格力C3+(C3)系列高效变频风管送风式空调机组标准管长为 5 米。当连接管长度小于等于 5 米时,不需要另加制冷剂;管道超过5米。 没有补加会造成制冷效果差,排气温度偏高。

当连接管长度大于5米时,则需要追加制冷剂。

制冷剂追加量=(实际连管长度-5) ×每米的制冷剂追加量。

每米的制冷剂追加量参见下表,表中追加量只适用于机 组标准连管尺寸。(请按产品实际气液管径需要选用表格中的参数)。

格力寐享卧室专用家庭中央空调标准管长为 5 米。当连接管长度小于等于 5 米时,不需要另加制冷剂;

当连接管长度大于 5 米时,则需要追加制冷剂。

制冷剂追加量=(实际连管长度-5) ×每米的制冷剂追加量。每米的制冷剂追加量参见下表

格力厨享厨房家庭中央空调 标准管长为 5 米。当连接管长度小于等于 5 米时,不需要另加制冷剂;

当 接管长度大于5米时,则需要追加制冷剂。

下表列出各机型连接管每增加 1m, 所需增加制冷剂的量

来源:  本松谈空调维修

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    资料还是不错的,分享就是做贡献,

    2022-09-19 07:16:19

    回复 举报
    赞同0
  • 风管机组冷凝器计算
    风管机组冷凝器计算,很不错的。
  • 餐厅风管机空调图纸
    餐厅风管机空调平面图。厂房风管机与采暖设计
    风管机相对于中央空调造价上更低,维护上更加方便。都是采取隐藏式安装,具有美化装饰的效果,也不占用空间。图纸包括空调及通风系统平面图,压缩空气及除尘系统平面图,空调.采暖及熨烫管道平面图,屋顶设备及室内
  • 办公楼分体风管机
    办公大楼分体风管机布置图,整个大楼全部采用分体风管机设置,思路有一定参考价值。
    风管机与中央空调的区别
    风管机不算真正意义上的中央空调,它是一拖一的,但相对中央空调来说,风管机造价便宜,装修出来的效果和中央空调一模一样。
  • 某市风管机空调设计图
    某食堂工程的风管机图纸,图面较乱,但对于做此项目的也有一定的参考价值。
  • 高静风管机空调平面图
    高静风管机空调平面图,首层空调平面图、顶层空调平面图、共五层,风冷模块空气处理机平面图、一拖一高静压风管机。
  • 风管机设计标准方案
    本方案设计平均冷量为200w/m2,总冷量为200KW;冬季设计平均热负荷为150 w/m2,总热量为150KW.新风量应满足最小新风量要求,以循环风量15%来考虑.
  • 单元机和家用风管机的比较分析
    对比了单元机和家用机在各个方面的不同,适合PPT制作、新同事教学,入门等
  • 本图为风管机户式中央空调图纸,图中包含了地下层空调平面布置图、一层空调平面布置图、二层空调平面布置图、三层空调平面布置图等,内容丰富,适用于工厂空调设计。...
  • 此二层办公楼采用风管机方案,由于风管机方案成本低,所以应用得非常广。风管机的型号有限,会导致有的冷量配置比较大。本压缩包包含了图纸,负荷配置表,成本报价表。...
  • 送风口和回风口距离太近,会造成气流短路,送出去的冷风马上回流到室内机,给室内机一种错觉,会认为室内温度已达到设定温度,由于现在都是变频空调,因此,室外机传递给这台室内机会减少...
  • 汽车展厅风管机空调图
    某汽车展厅约克小型空调图,全部采用风管机。daikin-fuq现代中央空调风管机
  • 某食堂风管机空调布置平面图
    设计说明:无建筑功能:餐饮高度类别:多层建筑地上层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:4张设计内容:其它 内容简介图纸包含一层二层平面图,剖面图。设备型号。
  • 低静压风管机送风cad模块图
    内容包含常用低静压多联机内机接风管模块,变径,直管,侧送下回,下送下回等多种送回风方式;可供参考。
  • 别墅风管机空调设计cad施工图
    本资料为别墅风管机空调设计cad施工图,图纸包括:户型二层空调平面图、排气扇、设备间大样图、地下室空调平面图等,设计精准,内容详实,可供设计师下载参考。
  • 建筑楼分体风管机安装示意图
    本工程为建筑楼分体风管机安装示意图,包含一层平面布置图、二层平面布置图、外机平面布置图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用
  • 某大型厂房风管机与采暖设计施工图

    本图纸为某大型厂房风管机与采暖设计施工图,内容包括:熨烫管道系统图、空调管道系统图、系统图等图纸,内容详实,可供参考。


  • 风管机户式中央空调CAD布置图
    本工程为风管机户式中央空调CAD布置图,包含地下层及地上各层空调平面布置图,剖面图。图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。

阅读下一篇

防排烟如何设置

  一、编制方案的目的   1.加强消防系统设施的使用维修管理。 2.更合理设置排风系统,最大限度地排放气体灭火后产生的七氟丙烷等气体。 3.从设计出发,既保障消防安全,又同时提高气体灭火系统的经济性。

回帖成功

经验值 +10