土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 预应力张拉施工质量事故的预防措施

预应力张拉施工质量事故的预防措施

发布于:2022-09-14 16:18:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
后张法预应力施工

(1)预应力管道安装应符合下列要求:

1)管道应采用定位钢筋牢固地定位于设计位置。

 

图片


2)金属管道接头应采用套管连接,连接套管宜采用大一个直径型号的同类管道,且应与金属管道封裹严密。

3)管道应留压浆孔与溢浆孔;曲线孔道的波峰部位应留排气孔;在最低部位宜留排水孔

图片

 

4)管道安装就位后应立即通孔检查,发现堵塞应及时疏通。管道经检查合格后应及时将其端面封堵,防止杂物进入。

5)管道安装后,需在其附近进行焊接作业时,必须对管道采取保护措施。

(2)预应力筋安装应符合下列要求:

1)先穿束后浇混凝土时,浇筑混凝土之前,必须检查管道并确认完好;浇筑混凝土时应定时抽动、转动预应力筋。

2)先浇混凝土后穿束时,浇筑后应立即疏通管道,确保其畅通。

3)混凝土采用蒸汽养护时,养护期内不得装入预应力筋。

 

图片


4)穿束后至孔道灌浆完成应控制在下列时间以内,否则应对预应力筋采取防锈措施

空气湿度大于70%或盐分过大时,7d;

空气湿度40%-70%时,15d

空气湿度小于40%时,20d。

5)在预应力筋附近进行电焊时,应对预应力筋采取保护措施。

(3)预应力筋张拉应符合下列要求:

1)混凝土强度应符合设计要求,设计未要求时,不得低于强度设计值的75%;且应将限制位移的模板拆除后,方可进行张拉。

2)预应力筋张拉端的设置应符合设计要求。当设计未要求时,应符合下列规定:

曲线预应力筋或长度大于等于25m的直线预应力筋,宜在两端张拉;长度小于25m的直线预应力筋,可在一端张拉。

当同一截面中有多束一端张拉的预应力筋时,张拉端宜均匀交错地设置在结构的两端。

3)张拉前应根据设计要求对孔道的摩阻损失进行实测,以便确定张拉控制应力值并确定预应力筋的理论伸长值。

4)预应力筋的张拉顺序应符合设计要求。当设计无要求时,可采取分批、分阶段对称张拉。宜先中间,后上、下或两侧。

图片

图片

 

5)预应力筋张拉程序应符合表1K412015-3的规定。

预应力筋种类

      

钢绞线束、

钢丝束

对于夹片式等有

自锚性能的锚具

普通松弛力筋0→初应力→1.03σcon(锚固)

低松弛力筋0→初应力→σcon(持荷2min锚固)

其他锚具

0→初应力→1.05σcon (持荷2min) →σcon(锚固)

(4)张拉控制应力达到稳定后方可锚固。锚具应用封端混凝土保护,当需较长时间外露时,应采取防锈蚀措施。锚固完毕经检验合格后,方可切割端头多余的预应力筋。

 

图片


(四)孔道压浆

(1)预应力筋张拉后,应及时进行孔道压浆,多跨连续有连接器的预应力筋孔道,应张拉完一段灌注一段。孔道压浆宜采用水泥浆。水泥浆的强度应符合设计要求,设计无要求时不得低于30MPa。

(2)压浆作业,一工作班应留取不少于3组试块,标养28d,以其抗压强度作为水泥浆质量的评定依据。

(3)压浆过程中及压浆后48h内,结构混凝土的温度不得低于5℃,否则应采取保温措施。当白天气温高于35℃时,压浆宜在夜间进行。

(4)埋设在结构内的锚具,压浆后应及时浇筑封锚混凝土。封锚混凝土的强度等级应符合设计要求,不宜低于结构混凝土强度等级的80%,且不低于30MPa。

 

图片


(5)孔道内的水泥浆强度达到设计要求后方可吊移预制构件设计未要求时,应不低于砂浆设计强度的75%。

 

 预应力张拉施工质量事故预防措施

一、基本规定

(一)人员控制

(2)预应力张拉施工应由工程项目技术负责人主持。

(3)张拉作业人员应经培训考核,合格后方可上岗。

(二)设备控制

(1)张拉设备和压力表的检定期限不得超过半年,且不得超过200次张拉作业。

(2)张拉设备和压力表应配套检定,配套使用。

补充:张拉时,千斤顶后方不得站人

二、准备阶段质量控制

(一)预应力施工

应按设计要求,编制专项施工方案和作业指导书,并按相关规定审批。

三、施工过程控制要点

(4)张拉施工质量控制应做到“六不张拉”,即:没有预应力筋出厂材料合格证、预应力筋规格不符合设计要求、配套件不符合设计要求、张拉前交底不清、准备工作不充分安全设施未做好、混凝土强度达不到设计要求,不张拉。

(5)张拉控制应力达到稳定后方可锚固,锚固后预应力筋的外露长度不宜小于30mm。锚固完毕经检验合格后,方可切割端头多余的预应力筋,严禁使用电弧焊切割。


推荐资料(点击文字跳转)

立交桥单箱多室现浇箱梁专项施工方案(双控预应力张拉)

后张法预应力张拉施工技术交底

桥梁预应力张拉施工方案


知识点:预应力张拉施工的预防措施

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.72 万条内容 · 1530 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桥面防水系统施工技术

一、基层要求 (1)基层混凝土强度应达到设计强度的80%以上,方可进行防水层施工。 (2)当采用防水卷材时,基层混凝土表面的粗糙度应为1.5-2.0mm。当采用防水涂料时,基层混凝土表面的粗糙度应为0.5-1.0mm。对局部粗糙度大于上限值的部位,可在环氧树脂上撒布粒径为0.2-0.7mm的石英砂进行处理,同时应将环氧树脂上的浮砂清除干净。 (3)混凝土的基层平整度应小于或等于1.67mm/m。

回帖成功

经验值 +10