土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 受扭承载力计算公式的适用条件和构造要求?

受扭承载力计算公式的适用条件和构造要求?

发布于:2022-09-14 15:14:14 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
  • 受扭承载力计算公式的适用条件和构造要求:

  • 1.截面尺寸的限制——配筋上限

  • 为了避免出现“超筋”破坏,规范规定截面尺寸应满足

  • 图片

  • 否则,需增大截面尺寸或提高混凝土强度等级。

  • 2.截面配筋的限制——配筋下限

  • 为了避免出现“少筋”破坏,规范规定抗扭箍筋配筋率ρstv和抗扭纵筋配筋率ρst应满足

  • 图片

  • 当符合下式要求时

  • 图片

  • 只需按式(7-11)和(7-12)构造配置抗扭钢筋。

  • 3.构造要求

  • 受扭的纵筋和箍筋应有合理的最佳搭配,否则不能发挥抗扭钢筋的作用,因此,规范中引入了ζ系数的计算式。两者之间配筋强度比除要满足0.6≤ζ≤1.7规定外,纵筋的布置及箍筋形式也要满足有关要求。

  • 图7-8为受扭构件的配筋形式及构造要求。由于扭矩引起的剪应力在截面四周最大,并为满足扭矩变号的要求,抗扭钢筋应由抗扭纵筋和抗扭箍筋组成。抗扭纵筋应沿截面周边对称布置,且截面四角处必须放置,其间距不应大于300mm,也不应大于截面宽度b,抗扭纵筋的两端应伸入支座,并满足锚固长度la的要求。

  • 图片

  • 图7-8 受扭配筋构造

  •  抗扭箍筋必须采用封闭形式,每边都能承担拉力,故箍筋末端弯钩应大于135°(采用绑扎骨架时),且弯钩端平直长度应大于5dsv(dsv为箍筋直径)和50mm,以使箍筋未端锚固于截面核心混凝土内。抗扭箍筋的直径和最大间距应满足第4章对箍筋的有关规定。

内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

桥梁受扭构件破坏特征及承载力计算

预应力管桩的竖向极限承载力计算公式表


知识点:受扭承载力计算公式的适用条件和构造要求

  • 夏益兵
    夏益兵 沙发

    受教了 很有用

    2022-09-15 02:37:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.15 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是配筋强度比ζ的物理意义、计算公式与合理的取值范围?

配筋强度比ζ的物理意义:ζ为受扭构件纵向钢筋与箍筋的配筋强度比,如图7-5,其物理意义是协调抗扭纵筋和箍筋应合理配置,充分利用抗扭钢筋的作用,使受扭构件的破坏形态呈现适筋破坏。可按下式计算: 图7-5 纵筋与箍筋对应的体积 式中 fy、fyv ——分别为纵筋、箍筋的抗拉强度设计值, fyv取值不应大于310N/mm2; Ast ——沿截面周边对称布置的全部抗

回帖成功

经验值 +10