土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 《消防给水及消火栓系统》GB50974-2014条文解读

《消防给水及消火栓系统》GB50974-2014条文解读

发布于:2022-09-20 10:39:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

大家都在知道,注册消防工程师考试最主要的学习内容就是几本重要的规范,比如《消防给水及消火栓系统》GB50974-2014、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017等。我们在学习过程中对这些规范的非强制性条文理解把握不准确,下面我们就《消防给水及消火栓系统》GB50974-2014(简称《水消规》)中的一些条文给大家进行详细解读。





1

   第一题                 

按《水消规》3.6.1条,大型住宅小区项目,地块内整体设地下室,地上有多座住宅塔楼、商业公建等,该项目的室内、外消防用水量如何计算?


本项目属于单座建筑,应计算整座建筑的面积及体积,按《水消规》3.3.2条建筑物用途、体积、耐火等级确定室外消防用水量。当这些建筑的面积之和大于500000㎡时,室外消防设计流量应按表3.3.2增加一倍。


本项目属于单座建筑内有多个防护对象或防护区,需要以各防护对象或防护区为单位分别计算室内消防用水量,取其中的最大者为建筑物的室内消防用水量。





2  

   第二题           

  

《水消规》第3.5.2条:幼儿园及食堂餐厅建筑室内消火栓用水量应参考《水消规》中3.5.2条中哪一类建筑取值?老年建筑(公寓)的室内消火栓用水量参考哪类建筑取值?

幼儿园参考“办公楼、教学楼、公寓、宿舍等其他建筑”;食堂、餐厅建筑:按照“其他建筑”取值;老年建筑(照料设施)可按病房楼取值。






3

      第三题           

《水消规》第3.5.2:室内消火栓用水量表中,出现地下建筑的概念,请问地下建筑如何定义?在建筑主体下面的建筑是地下建筑吗?还是独立建设的地下建筑物称为地下建筑?地下汽车库是否属于地下建筑?若属于该处消火栓用水量就会比汽车库用水量大的多。


地下建筑为独立的、单纯的地下构筑物,与地上建筑连接在一起的地下室不属于地下建筑范围内;地下车库的消防用水量应根据《汽车库防火规范》来取值。





4

      第四题          

《水消规》中第3.5.2条,汽车4S店按照什么建筑考虑?内有办公、展厅、修理车间等,车间按照丙类?室内消火栓水量如何选取?

汽车4S店整体按照公共建筑设计。大开间车辆销售区按展厅设计;车辆维修区和车辆停放区按《汽车库防火规范》中有关修车库、汽车库的消防用水量计算,取其大值。






5

        第五题            

  

体积小于5000m?的老人照料设施,设有自喷系统,是否可以不设室内消火栓?


可以不设室内消火栓,但应设消防软管卷盘。





6

      第六题            

  

底部为商业,上部为住宅的高层建筑,其室内、外消防用水量如何确定?


应按商业建筑和高层住宅分别计算室内消火栓用水量,取其大值。室外消火栓用水量可根据建筑的总体积按照公共建筑进行确定。





7

       第七题            

  

如何界定两路消防供水的市政给水管网?是否必须同时满足《水消规》第4.2.2条的3个条件才行?


是,按建设单位提供市政供水资料,根据《水消规》第4.2.2条进行判断。





8

     第八题               


《水消规》第4.2.2条中关于“两路消防供水的市政给水管网”的要求,和4.3.5条中的“消防水池应采用两路消防给水”是同一概念吗?是否不满足要求的市政水源,均需将室外消防用水量储存于消防水池中。


这两路供水是同一概念。不能满足市政两路供水要求时,需将室外消防用水量储存于消防水池中,室外消防给水应采用临时高压系统。消防水池不满足两路消防供水要求时,不应考虑火灾时的连续补水量。





9

        第九题              

《水消规》第6.2.1.2条:“消火栓栓口处静压大于1.0MPa时”,消防给水系统应分区供水,这个静压是否要考虑稳压泵的扬程?还是只考虑系统单独的静压?


