土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢结构施工工艺标准化做法,三维详图一看就懂!

钢结构施工工艺标准化做法,三维详图一看就懂!

发布于:2022-09-19 08:55:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]



     

     

1 钢结构焊接


     

     

1.1 柱柱对接焊接 

1.1.1  材料: 焊丝、焊条、衬板、耳板。

1.1.2  工具: 电焊机、角磨机、加热器。

1.1.3 工序: 坡口开设→对接固定→清理焊接面→预热处理→对称施焊→清  理。

1.1.4 工艺方法: 在工厂对上节柱下口开设  45 °( -5 °, +10 °)坡口,内口点焊不小于  6mm  厚衬板。上节柱、下节柱通过柱侧对边耳板对接固定。焊前对坡口清理打磨,去  除铁锈及油污等。采用火焰或电加热器对焊接坡口上下  1.5  倍板厚且不小于  100mm  范围进行预热。焊接采用对称焊接,焊接方式、参数、方向均一致,每  条焊缝分层焊接,每层连续不间断焊完,每层接茬应错开间距不小于  50mm 。每  层焊完后清理焊缝表面,再进行下一层焊接,焊缝完成后清理飞溅。

1.1.5 控制要点: 拼接间隙、对称焊接、焊缝接茬。 

1.1.6 质量要求: 焊缝均匀、平直、饱满,成形美观。焊缝余高  0 3mm 。 

1.1.7 做法详图 (图  4.3-1 ):


1.2 梁柱对接焊接

1.2.1 材料: 焊丝、焊条、衬板。 

1.2.2 工具: 电焊机、角磨机。

1.2.3 工序: 梁、柱固定→衬板安装→清理焊接面→下翼缘焊接→上翼缘焊 接→清理。 

1.2.4 工艺方法:  梁柱采用栓焊连接时,先安装高强度螺栓,完成初拧;梁柱采用全焊接连接 时,焊前梁柱应临时固定牢靠。梁端上下翼缘板上口宜开设 45°(-5°,+10°) 坡口,焊接前安装不小于 6mm 厚衬板,衬板两端宽出翼缘尺寸不小于 50mm, 兼做引、熄弧板。焊前对坡口清理打磨,去除铁锈及油污等。同一根梁两端不能 同时焊接,一端焊接顺序为下翼缘、上翼缘、腹板,上下翼缘板焊接方向相反。每条焊缝分层焊接,每层焊完后清理焊缝表面,再进行下一层焊接,焊缝完成后 清理飞溅,去除衬板,用角磨机打磨平整。

1.2.5 控制要点: 焊接顺序、焊接方向、焊接参数。

1.2.6 质量要求: 焊缝均匀、平直、饱满,成形美观。焊缝余高 0~3mm。

1.2.7 做法详图 (图 4.3-2):


1.3 球杆对接焊接 

1.3.1 材料: 焊条、焊丝、衬环。

1.3.2 工具: 电焊机、角磨机。 

1.3.3 工序: 杆件下料及坡口开设→球杆对接→点焊固定→清理焊接面→全 位置焊接→清理。

1.3.4 工艺方法: 杆件在工厂开设 30°~45°坡口,管内加厚度不小于 6mm、宽度 30~50mm 的衬环。利用胎模将杆件按设计空间位置与钢球对接,使衬环与钢球结合严密, 管端与钢球表面留有 2~6mm 的间隙,多点点焊固定,每处长度不小于 20mm。焊前对坡口清理打磨,去除铁锈及油污等。手工电弧焊打底应点焊熔透,分层全 位置焊接。每层焊完后清理焊缝表面,再进行下一层焊接,焊缝与杆件夹角满足 要求,焊缝完成后清理飞溅。 

1.3.5 控制要点: 对接间隙、点焊。 

1.3.6 质量要求: 焊缝均匀、表面平整、饱满,成形美观。

1.3.7 做法详图 (图 4.3-3)


