土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 怎么计算短路电流

怎么计算短路电流

发布于:2022-09-15 15:11:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]

知识点:短路电流

一、概述

    供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作.为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件。


二、计算条件

     1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多。

    具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗。

     2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻。

   3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件.因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流.能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流。


三、简化计算法

  即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要.一些设计手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是手边一时没有设计手册怎么办?下面介绍一种 “口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法。

      在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念。


     1、主要参数

     Sd三相短路容量 (MVA)简称短路容量校核开关分断容量

     Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流

和热稳定

     IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定

     ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定x电抗(Ω)

     其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键


     2.标么值

     计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz).将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是短路电流计算最特别的地方,目的是要简化计算)。

     (1)基准

     基准容量 Sjz =100 MVA

     基准电压 UJZ规定为8级. 230, 115, 37, 10.5, 6.3, 3.15 ,0.4, 0.23KV

     有了以上两项,各级电压的基准电流即可计算出,例: UJZ (KV)3710.56.30.4

     因为 S=1.73*U*I 所以 IJZ (KA)1.565.59.16144

     (2)标么值计算

     容量标么值 S* =S/SJZ.例如:当10KV母线上短路容量为200MVA时,其标么值容量

S* = 200/100=2.

     电压标么值 U*= U/UJZ ; 电流标么值 I* =I/IJZ 


     3.无限大容量系统三相短路电流计算公式

     短路电流标么值: I*d = 1/x* (总电抗标么值的倒数).

     短路电流有效值: Id= IJZ* I*d=IJZ/x*(KA)

     冲击电流有效值: IC = Id *√1+2(KC-1)2 (KA)其中KC冲击系数,取1.8

     所以 IC =1.52Id

     冲击电流峰值: ic =1.41* Id*KC=2.55Id (KA)

     当1000KVA及以下变压器二次侧短路时,冲击系数KC ,取1.3

     这时:冲击电流有效值IC =1.09*Id(KA)

     冲击电流峰值: ic =1.84 Id(KA)

     掌握了以上知识,就能进行短路电流计算了.公式不多,又简单.但问题在于短路点的总电抗如何得到?例如:区域变电所变压器的电抗、输电线路的电抗、企业变电所变压器的电抗,等等。

     一种方法是查有关设计手册,从中可以找到常用变压器、输电线路及电抗器的电抗标么值.求得总电抗后,再用以上公式计算短路电流;设计手册中还有一些图表,可以直接查出短路电流。

     下面介绍一种 “口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法。


     4.简化算法

     【1】系统电抗的计算

     系统电抗,百兆为一。容量增减,电抗反比。100除系统容量

     例:基准容量 100MVA。当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1

     当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5

     当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/∞=0

     系统容量单位:MVA

     系统容量应由当地供电部门提供。当不能得到时,可将供电电源出线开关的开断容量作为系统容量。如已知供电部门出线开关为W-VAC12KV 2000A 额定分断电流为40KA。则可认为系统容量S=1.73*40*10000V=692MVA, 系统的电抗为XS*=100/692=0.144。


     【2】变压器电抗的计算

     110KV, 10.5除变压器容量;35KV, 7除变压器容量;10KV{6KV}, 4.5除变压器容量。

     例:一台35KV 3200KVA变压器的电抗X*=7/3.2=2.1875

     一台10KV 1600KVA变压器的电抗X*=4.5/1.6=2.813

     变压器容量单位:MVA

     这里的系数10.5,7,4.5 实际上就是变压器短路电抗的%数。不同电压等级有不同的值。


     【3】电抗器电抗的计算

     电抗器的额定电抗除额定容量再打九折。

     例:有一电抗器 U=6KV I=0.3KA 额定电抗 X=4% 。

     额定容量 S=1.73*6*0.3=3.12 MVA. 电抗器电抗X*={4/3.12}*0.9=1.15

     电抗器容量单位:MVA



     【4】架空线路及电缆电抗的计算

     架空线:6KV,等于公里数;10KV,取1/3;35KV,取 3%0

     电缆:按架空线再乘0.2。

     例:10KV 6KM架空线。架空线路电抗X*=6/3=2

     10KV 0.2KM电缆。电缆电抗X*={0.2/3}*0.2=0.013。

     这里作了简化,实际上架空线路及电缆的电抗和其截面有关,截面越大电抗越小。


     【5】短路容量的计算

     电抗加定,去除100。

     例:已知短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 则短路点的短路容量

     Sd=100/2=50 MVA。

     短路容量单位:MVA

     【6】短路电流的计算

     6KV,9.2除电抗;10KV,5.5除电抗; 35KV,1.6除电抗; 110KV,0.5除电抗。

     0.4KV,150除电抗

     例:已知一短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 短路点电压等级为6KV,

     则短路点的短路电流Id=9.2/2=4.6KA。

     短路电流单位:KA


     【7】短路冲击电流的计算

     1000KVA及以下变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=Id, 冲击电流峰值ic=1.8Id

     1000KVA以上变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=1.5Id, 冲击电流峰值ic=2.5Id

     例:已知短路点{1600KVA变压器二次侧}的短路电流Id=4.6KA,则该点冲击电流有效值Ic=1.5Id,=1.5*4.6=7.36KA,冲击电流峰值ic=2.5Id=2.5*406=11.5KA。

     可见短路电流计算的关键是算出短路点前的总电抗{标么值}.但一定要包括系统电抗

相关推荐链接:

1、10KV系统短路电流计算器

2、变电站短路电流计算程序


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

过电流和过载的区别

知识点:电路过载电流 过电流与过载区别   1、保护对象不同   过电流保护主要用于保护变频器,而过载主要用于保护电动机;因变频器的容量可比电机大一挡或两挡,故电机过载保护时变频器不一定过流。   过载保护由变频器内部的电子热保护功能进行,应预置“电流取用比”,即电机额定电流与变频器额定电流之比的百分数。   2、电流的变化率不同   过载保护发生在生产机械的工程过程中,电流的变化率di/dt较小,除过载以外的其他过电流常常有突发性,di/dt较大。

回帖成功

经验值 +10