土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 泵站压缩空气系统要点

泵站压缩空气系统要点

发布于:2022-09-19 14:00:19 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]

知识点:压缩空气系统

来源:泵站设计规范,如有侵权,请联系删除


9.7.1 泵站应根据机组的结构和要求,设置机组制动、检修、防冻吹冰、密封围带、油压装置及破坏真空等用气的压缩空气系统。

9.7.2
 压缩空气系统应满足各用气设备的用气量、工作压力及相对湿度的要求,根据需要可分别设置低压和高压系统:
  低压系统压力应为8×10510×105Pa
  高压系统压力应为25×10540×105Pa

9.7.3
 低压系统应设贮气罐,其总容积可按全部机组同时制动的总耗气量及最低允许压力确定。

9.7.4
 低压空气压缩机的容量可按1520min恢复贮气罐额定压力确定。
  低压系统宜设2台空气压缩机,互为备用,或以高压系统减压作为备用。

9.7.5
 高压空气压缩机宜设2台,总容量可按2h内将1台油压装置的压力油罐充气至额定工作压力值确定。

9.7.6
 低压空气压缩机宜按自动操作设计,贮气罐应设安全阀、排污阀及压力信号装置。

9.7.7
 空气压缩机和贮气罐宜设于单独的房间内。主供气管道应有坡度,并在最低处装设集水器和放水阀。空气压缩机出口管道上应设油水分离器。自动操作时,应装卸荷阀和温度继电器以及监视冷却水中断的示流信号器。

9.7.8
 供气管直径应按空气压缩机、贮气罐、用气设备的接口要求,并结合经验选取。低压系统供气管道可选用水煤气管,高压系统应选用无缝钢管。
荐资料:

SL 535-2011 水利水电工程施工压缩空气及供水供电系统设计规范

https://ziliao.co188.com/p62415593.html  

GB50265-2010泵站设计规范



https://ziliao.co188.com/p61485712.html 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.26 万条内容 · 387 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

泵站供水系统要点

知识点: 泵站供水系统 来源:泵站设计规范,如有侵权,请联系删除 9.6.1 泵站应设主泵机组和辅助设备的冷却、润滑、密封、消防等技术用水以及运行管理人员生活用水的供水系统。 9.6.2 供水系统应满足用水对象对水质、水压和流量的要求。水源含沙量较大或水质不满足要求时,应进行净化处理,或采用其它水源。生活饮用水应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》的规定。 9.6.3 自流供水时,可直接从泵出水管取水;采用水泵供水时,应设能自动投入工作的备用泵。

回帖成功

经验值 +10