土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 剩余电流保护就是接地故障保护吗?

剩余电流保护就是接地故障保护吗?

发布于:2022-09-15 16:43:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]

知识点:接地故障电流

看到标题,很多朋友都会觉得它们不都是接地故障保护吗?都可以用!真是如此吗?注意了!我们这里说的是“断路器”的这两种保护。还有,剩余电流保护就是接地故障保护吗?是!但并不全是!那么,我们应该怎么看待它呢?来梳理下概念。

(1)断路器接地故障保护

全称应该是“单相接地故障保护”,就是某一相对地的短路故障,与三相短路或两相短路类似,也属于短路保护的一种。

只是它有一定的特殊性,三相短路和两相短路因为线芯导体的极小阻抗和线电压(380V),短路电流很大;而单相接地故障的短路阻抗较前两者要复杂些,只会更大,且短路电压仅为相电压(220V),所以短路电流相对较小。

因此,对于接地故障的保护会根据不同的短路电流大小采用不同的方案,而三相短路、两相短路则简单粗暴些,唯有努力用过电流保护去实现它。


TN系统的接地故障保护措施有以下几种方式:

1)当过电流保护满足动作灵敏度要求时,用过电流保护的短路瞬时或短路短延时保护。

2)当过电流保护不满足灵敏度要求时,可采用零序电流保护。TN 系统的接地故障电流相对较大(大于几十、上百安倍),采用零序电流保护是可以胜任的。对于此,带有电子脱扣器的断路器可选择四段保护功能,即长延时Ir、短延时Isd、短路瞬时Ii、接地故障保护Ig其实这个 Ig 就是零序电流保护(记住这个 Ig,后面我们会提到它)

3)当过电流保护不满足灵敏度要求时,也可采用剩余电流保护(RCD动作于切除,RCM动作于报警)。选用剩余电流保护主要是提高了动作灵敏度,但它的作用并不止于此,还有更深层次的用意(可看下面)。

4)以上几种方式的保护动作灵敏度在一步步提高(百安倍级以上 → 十几安倍级以上 → 毫安级以上)。

图片

而对于 TT 系统的接地故障保护,因为接地故障电流较小(小于十几安倍),过电流保护和零序电流保护无法满足动作灵敏度要求,唯有通过剩余电流保护来实现。


相关推荐链接:

1、小电流接地故障暂态监测新技术

2、小电流接地系统的单相接地故障选线




全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 409 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

35kV高压交联电缆系统接地故障原因分析

知识点:接地故障因素 随着我国工业逐步发展,企业规模越来越大,用电量越来越高,很多大企业均建有高压变电站,其中尤以35KV变电站居多。又因为架空线路占地面积大及充油电缆污染环境、不易维护等原因,加上交联电缆制作工艺日益成熟,多数企业为节约土地、保护环境采用交联电缆作为35KV线路的动力电缆。但是,随着企业35KV线路快速发展的近20年间,多数企业交联电缆线路运行8一10年后故障率(80%以上是接地故障)居高不下,以致威胁到生产系统的安全。

回帖成功

经验值 +10