土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 电渣压力焊的技术要点的相关知识点

电渣压力焊的技术要点的相关知识点

发布于:2022-09-19 10:01:19 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
依据来源:


参考JGJ18-2012 钢筋焊接及验收规程


一、什么是电渣压力焊


钢筋电渣压力焊是指将两钢筋安放成竖向对接形式,利用焊接电流通过两钢筋端面间隙,在焊剂层下形成电弧过程和电渣过程,产生电弧热和电阻热,熔化钢筋,加压完成的一种压焊方法。
 
二、 电渣压力焊适用范围
1、允许使用电渣压力焊的钢筋直径参照JGJ18-2012中表4.1.1



2、 JGJ18-2012中4.1.2及4.6.1中规定电渣压力焊应用于柱、墙等构筑物现浇混凝土结构中竖向受力钢筋的连接;不得用于梁、板等构件中水平钢筋的连接,竖向钢筋的倾斜度不大于10°

三、 电渣压力焊 施工要求
1、 JGJ18-2012中4.1.7条规定不同直径的钢筋可进行电渣压力焊,但电渣压力焊钢筋直径差不得超过7mm。(比如18的接12的直经差为6,可以进行)
2、 当环境温度低于—20℃时,不应进行各种焊接,尽量避免雨雪天气施工,焊后未冷却接头不得碰到雨和冰雪
3、 施工时引燃电弧后,应先进行电弧过程,然后,加快上钢筋下送速度,使上钢筋端面插入液态渣池约2mm,转变为电渣过程,最后在断电的同时,迅速下压上钢筋,挤出熔化金属和熔渣
4?、JGJ18-2012中4.6.5条规定接头焊毕,应稍作停歇,方可回收焊剂和卸下焊接夹具;敲去渣壳后,四周焊包凸出钢筋表面的高度,当钢筋直径为25mm及以下时不得小于4mm;当钢筋直径为28mm及以上时不得小于6mm。
5、JGJ18-2012中4.6.2条规定钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷,接头处的弯折角度不得大于2°,接头处的轴线偏移不得大于1mm。
6、JGJ18-2012中4.1.5条规定带肋钢筋进行对接连接时,应将纵肋对纵肋,以获得足够的有效连接面积,这是总结生产经验而规定的。

四、 电渣压力焊 的送检要求 (参照JGJ18-2012中5.6.1条规定)
1、 批次要求:在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批,在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批。
2、 每批随机切取3个接头试件做拉伸试验



  • daghy
    daghy 沙发

    看一下。学习下这方面的内容

    2022-09-19 11:45:19

    回复 举报
    赞同0

机电BIM应用

返回版块

2189 条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

SD157机电安装施工管理竣工常用表格大全.doc

      来源:网络

回帖成功

经验值 +10