土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 设备用房可设楼层位置

设备用房可设楼层位置

发布于:2022-09-16 13:03:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

在民用建筑里附设设备用房,其可设楼层位置是我们一消考试的常考考点,小编给大家汇总总结出来,希望在这方面,大家能够做到不失分。

可设位置

顶层

首层

地下

一层

地下二层

地下

三层

消防控制室

×

可设

可设

×

×

油浸变压器

×

可设

可设

×

×

燃油燃气锅炉房

×

可设

可设

×

×

常(负)压燃油燃气锅炉

可设

可设

可设

可设

×

采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉


可设

×

×

×

柴油发电机房

×

可设

可设

可设

×

消防水泵房

可设

可设

可设

可设

×

图片

牢记以下相关考点:

1.采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉放在地下,错误。

2.消防控制室、燃油燃气锅炉房、油浸变压器(多油开关等)放在地下2层,错误。

3.上述设备用房放在地下3层,错误。

4.变配电室(干式)可放任意楼层。

5.燃油燃气锅炉、油浸变压器、多油开关、充油高压电容器、柴油发电机房不得与人密贴邻设置。

6.燃油燃气锅炉房、油浸变压器室、消防水泵房、消防控制室的疏散门均应直通室外或安全出口。柴油发电机房的疏散门无此要求。

7.燃油燃气锅炉房、油浸变压器室、消防水泵房、柴油发电机房、通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门;消防控制室、灭火设备室开向建筑内的门应采用乙级防火门。

相关资料推荐:

某设备用房电气设计施工图

https://ziliao.co188.com/d62774269.html



知识点:设备用房可设楼层位置


  • 放水发电
    放水发电 沙发

    这个资料还不错,分享了就是做了贡献有功德。

    2022-09-18 08:27:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

可燃气体探测器选择及安装

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 8.2.3 点型可燃气体探测器的保护半径,应符合现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB 50493 的有关规定。《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019,自2020年1月1日起实施。

回帖成功

经验值 +10