应考虑稳压泵的扬程。按照系统准工作状态时的压力确定。





10

     第十题               

《水消规》第7.4.3条:设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。问题:层高较小(如1.8m)的管道夹层是否需要设置消火栓?一般管道夹层仅够人员半通行进行检修,消火栓箱安装困难且无法操作。


对于层高较小(如1.8m)的管道夹层,一般仅供人员通行检修时,可不设室内消火栓,应在检修出入口处设置。对建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间,不计入建筑高度和层数的可不设室内消火栓。





11

     第十一题           

《水消规》第7.4.6条:工业厂房内的配电室是否需要2只水枪同时到达?一层设有直通室外开门的房间是否需要2只水枪同时到达?


是要满足2只水枪的2股水柱同时到达,门直通室外的房间可利用就近的室外消火栓。





12

       第十二题          

《水消规》第7.4.12.1条:消火栓栓口动压不应大于0.5MPa;当大于0.7MPa时必须设置减压装置。那么当消火栓栓口动压在0.5MPa~0.7MPa时,如何执行?


建筑室内消火栓栓口动压大于0.5MPa,均应设置减压设施。(专业规范有特殊要求的除外)





13

     第十三题            

《水消规》第7.4.15条:底部商铺设计为一个个隔断的、互不相通的商铺,每个商铺面积较小、房间数量较多。消火栓布置应有两股水柱同时到达灭火点设置即可。消火栓的设置位置怎样确定?


此情况消火栓可以设置在户外公共部位,互为共用或相互借用,但应注意消火栓的防冻。也可设置在室内,每户应至少设置一个,相互借用。





14

     第十四题           


《建规》第8.3.1-3条:多层建筑是否设置消火栓系统需要根据建筑体积计算,建筑体积计算时,是否计算室内外高差?是否计算外墙保温部分的体积?


按照建筑专业提资设计,无地下室从首层室内地面算起,有地下室包括地下室的体积。





15

      第十五题          

 

《建规》第8.3.4-5条:对于幼儿园设置喷淋系统有要求,但是对于是否设置消火栓系统无明确要求,是否可以明确一下设置要求?


如幼儿园建筑体积小于等于5000m?,应配置消防软管卷盘或室内消火栓;大于5000m?的应设置室内消火栓。





16

           第十六题           

规范对室内消火栓阀门设置要求不够明确,工程中对于无法竖向成环且室内消防用水量大于20L/S,消火栓数量多于10个的工业和民用建筑(如医药类厂房、多层业态不同的商业建筑)是否可横向成环按分段阀门控制的消火栓不大于5个布置?


消火栓管道应采用竖向成环布置方式。确有困难时(如医药类厂房、多层业态不同的商业建筑、人防区域等)可水平成环,有条件时可多设竖管。环状布置时,阀门设置按照每段内消火栓的数量不超过5个控制。





17

       第十七题           

《水消规》3.2.2条:对于超大单座建筑,若人数超过2.5万人,究竟是按1起火灾,还是2起火灾?本条是否仅适用于市政消防给水设计,并不适用于民用建筑消防设计?


对超大单座建筑按民用建筑消防设计,按1起火灾考虑。《水消规》3.2.2条仅适用于市政消防给水设计,不适用于单座建筑消防设计。





18

       第十八题            

《水消规》第3.6.2条规定综合楼火灾延续时间按3h计,但该规范及《建规》中均无“综合楼”的定义,如何界定综合楼?


综合楼:由两种及两种以上用途的楼层组成的公共建筑。根据《建规》第1.0.4条条文解析,建筑内有几种用途判定标准为:看不同使用性质的房间是否属于为同用途服务的配套用房,若是就可以认定为同一用途,否则为另一用途。按《水消规》第3.6.2条,多层综合楼火灾延续时间为2h,高层综合楼火灾延续时间为3h。

相关资料推荐:

GB50974-2014_消防给水及消火栓系统技术规范_给排水规范

https://ziliao.co188.com/p63403068.html



知识点:《消防给水及消火栓系统》GB50974-2014条文解读


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

公共建筑房间设置一个疏散出口的条件

民用建筑应根据建筑的高度、规模、使用功能和耐火等级等因素合理设置安全疏散设施。安全出口、疏散门的位置、数量和宽度应满足人员安全疏散的要求。其中公共建筑内各房间疏散门的数量应经计算确定且不应少于2个,特殊情况下,一个房间可设一个疏散门。 除托儿所、幼儿园、老年人照料设施、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外,符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门。 01

回帖成功

经验值 +10