土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 出水池及压力水箱要求

出水池及压力水箱要求

发布于:2022-09-19 13:42:19 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]

知识点:出水池

来源:泵站设计规范,如有侵权,请联系删除


7.5.1 出水池的位置应结合站址、管线及输水渠道的位置进行选择。宜选在地形条件好、地基坚实稳定、渗透性小、工程量少的地点。如出水池必须建在填方上时,填土应碾压密实,并应采取防渗措施。

7.5.2 出水池布置应满足下列要求:
7.5.2.1 池内水流顺畅、稳定,水力损失小。
7.5.2.2 出水池若建在湿陷性地基上,应进行地基处理。
7.5.2.3 出水池底宽若大于渠道底宽,应设渐变段连接,渐变段的收缩角不宜大于40°。
7.5.2.4 出水池池中流速不应超过2.0m/s,且不允许出现水跃。

7.5.3 压力水箱应建在坚实地基上,并应与泵房或出水管道联接牢固。压力水箱的尺寸应满足闸门安装和检修的要求。

荐资料:

某小型泵站出水池结构及配筋施工图纸

https://ziliao.co188.com/d38606921.html 

GB50265-2010泵站设计规范

https://ziliao.co188.com/p61485712.html 

  • daghy
    daghy 沙发

    看一下。学习下这方面的内容

    2022-09-19 14:35:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.26 万条内容 · 388 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

泵房出水管道布置要点

知识点: 出水管道 来源:泵站设计规范,如有侵权,请联系删除 7.4.1 泵房外出水管道的布置,应根据泵站总体布置要求,结合地形、地质条件确定。管线应短而直,水力损失小,管道施工及运行管理应方便。管型、管材及管道根数等应经技术经济比较确定。   出水管道应避开地质不良地段,不能避开时,应采取安全可靠的工程措施。铺设在填方上的管道,填方应压实处理,做好排水设施。管道跨越山洪沟道时,应设置排洪建筑物。