1 活荷载调查与统计的方法
概率统计方法
基于大量调查样本和统计参数,建立概率统计模型
时间变异性,同一时段内、时段与时段之间
空间变异性,房间与房间之间、楼层与楼层之间
等效均布方法
固定设备为主,如厂房、机房
局部荷载或集中荷载为主,如车库、消费车通道、直升机停机坪
经验方法
临时性荷载,如施工荷载、检修荷载
荷载情况复杂,如大型公共空间
2 楼面活荷载的调查和统计
上世纪70年代末进行了大规模楼面活荷载调查
调查忽略空间的随机变异性,采用面积平均荷载,主要调查活荷载数值和荷载变化间隔
办公楼:共133栋2201间办公室,总面积为63700平米,另加317栋用户的搬迁情况
住宅:共556间,7000平米,同时调查了229户的搬迁情况
百货商店:共21家共214个柜台,23700平米
楼面活荷载概率统计方法
楼面活荷载由持久性活荷载和临时性活荷载构成
楼面活荷载概率分布模型假定为平稳二项随机过程和泊松过程
取时段内的最大值作极值统计分析
楼面活荷载概率模型——平稳二项随机过程
年极值分布与设计基准期极值分布
3 规范楼面活荷载标准值的确定
取设计基准期极值分布的某一分位值为标准值
实际上国内外调查统计所得标准值都比较小
中国1978年调查数据
美国1973-1977年调查也有类似结论
综合考虑调查统计和工程经验,考虑可能人员聚集的突发事件,还要适当考虑标准值的连续性
民用建筑楼面活荷载
1 民用建筑楼面均布活荷载强条规定
5.1.1 民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其组合值系数、频遇值系数和准永久值系数的取值,不应小于表5.1.1的规定。
表 5.1.1 注:
1 本表所给各项活荷载适用于一般使用条件,当使用荷载较大、情况特殊或有专门要求时,应按实际情况采用;
2 第6项书库活荷载当书架高度大于2m时,书库活荷载尚应按每米书架高度不小于2.5kN/m2确定;
3 第8项中的客车活荷载仅适用于停放载人少于9人的客车;消防车活荷载适用于满载总重为300kN的大型车辆;当不符合本表的要求时,应将车轮的局部荷载按结构效应的等效原则,换算为等效均布荷载;
4 第8项消防车活荷载,当双向板楼盖板跨介于3m×3m~6m×6m之间时,应按跨度线性插值确定;
5 第12项楼梯活荷载,对预制楼梯踏步平板,尚应按1.5kN集中荷载验算;
6 本表各项荷载不包括隔墙自重和二次装修荷载。对固定隔墙的自重应按永久荷载考虑,当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重应取不小于1/3的每延米长墙重(kN/m) 作为楼面活荷载的附加值(kN/㎡)计入,且附加值不应小于1.0kN/㎡。
楼面活荷载的大致分级
标准值按人员和设备情况大略分成以下七个档次:
(1)2.0 kN/m2: 活动的人很少
(2)2.5 kN/m2: 活动的人较多且有设备
(3)3.0 kN/m2: 活动的人很多且有较重的设备
(4)3.5 kN/m2: 活动的人很集中,有时很挤或有较重的设备
(5)4.0 kN/m2: 活动的性质比较剧烈
(6)5.0 kN/m2: 储存物品的仓库
(7)6~7 kN/m2: 有大型的机械设备
知识点:民用住宅荷载
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
建筑规范
返回版块34.62 万条内容 · 486 人订阅
阅读下一篇
民用建筑内的地下设备用房GB50016-2014(2018版)《建筑设计防火规范》中与民用建筑内地下设备用房有关的内容,涉及到规范的5.3.1条,5.5.5条 《建筑设计防火规范》第5章节是关于【民用建筑】内容的,其中5.1建筑分类和耐火等级,5.2总平面布局 5.3防火分区和层数,5.4平面布置 5.5安全疏散和避难,今天介绍的内容在5.3和5.5这两节。 提醒:第5章都是关于【民用建筑】的规定,所以工业项目不适合用第5章的规范的要求来执行。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发