土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 低压电器-故障防护

低压电器-故障防护

发布于:2022-09-16 10:46:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

知识点:故障防护

故障防护的要求

1、在规定时间内自动切断电源
依靠保护电器的合理设置及正确整定(断路器、熔断器)
2、降低故障时外露导电部分的接触电压,即故障电流在PE线上的电压降
若不能按规定时间切断电源时,则接触电压远大于安全特低电压(SELV)
等电位联结是降低接触电压的有效办法
3、附加防护(剩余电流保护器,RCD,额定剩余动作电流In<=30mA)
电流<=20A的普通插座
电流<=30A的户外移动设备
不同接地型式的故障防护要求
TN系统
图片
系统特点
1、中性点直接接地
2、电气装置外露导电部分,通过与接地的电源中性点连接而接地
正常情况

图片L1单相接地故障

图片

故障电流Id=U0/(Rph+Rpe),故障电流较大,通常可用过电流保护电器(断路器、熔断器)保护

注:1、故障情况只考虑会对人体有危险的,单相碰壳故障(相线接触到外壳)会有 接触电压造成触电

       2、U0为相电压220V
       3、金属性短路(故障电流较大,故障点融化焊死),忽略接触点电阻
       4、接触电压=Id*Rpe,通常可达U0的1/2(Spe=Sph)或2/3(Spe=0.5Sph)

IT系统

图片
系统特点
1、电源与大地隔离或电源经高阻抗(例如1000欧)与大地直接连接
2、电气装置外露导电部分直接接地,与电源接地无关
正常情况
图片
L1单相接地故障
图片
第一次故障时,故障电流只能通过非故障相和设备的对地电容形成回路,由于容抗大,故障电流仅为毫安级,故障电流是3倍正常对地电容电流,
图片
IT系统第一次故障时可以带病工作而不切断电源,且故障电流小,故障电流对地的接触电压很小,无电击风险
非故障相对地电压上升为380V
TT系统
图片
系统特点
1、中性点直接接地
2、电气装置外露导电部分直接接地,与电源接地无关
正常情况
图片
L1单相接地故障
图片
由于RA(I类电气设备外露可导电部分的保护接地电阻)和RB的限制,故障电流
图片
一般为几安培至几十安培,比TN系统的故障电流小得多,使用过电流保护器(断路器、熔断器)无法满足切断电源的要求, 应使用RCD作为故障防护
总结
图片


相关推荐链接:

1、浅议接地故障电气火灾防护

2、探讨接地故障引起电气火灾的防护措施阶段


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 578 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气防护知识

知识点:基本防护 AQ 电气防护知识 如何预防触电? ① 保证电气设备的安装质量,装设保护接地装置,在电气设备的带电部位安装防护罩或将其装在不易触及的地点或者采用联锁装置; ② 加强用电管理,建立健全安全工作规程和制度,并严格执行;

回帖成功

经验值 +10