土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 医院建筑自然通风口如何设置?看守下面3点,你就明白

医院建筑自然通风口如何设置?看守下面3点,你就明白

发布于:2022-09-13 17:15:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

 

一、风口的形式与设置

①、自然通风送排风口的形式应争取满足穿堂风形成的要求。

②、新建建筑新风、排风口设在承重墙上时,应在主体施工时预留好孔洞。既有建筑承重墙上增设新排风口时,应报原设计单位进行设计和验算,满足结构最小开洞尺寸及开洞位置要求,不满足要求时应作加固处理。

③、自然通风的进风口,应根据工艺特点采用门、洞、平开窗或垂直转动窗、板等。自然通风用的窗扇,应便于人工开关。不便于人工开关或需要经常调节的窗扇,应设置开关装置。

④、以百叶窗作为自然通风进风口的医院建筑应采取措施防止雨水进入。

二、风口的位置

①、自然通风进风口应该设置在当地夏季主导风向一侧,以便能够最大限度、最长时间地使用自然通风。

②、排风口应尽量靠近有害物源或有害物浓度高的区域,能把有害物迅速地从室内   排除  

③、为了提高夏季自然通风的降温效果,应尽量降低进风侧窗离地面的高度,一般不宜超过1.2m,南方炎热地区可取0.6~0.8m。进风窗最好采用阻力小的立式中轴窗和对开窗,把气流直接导入工作区。

④自然通风区域与外墙开口或屋顶天窗的距离宜较近。   通畅   的通风开口面积不应小于房间地板面积的5%,其中:生活、工作的房间的通风开口有效面积不应小于该房间地板面积的5%;厨房的通风开口有效面积不应小于该房间地板面积的10%,并不得小于0.60㎡。建筑内区房间若通过邻接房间进行自然通风,其通风开口面积与房间地板面积的比例应在上述基础上提高。各地具体情况应按当地相关标准执行。

三、风口的尺寸

①、进风口面积计算公式如下:

②、排风口面积计算公式如下: