土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 11个电厂电气事故典型案例及防范措施

11个电厂电气事故典型案例及防范措施

发布于:2022-09-13 22:19:13 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

知识点:电气防护措施

【事故经过】

2005年6月11日9时30分#2机组首次带负荷至150MW,准备做甩50%负荷试验,试验前由于考虑到甩负荷应接近运行的实际工况,厂用电未按试验方案倒至备用电源运行。9时39分中试所试运指挥钟晶亮下令做甩50%负荷试验,运行值长向海扬接令并向中调申请同意后下令给电气运行副操王飞手动按下5022、5023开关跳闸按钮,同时锅炉手动停运B球磨机及D1、D4火嘴,机组甩负荷后带厂用电运行,汽轮机转速最高飞升至3061r/min,转速下降后在2748~2870 r/min之间波动,汽包水位随之大幅度波动(最高+160mm,最低-241mm),开大电动给水泵勺管开度至90%。9时42分钟,晶亮下令用并切方式切换厂用电,电厂参加试运人员及时向其提出不能采用并切方式,但其继续下达了并切厂用电的命令,运行值长向海扬接令后又向电气运行副操王飞下达了并切厂用电的命令,王飞用并切半自动首先切换6kVⅡA段厂用电源,在备用电源开关6202合上后拉开工作电源开关6201时, #2发变组故障跳机,6kVⅡB段保护启动切换成功,检查高厂变复压过流,高厂变轻、重瓦斯,高厂变差动保护动作,#2高压厂变呼吸器处喷油。事后对#2高压厂变吊盖解体检查发现低压侧A分支:A相线圈扭曲;B相线圈上部有两处匝间短路;C相线圈下部有多匝线圈烧熔、铁芯9处损伤、10片局部烧熔。

图片

【事故原因】

1.发电机甩负荷后转速不能维持3000 r/min在2748~2870r/min之间波动是因为发电机带有厂用负荷,中缸排汽压力超过动作定值,造成OPC频繁动作所至。

2.#2高压厂变损坏的主要原因是发电机甩负荷后与鸭电线220 kV系统已成为两个独立的系统,由于错误地采用了并切厂用电的方式造成非同期合环,导致发电机振荡,在远大于高压厂变额定电流的振荡冲击电流长达10秒钟的交变冲击作用下引起。(后从发电机录波数据中查核为1700A~8000A)。

【暴露的问题】

1.对汽轮机的热工保护不熟悉,未深入研究分析带厂用电甩负荷可能出现的问题,从而未制定相应的措施。

2.对错误的调度命令不认真分析核对,不动脑筋,盲目执行,层层把关不严。

3.培训工作、现场监护、监督工作不到位,未达到应有的效果。

【事故责任及考核】

此次事故的主要原因虽然是中试所下错了调度命令负主要责任,但参与试验的运行单位盲目的执行错误的调度命令也有不可推卸的责任:

1.当值值长向海扬作为调度指挥,对中试所下达的命令不把关,不加分析思索,盲目执行错误的调度命令负该次事故的主任责任,考核2000元。

2.当值电气副操王飞作为具体执行人,对值长下达的命令也不把关,未提出异议,负此次事故的次要责任,考核1000元。

3.生产运行部是该次事故的主要责任部门,对培训、现场监护把关不严,考核3000元。

4.运行部主任、副主任、电气专责负管理责任考核生产运行部安全第一责任人李永红800元;考核生产运行部副主任李东林、王世海、王进、饶家洪、电气专职犹中常各1000元。

5.试运值班副总刘谢对现场把关不力,考核500元。对分管运行的生产副厂长刘华考核300元。

【采取的防范措施】

1.加强技术培训,提高技术业务水平,特别是值长作为现场安全第一责任人更应该加强自身的学习。

2.严格遵守调度程序,保持清醒的头脑,凡事均要思考,做到层层把关,对调度命令要认真核对,不能盲目执行。

3.切换厂用电尽量不采用并切方式,如确需采用并切时应将系统运行方式核对清楚,并得到有关领导批准。

4.做甩负荷试验时应将厂用电倒至可靠的备用电源供电。

图片


相关推荐链接:

1、探讨接地故障引起电气火灾的防护措施阶段

2、低压电气装置同时出现两个故障及其防护措施


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
  • 工程质量事故典型案例
    我们收集了一些典型的工程质量事故案例。这些案例涉及基本建设程序、工程地质勘察、工程设计、工程施工、材料供应以及质量检测等各方面。现列举一部分,供大家参考学习
  • 架空线路事故类型及其防范措施
    〔 摘要 〕 就 架空线路的常发事故进行分析 , 并对 架空线路的反事故措施进行探讨 , 以求提高架空线路的安全运行水平。
  • 建筑电气火灾防范措施浅析
    建筑电气火灾防范任重道远。主要可以从建筑电气线路火灾防范、建筑电气照明火灾防范、建筑电气系统辅助设备火灾防范、建筑电气监督管理的强化和建筑电气火灾防范新技术的运用五个方面着手。
  • 建筑电气火灾的成因及其防范措施
    [摘要] 本文主要从建筑电气火灾的成因,到电气火灾的预防措施,重点阐述了电气火灾的安全防范。据统计,在诸多引起火灾的因素中,以建筑电气引起火灾的比例为最高
  • 典型倒闸操作的危险点及防范措施
    详细介绍了典型倒闸操作的危险点及防范措施。具体包括:直流回路操作的危险点及其防范 、母线倒闸操作的危险点及其防范、环形网络并解列操作的危险点及其防范等。
  • 10kV架空线路的常见事故及其防范措施
    10kV架空线路的常见事故及其防范措施
  • 110kV输电线路事故防范措施
    输电线路发生事故后对地区级小电网和中小型水电站造成很严重的影响, 文章结合湘东一小型水电站介绍了 输电线路的常见事故, 分析了产生事故的原因, 并提出了事故的处理方法和防范此类事故的措施。
  • 浅析建筑电气火灾防范措施浅析
    摘要:建筑电气火灾防范任重道远。主要可以从建筑电气线路火灾防范、建筑电气照明火灾防范、建筑电气系统辅助设备火灾防范、建筑电气监督管理的强化和建筑电气火灾防范新技术的运用五个方面着手
  • 浅谈高层火灾防范措施
    高层建筑作为城市现代化水平的标志,内部很多地方往往是治安控制的盲区,易发生各类案件,火灾更是高层建筑物致命的敌人。高层建筑物的火灾防范工作应主要从规范建筑物设施和加强消防管理两个方面进行
  • 施工现场各种事故防范措施与救援预案
    施工过程中,高处作业的机会比较多,经常在周边临空的高处进行作业,施工条件差,危险因素多。为避免发生高处坠落事故,必须加强监控管理,对职工进行预防高处坠落的安全技术知识教育,使他们操作时,必须使用安全防
  • 水利生产安全事故典型案例分析(2009-2019)
    水利生产安全事故典型案例分析,收集了2009年至2019年水利工程中典型事故并且加以分析,文章按照事故类型进行分类坍塌、机械、高处坠落、物体打击等
  • 幕墙施工的安全管理与防范措施
    1 门窗幕墙:幕墙施工的安全管理与防范措施 【门窗幕墙】建筑幕墙是融建筑技术、建筑功能、建筑艺术于一体的建筑外围护结构,是当今建筑物的高级外装修。它以其独特的色彩与光影、多变的造型,吸引了业主
  • 对搭设脚手架和设置安全防护棚时的交叉作业,应设置安全防护网,当在多层、高层建筑外立面施工时,应在二层及每隔四层设一道固定的安全防护网,同时设一道随施工高度提升的安全防护网。
  • 冬季施工安全防范措施
    本文档为冬季施工安全防范措施,包括:内容摘要: 防人身伤害事故 1、强化防高空坠落管理。加强对翻车机室基坑壁的支护,并设置观测点,随时观测边坡及毗邻建筑物、构筑物的变化,及时发现隐患,并采取有效措施,
  • 隧道风险管理及防范措施
    新建郑州至万州高铁位于豫、鄂、渝三省市境内,线路自郑州东站引出,先后经长葛、禹州等地,过邓州后进入湖北省境内,经襄阳东津、兴山、巴东等地后进入重庆市境内,经巫山、奉节、云阳至万州接上在建的渝万客专。
  • 断零
  • 建筑工程施工伤亡事故典型案例分析
    本资料为建筑工程施工伤亡事故典型案例分析,本部分包括72个建筑施工安全事故的案例分析。内容详实,值得参考下载。
  • 建筑施工生产安全事故典型案例巡讲讲义
    本资料为:建筑施工生产安全事故典型案例巡讲讲义,共125页,内容详实,可供参考。
  • 10kV电压互感器烧毁事故分析及防范措施
    摘要:承德供电兴隆分公司发生过两起10kV三相五柱电压互感器烧毁事故,从事故分析出发,分析了该事故发生的原因,其主要原因铁磁谐振过电压

阅读下一篇

电气安全的风险要素

知识点:电气可容许风险 1、风险要素 根据风险分析方法,风险(R)是损害的严重程度和损害发生概率的函数,它由预期的损害程度(S)和预期的损害发生概率(H)按公式: R=S·H计算。该函数考虑了多项风险要素,见图1。

回帖成功

经验值 +10