1.4 管管相贯焊接 

1.4.1 材料: 焊条、焊丝。 

1.4.2 工具: 电焊机、角磨机。

1.4.3 工序: 相贯线下料→组装杆件→点焊固定→清理焊接面→焊接→清理。

1.4.4 工艺方法:  杆件宜在工厂采用三维六轴相贯线切割机下料,切割时采用合理的切割顺序 及增加割线补偿等措施,控制相贯线的几何形状、坡口尺寸、对接角度及尺寸精 度,并预留焊接收缩补偿量。组装主管,在主管上划出各次杆的安装轴线位置, 安装次管,使相贯线与主管吻合。主次管间留 2~6mm 间隙,多点点焊固定,每 处长度不小于 20mm。焊前对焊口清理打磨,去除铁锈及油污等。按焊接工艺施 焊,分区控制焊缝成形尺寸,每层焊完后清理焊缝表面,再进行下一层焊接,焊 缝完成后清理飞溅。 

1.4.5 控制要点: 定位准确、固定牢靠。 

1.4.6 质量要求: 焊缝均匀、饱满,成形美观。

1.4.7 做法详图 (图 4.3-4):

1.4.8 效果图 (图 4.3-5):


1.5 厚板对接焊接 

1.5.1 材料: 焊丝、焊条。

1.5.2 工具: 电焊机、角磨机、碳弧气刨。

1.5.3 工序: 清理坡口→焊前预热→打底焊及清根→分层焊接→保温消氢→ 清理。

1.5.4 工艺方法:  厚度大于 40mm 钢板对接可采用单面或双面 U 形坡口焊接,焊前对坡口清 理打磨,去除铁锈及油污等。施焊前应进行预热,最低预热温度(受热面背面) 80°C,预热宽度大于板厚的 1.5 倍且不小于 l00mm。焊缝应在打底焊后从反面 用碳弧气刨清根,清根后的凹槽应形成不小于 10°的 U 形坡口。焊缝采用分层 焊接,每层应连续施焊,层间温度应控制在 200-250°C,如中断应采取适当的 保温措施。每层焊道完成后及时清理焊渣和缺陷;焊接过程中每道焊缝的宽深比 应大于 1:1;每层焊道接茬相互错开 50mm。焊后将焊缝加热至 250~300°C 保温消氢,保温时间根据板厚按每 25mm 板厚不小于 0.5h,且总保温时间不得小 于 1h。焊缝完成后清理飞溅。 

1.5.5 控制要点: 预热、保温、反面清根、层间温度。

1.5.6、质量要求: 焊缝均匀、平直、饱满,成形美观。焊缝余高 0~3mm。

1.5.7、做法详图 (图 4.3-6):




     

     

2 高强度螺栓连接


     

     

2.1 材料: 大六角头高强度螺栓、扭剪型高强度螺栓。 

2.2 工具: 普通扳手、扭矩扳手、专用电动扳手、安装螺栓、冲钉。 2.3 工序: 工厂制孔→临时固定→安装高强度螺栓→初(复)拧→终拧。

2.4 工艺方法: 螺栓孔应在工厂加工完成,孔位准确,成排成行。现场用安装螺栓或冲钉临时固定,安装螺栓应均匀布置,数量不应少于螺栓总数的 1/3 且 不少于 2 个,冲钉穿入数量不宜多于安装螺栓数量的 30%。高强度螺栓应自由 穿入螺栓孔,逐根替换安装螺栓,螺栓孔不应采用气割扩孔,用铰刀扩孔后的孔 径不应超过 1.2d。高强度螺栓紧固分为初拧和终拧,对于大型节点(单排/列螺 栓个数超过 15 个)分为初拧、复拧和终拧,初拧、复拧扭矩为终拧扭矩的 50%, 初拧和复拧后应作出标识;大六角头高强度螺栓按终拧扭矩值控制,终拧后用不 同的颜色进行标识;扭剪型高强度螺栓应以尾部梅花头拧断控制,初拧、复拧和 终拧应在 24h 内完成。终拧完成 1h 后、48h 内进行终拧扭矩检查。

2.5 控制要点: 螺孔位置、初拧扭矩、终拧扭矩。

2.6 质量要求: 连接板密贴;高强度螺栓排列整齐,外露丝扣 2~3 扣;扭 矩合格。

2.7 做法详图 (图 4.3-7):

2.8 效果图 (图 4.3-8):



     

     

3 钢结构安装


     

     

3.1 柱柱对接连接 

3.1.1 材料: 耳板、安装螺栓、焊条、连接板。 

3.1.2 工具: 经纬仪、揽风绳、千斤顶、焊机。 

3.1.3 工序: 弹控制线→安装固定→测控校正→点焊固定。

3.1.4 工艺方法: 先在柱表面中心弹线(应与牛腿中心对应)作为控制基准。出厂前应根据柱面尺寸对称焊接耳板,现场采用连接板与耳板螺栓连接,临时固 定上、下柱。用揽风绳或千斤顶配合经纬仪测控调整垂直度,保证上、下柱控制 线对应重合。根据标高调整柱对接间隙,拧紧耳板螺栓,点焊固定。

3.1.5 控制要点: 垂直度、标高、对接间隙。

3.1.6 质量要求: 垂直度偏差≤H/1000,标高偏差≤±2mm。

3.1.7 做法详图 (图 4.3-9):


3.2 梁柱对接连接

3.2.1 材料: 高强度螺栓、冲钉、安装螺栓、焊条、焊丝。 

3.2.2 工具: 钢丝刷、扳手、电动定扭矩扳手、焊机等。

3.2.3 工序: 连接面清理→临时固定→高强度螺栓固定→对接焊接。

3.2.4 工艺方法: 梁柱对接分全螺栓、全焊接、栓焊组合三种方式,全焊接连接时,在柱面弹水平和竖向控制线。用钢丝刷将梁柱对接处清理干净,摩擦面 清刷方向应与摩擦受力方向垂直,孔边毛刺必须彻底清理。吊装就位后,螺栓连 接用冲钉和安装螺栓临时固定。用电动定扭矩扳手施工高强度螺栓(替换安装螺 栓)。按照先下翼缘后上翼缘的顺序焊接钢梁,同一根梁钢梁两端不能同时施焊。 

3.2.5 控制要点: 摩擦面、施拧扭矩。

3.2.6 质量要求: 螺栓扭矩及焊缝等级达到设计要求,无扩孔、错孔现象。

3.2.7 做法详图 (图 4.3-10):



     

     

4 网架球杆对接安装 


     

     

4.1 材料: 焊条、焊丝。 

4.2 工具: 螺旋千斤顶、捯链、撬杠、焊机。 

4.3 工序: 方案确定→搭设胎架→设置管座→球杆相贯对中→点焊固定。 

4.4 工艺方法: 根据结构特点确定高空或地面拼装形式和流程顺序。拼装按照由里向外、先 下弦、后腹杆、再上弦的顺序进行。搭设高空拼装架体或地面拼装胎架,放线定位后,通过螺旋式千斤顶设置与球节点连接的可调管座。球杆对接时,小杆件采 用人工,大杆件采用捯链、撬杠等机械辅助进行。就位对中后点焊固定。 

4.5 控制要点: 拼装顺序、球杆相贯对中。

4.6 质量要求: 杆件与球中心偏差不得大于 2mm,点焊牢固。

4.7 效果图 (图 4.3-11):



     

     

5 压型金属墙板安装


     

     

5.1 材料: 压型金属板、自攻螺钉、包角板。

5.2 工具: 自攻枪、磁力绷线器、线锤、经纬仪。

5.3 工序: 排版定位→墙板安装→螺栓固定。

5.4 工艺方法: 安装前采用计算机排版,非模数处用包角板调整,瓦楞宜与 门窗洞口对应对称,根据墙檩位置确定竖向搭接位置及板长等。现场安装顺序应 逆主导风向,用线锤或经纬仪控制墙板垂直度。采用磁力绷线器绷水平线控制自 攻螺栓标高,每个瓦楞均应不少于 1 处自攻螺钉,间距不大于 250mm,竖向与 墙檩逐排固定,不得遗漏,应横竖成排,间距均匀。自攻螺栓固定时,以防水垫 圈压紧而未挤出为原则。 

5.5 控制要点: 排版、螺丝间距、螺丝固定。

5.6 质量要求: 墙板安装平整、垂直,纵横向搭接缝偏差≤3mm,自攻螺栓 水平和竖向直线度偏差≤3mm。 

5.7 做法详图 (图 4.3-12):

5.8 效果图 (图 4.3-13):



     

     

6 钢结构防锈涂装


     

     

6.1 材料: 铁丸、钢丸、涂料。

6.2 工具: 抛丸机、喷砂机、无气喷涂机、空气压缩机。 

6.3 工序: 抛丸或喷砂除锈→底中漆涂装→现场补涂→面漆涂装。

6.4 工艺方法: 采用抛丸机或喷砂机对成品构件彻底除锈,除锈后钢材表面无可见的油脂、 污垢、氧化皮、铁锈等附着物,残留痕迹为点状或条状的轻微色斑。对焊口和高 强度螺栓摩擦面等部位进行遮蔽。按设计要求在工厂对构件进行底中漆喷涂。现 场结构安装完后,对拼装焊接节点处进行基层清理补涂,补涂完毕后大面积面漆 涂装。面漆涂装应均匀,无流坠。

6.5 控制要点: 除锈、底中漆涂装、现场基层清理、面漆观感质量。

6.6 质量要求: 涂层均匀,无流坠、色差。 

6.7 效果图 (图 4.3-14):



     

     

7 栓钉和钢筋连接器 


     

     

7.1 材料: 栓钉、瓷环、钢筋连接器。 

7.2 工具: 焊机、角磨机、钢尺、钢丝刷、榔头。 

7.3 工序: 清理→划线定位→放置瓷环→焊接栓钉→清除瓷环→钢筋连接 器。

7.4 工艺方法:  用角磨机对构件施焊部位打磨清理干净。按设计位置和间距用钢板尺和划针 定位焊接位置。焊接时将焊钉放在焊枪的夹持装置中,把焊钉插入置于母材上的 瓷环内与母材一次成形施焊。焊缝冷却后清除瓷环。钢筋连接器采用手工焊接, 环形焊缝应均匀连续,表面圆顺。

7.5 控制要点: 栓钉(钢筋连接器)定位、焊缝质量。

7.6 质量要求: 定位允许偏差±1mm;焊脚均匀。

7.7 做法详图 (图 4.3-15):

7.8 效果图 (图 4.3-16): 



     

     

8 钢结构柱脚连接 


     

     

8.1 杯口基础柱脚安装 

8.1.1 材料: 型钢或钢筋料头。

8.1.2 工具: 撬杠、千斤顶。 

8.1.3 工序: 放线→吊装校正→下层限位→上层限位→混凝土浇筑。 

8.1.4 工艺方法: 钢柱安装前,先对杯形基础上、下口尺寸及轴线进行复核, 划出十字线。钢柱就位对正轴线后,用楔子对钢柱临时固定,用千斤顶对钢柱垂 直度双面校正,校正完成后,料头沿混凝土杯壁和钢柱间隙往下放,顶紧后一头 与钢柱焊接,固定点上下两层,离上口、下底标高约 100mm 左右为宜,以保证 钢柱稳定。混凝土及时一次连续浇筑至杯口标高。

8.1.5 控制要点: 双层限位、混凝土一次浇筑。

8.1.6 质量要求: 柱底标高偏差≤5mm、柱垂直度偏差≤H/1000。

8.1.7 做法详图 (图 4.3-17):


8.2 承台基础柱脚螺栓安装 

8.2.1 材料: 角(槽)钢、锚栓、垫板、螺帽、钢筋、黄油、塑料布。

8.2.2 工具: 电焊机、撬杠。

8.2.3 工序: 组装固定支架→放线埋设→拉结加固→包裹防护。

8.2.4 工艺方法: 根据埋件尺寸、标高、重量设计支架,支架一般采用槽钢 或角钢制作,应确保每层托稳,四周卡紧埋件,易于安装。现场将锚栓固定在支 架上形成整体,根据放线位置应在钢筋绑扎前进行支架埋设,定位准确后与周围 结构拉结牢靠,混凝土浇筑前对外露锚栓螺纹应抹黄油并用塑料布包裹严密。

8.2.5 控制要点: 支架定位、保护。

8.2.6 质量要求: 预埋锚栓轴线位置、标高、垂直度。

8.2.7 做法详图 (图 4.3-18):

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1580 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

预应力加固法的详细介绍

在建筑加固行业中,有很多种加固方法,而预应力加固就是其中的一种加固方法。预应力加固法是一种采用外加预应力钢拉杆(分水平拉杆和组合式拉杆)或犁钢撑杆对结构进行加固的方法。通过施加预应力强迫钢拉杆或型钢撑杆受力,影响并改变原结构应力分布,并降低结构原有应力水平,致使一般加固方法中普遍存在的应力应变滞后现象的影响能较好的消除。预应力加固又分为体外预应力加固和体内预应力加固,两种加固是有很大的不同的,这是要区分好的。

回帖成功

经验值 +10