在民用建筑里附设设备用房,其可设楼层位置是我们一消考试的常考考点,小编给大家汇总总结出来,希望在这方面,大家能够做到不失分。
可设位置 |
顶层 |
首层 |
地下 一层 |
地下二层 |
地下 三层 |
消防控制室 |
× |
可设 |
可设 |
× |
× |
油浸变压器 |
× |
可设 |
可设 |
× |
× |
燃油燃气锅炉房 |
× |
可设 |
可设 |
× |
× |
常(负)压燃油燃气锅炉 |
可设 |
可设 |
可设 |
可设 |
× |
采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉 |
可设 |
× |
× |
× |
|
柴油发电机房 |
× |
可设 |
可设 |
可设 |
× |
消防水泵房 |
可设 |
可设 |
可设 |
可设 |
× |
牢记以下相关考点:
1.采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉放在地下,错误。
2.消防控制室、燃油燃气锅炉房、油浸变压器(多油开关等)放在地下2层,错误。
3.上述设备用房放在地下3层,错误。
4.变配电室(干式)可放任意楼层。
5.燃油燃气锅炉、油浸变压器、多油开关、充油高压电容器、柴油发电机房不得与人密贴邻设置。
6.燃油燃气锅炉房、油浸变压器室、消防水泵房、消防控制室的疏散门均应直通室外或安全出口。柴油发电机房的疏散门无此要求。
7.燃油燃气锅炉房、油浸变压器室、消防水泵房、柴油发电机房、通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门;消防控制室、灭火设备室开向建筑内的门应采用乙级防火门。
相关资料推荐:
https://ziliao.co188.com/d62774269.html
知识点:设备用房可设楼层位置
0人已收藏
0人已打赏
免费4人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.36 万条内容 · 721 人订阅
阅读下一篇
可燃气体探测器选择及安装《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 8.2.3 点型可燃气体探测器的保护半径,应符合现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB 50493 的有关规定。《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019,自2020年1月1日起实施。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个资料还不错,分享了就是做了贡献有功德。
回复 举报