、含水率及塑性指数;当塑性指数小于7 时,尚需进行颗粒分析。
2 对无黏性土:天然干密度和颗粒分析。
从坝基覆盖层中取样,一般应在25m× 25m的面积中取一个样;对于条形反滤层的坝基可每隔50m 取一个或数个样。
14.5.4 在填筑反滤层过程中,取样次数按表14.4.3执行。在施工过程中,应对铺料厚度、施工方法、接头及防护措施等进行检查。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/p142400.html
https://ziliao.co188.com/p54113360.html
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
水利工程设计
返回版块28.26 万条内容 · 388 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳防渗体压实控制指标采用干密度、含水率或压实度(D) 。反滤料、过渡料及砂砾料的压实控制指标采用 干密度或相对密度(D r ) 。堆石料的压实控制指标采用孔隙率(n) 。
回复 举报