知识点: 缆车式泵站
来源:泵站设计规范,如有侵权,请联系删除
8.2.1 当水源水位变化幅度在10m以上,水位涨落速度小于或等于2m/h,每台泵车日最大取水量为40000~60000m3时,可采用缆车式泵站。其位置选择应符合下列要求:
8.2.1.1 河流顺直,主流靠岸,岸边水深不小于1.2m。
8.2.1.2 避开回水区或岩坡凸出地段。
8.2.1.3 河岸稳定,地质条件较好,岸坡在1:2.5~1:5之间。
8.2.1.4 漂浮物少,且不易受漂木、浮筏或船只的撞击。
8.2.2 缆车式泵站设计应满足下列要求:
8.2.2.1 泵车数不应少于2台,每台泵车宜布置一条输水管。
8.2.2.2 泵车的供电电缆(或架空线)和输水管不得布置在同一侧面。
8.2.2.3 变配电设施、对外交通道路应布置在校核洪水位以上,绞车房的位置应能将泵车上移到校核洪水位以上。
8.2.2.4 坡道坡度应与岸坡坡度接近,对坡道附近的上、下游天然岸坡亦应按所选坡道坡度进行整理,坡道应高出上、下游岸坡0.3~0.4m,坡道应有防冲设施。
8.2.2.5 在坡道两侧应设置人行阶梯便道,在岔管处应设工作平台。
8.2.2.6 泵车上应有拦污、清污设施。从多泥沙河流上取水,应另设供应清水的技术供水系统。
8.2.3 每台泵车上宜装置水泵2台,机组应交错布置。
8.2.4 泵车车体竖向布置宜成阶梯形。泵车房的净高应满足设备布置和起吊的要求。泵车每排桁架下面的滚轮数宜为2~6个(取双数),车轮宜选用双凸缘形。泵车上应设减震器。
8.2.5 泵车的结构设计除应进行静力计算外,还应进行动力计算,验算共振和振幅。结构的强迫振动频率与自振频率之差和自振频率的比值不应小于30%;振幅应符合国家现行标准《动荷载机器作用下的建筑物承重结构设计规范》的规定。
8.2.6 泵车应设保险装置。对于大、中型泵车,可采用挂钩式保险装置;对于小型泵车,可采用螺栓夹板式保险装置。
8.2.7 水泵吸水管可根据坡道形式和坡度进行布置。采用桥式坡道时,吸水管可布置在车体的两侧;采用岸坡式坡道时,吸水管应布置在车体迎水的正面。
8.2.8 水泵出水管道应沿坡道布置。对于岸坡式坡道,可采用埋设;对于桥式坡道,可采用架设。
水泵出水管均应装设闸阀。出水管并联后应与联络管相接。联络管宜采用曲臂式,管径小于400mm时,可采用橡胶管。出水管上还应设置若干个接头岔管。接头岔管间的高差:当采用曲臂联络管时,可取2.0~3.0m;当采用其它联络管时,可取1.0~2.0m。
推荐资料:
缆车式泵站,自己做的设计
https://ziliao.co188.com/d63738794.html
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
水利工程设计
返回版块28.26 万条内容 · 387 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳看一下。学习下这方面的内容
回复 举报