一、 荷载计算
围墙柱子材料为 400×400 钢筋混凝土, 混凝土强度等级为 C30,
间距 3000mm, 地梁截面为 240×400mm, 混凝土强度等级为 C30,
顶标高为-0.1m;
1、 恒荷载
(1)、 砖墙传给地梁的线荷载:
g k1 =19KN/M
3 ×1m×0.24m=4.6KN/m
(2)、 地梁自重:
g k2 =25KN/M
3 ×0.24m×0.4m=2.4KN/m
(3)、 柱子自重(高 3.7m):
G k =25KN/M
3 ×0.4m×0.4m×3.7m=14.8KN
2、 活荷载
不考虑围墙活荷载, 既 q K =0
3、 荷载组合
荷载设计值:
g=1.2×(g k1 g k2 ) =8.4 KN/m
G=1.2 G k =17.8 KN
二、 内力图
梁截面惯性矩线刚度:
计算简图如下(按 5 跨计算)
弯矩图如下:
弯矩图(上) 剪力图(下)
轴力图
三、 地梁配筋计算: