土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防排烟如何设置

防排烟如何设置

发布于:2022-09-14 11:35:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]




 

一、编制方案的目的


 


1.加强消防系统设施的使用维修管理。

2.更合理设置排风系统,最大限度地排放气体灭火后产生的七氟丙烷等气体。

3.从设计出发,既保障消防安全,又同时提高气体灭火系统的经济性。




 

二、参考规范


 


1、具体参考规范

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)

《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005


2、具体参考规定

《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005相关规定如下:

6.0.4规定

灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于5次/h。

对于地上防护区,有可开启外窗排出室外即可。


6.0.5规定

储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设在下部,可通过排风管排出室外。排风管不能与通风循环系统相连。


3.1.4规定

两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。

组合分配系统能减少设备用量及设备占地面积,节省工程投资费用。但是,一个组合分配系统包含的防护区不能太多、太分散。


3.1.5规定

组合分配系统的灭火剂储存量,应按储存量最大的防护区确定。

即对被组合的防护区只按一次火灾考虑;不存在防护区之间火灾蔓延的条件。


3.2.9规定

喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。


3.图集介绍




 

三、机房气体灭火区域设计


 


1.机房气体灭火概述

随着计算机科学技术的发展和普及,金融、制造业、政府、能源、交通、教育、互联网和运营商等各个行业都在规划、建设和改造各自的数据中心,数据中心已经成为企业IT系统的心脏。同时大型企业的数据中心也在不断地整合和集中化管理,单个主机房的面积和容积也越来越大。由于数据中心机房的设备和数据直接关系到企业和政府的核心数据,因此,机房的消防灭火系统尤为重要。


火灾之后的通风系统是气体灭火系统设计时必不可少的子系统之一,但是由于此系统属于空调专业的范围,所以在设计时经常由于设计单位缺少这方面的设计经验,忽略了这方面的设计。本方案详细介绍了灭火后的防排烟设计的四种典型工况。


灾后通风系统在设计时主要注意两方面:

①设计时严格执行“通风换气次数应不小于每小时5次”的规定,同时考虑一定的安全系数,因此建议选取风机时按换气次数每小时6次进行计算为好;


②风口的设置,如在混合气体灭火系统中,由于其密度比空气大,为了达到更好的通风效果,应该把风管把风口甚至地面出排气,封口处还需安装防火阀。


2、气体灭火区域的典型控制逻辑

一旦遇到火灾,机房的气体灭火系统启动,受气体灭火系统保护的区域通风系统的控制逻辑如图1。  

 


▲ 图1 气体灭火区域通风系统的控制逻辑



 

四、系统设计遇到的四种典型工况


 


工况1

单个防护区面积较大,平时通风换气次数≥5次/h

 


▲ 图2 气体灭火房间通风平面图


推荐方案

地下变电室设置独立的机械送、排风系统,换气次数6次/h,大于气体灭火后防护区要求的通风换气次数,因此建议平时排风与气体灭火后共用一套通风系统。


1.由于气溶胶等灭火用气体容重较空气更重,故其排风系统排风口应设置在房间下部,且下排风口各支风管排风量总和应满足房间换气次数大于5次/h。


2.气体灭火时,由气体灭火控制系统联锁关闭排风机、送风机及送、排风管道上的电动防火阀,使房间与外界隔绝,进行气体灭火。气体灭火结束,电动或手动开启排风机,同时联动开启送风机及送、排风管道上的电动防火阀以排除七氟丙烷气溶胶等,排风机和送风机室内室外均能控制,室内、室外均设置控制按钮(如图2)。


工况2

单个防护区面积较大,平时通风换气次数<5次/h。

 


▲ 图3 气体灭火房间通风平面图


图3房间平时设置机械排风系统,换气次数<5次/h,不满足气体灭火后防护区的通风换气次数要求。


解决方案

平时通风系统风机A兼顾气体灭火后的通风功能,增设排风机B与平时排风机A并联,使A+B通风换气次数满足不小于5次/h 的要求(如图3)。


工况3


防护区域位置较为集中,数量为两个或两个以上且不超过八个,共用一套组合气体灭火系统。


▲ 图4 气体灭火房间通风平面图


解决方案

防护区数量未超过八个,给排水专业仅设置一套气体灭火系统,相应的通风系统也单独设置一套,风机风量按最大防护单元通风换气次数不小于5次/h计算(如图4)。


工况4

防护区域位置较为集中,数量超过八个,分别采用多套组合气体灭火系统。

 

▲ 图5 气体灭火房间通风平面示意图


解决方案

该区域内气体灭火防护区总计20个,根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 3.1.4 要求,给排水专业设置了A、B、C三套组合分配系统,以满足每个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个的要求。


气体灭火按以上对应关系设置A、B、C三套系统,以便使气体灭火区域通风系统的划分与给排水专业保持一致(如图5)。各通风系统风机风量按所服务的防护区域内最大防护单元通风换气次数不小于5次/h计算。

 


 

五、灭火区域通风设计推荐方案


 


通过对以上四种典型工况的分析与总结,我们归纳出气体灭火区域的通用型通风设计推荐方案,如表2所示。


表2 机房气体灭火区域的通用型通风设计方案


  • 放水发电
    放水发电 沙发

    资料还是不错的,分享就是做贡献,

    2022-09-19 07:19:19

    回复 举报
    赞同0

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

医院建筑自然通风口如何设置?看守下面3点,你就明白

  一、风口的形式与设置 ①、自然通风送排风口的形式应争取满足穿堂风形成的要求。 ②、新建建筑新风、排风口设在承重墙上时,应在主体施工时预留好孔洞。既有建筑承重墙上增设新排风口时,应报原设计单位进行设计和验算,满足结构最小开洞尺寸及开洞位置要求,不满足要求时应作加固处理。 ③、自然通风的进风口,应根据工艺特点采用门、洞、平开窗或垂直转动窗、板等。自然通风用的窗扇,应便于人工开关。不便于人工开关或需要经常调节的窗扇,应设置开关装置。

回帖成功

经验值 +10