土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 溴化锂吸收式制冷机的组成

溴化锂吸收式制冷机的组成

发布于:2022-09-13 09:54:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

知识点:溴化锂吸收式制冷机

来源:网络,如有侵权,请联系删除


溴化锂吸收式制冷机是以溴化锂溶液为吸收剂,以水为制冷剂,利用水在高真空下蒸发吸热达到制冷的目的。


为使制冷过程能连续不断地进行下去,蒸发后的冷剂水蒸气被溴化锂溶液所吸收,溶液变稀,这一过程是在吸收器中发生的,然后以热能为动力,将溶液加热使其水份分离出来,而溶液变浓,这一过程是在发生器中进行的。发生器中得到的蒸汽在冷凝器中凝结成水,经节流后再送至蒸发器中蒸发。如此循环达到连续制冷的目的。

可见溴化锂吸收式制冷机主要是由吸收器、发生器、冷凝器和蒸发器四部分组成的。

从吸收器出来的溴化锂稀溶液,由溶液泵升压经溶液热交换器,被发生器出来的高温浓溶液加热温度提高后,进入发生器。在发生器中受到传热管内热源蒸汽加热,溶液温度提高直至沸腾,溶液中的水份逐渐蒸发出来,而溶液浓度不断增大。


图片


单效溴化锂吸收式制冷机的热源蒸汽压力一般为0.098MPa(表压)。发生器中蒸发出来的冷剂水蒸气向上经挡液板进入冷凝器,挡液板起汽液分离作用,防止液滴随蒸汽进入凝凝器。冷凝器的传热管内通入冷却水,所以管外冷剂水蒸气被冷却水冷却,冷凝成水,此即冷剂水。

积聚在冷凝器下部的冷剂水经节流后流入蒸发器内,因为冷凝器中的压力比蒸发器中的压力要高。如:当冷凝器温度为45℃时,冷凝压力为9580Pa(71.9mmHg);蒸发温度为5℃时,蒸发压力872Pa(6.45mmHg)。 U型管是起液封作用的,防止冷凝器中的蒸汽直接进入蒸发器。

冷剂水进入蒸发器后,由于压力降低首先闪蒸出部分冷剂水蒸气。因蒸发器为喷淋式热交换器,喷淋量要比蒸发量大许多倍,故大部分冷剂水是聚集在蒸发器的水盘内的,然后由冷剂水泵升压后送入蒸发器的喷淋管中,经喷嘴喷淋到管簇外表面上,在吸取了流过管内的冷媒水的热量后,蒸发成低压的冷剂水蒸气。由于蒸发器内压力较低,故可以得到生产工艺过程或空调系统所需要的低温冷媒水,达到制冷的目的。例如蒸发器压力为872Pa时,冷剂水的蒸发温度为5℃,这时可以得到7℃的冷媒水。


图片


蒸发出来的冷剂蒸汽经挡液板将其夹杂的液滴分离后进入吸收器,被从发生器送来并均匀喷淋在吸收管簇外表的浓溶液所吸收,溶液重新变稀。为保证吸收过程的不断进行,需将吸收过程所放出的热量由传热管内的冷却水及时带走。浓溶液吸收了一定量的水蒸气后成为稀溶液,聚集在吸收器底部液囊中,再由溶液泵送到发生器,如此循环不已。

由上述循环工作过程可见,吸收式制冷机与压缩式制冷机在获取冷量的原理上是相同的,都是利用高压液体制冷剂经节流阀(或U型管)节流降压后,在低压下蒸发来制取冷量,它们都有起同样作用的冷凝、蒸发和节流装置。而主要区别在于由低压冷剂蒸汽如何变成高压蒸汽所采用的方法不同,压缩式制冷机是通过电机驱动压缩机来实现的,而吸收式制冷机是通过吸收器,溶液泵和发生器等设备来实现的。

从吸收器出来的稀溶液温度较低,而稀溶液温度越低,则在发生器中需要更多热量。自发生器出来的浓溶液温度较高,而浓溶液温度越高,在吸收器中则需要更多的冷却水量。因此设置溶液热交换器,由温度较高的浓溶液加热温度较低的稀溶液,这样既减少了发生器加热负荷,也减少了吸收器的冷却负荷,可谓一举两得。

溴化锂吸收式制冷机除了上述冷剂水和溴化锂溶液两个内部循环外,还有三个系统与外部相联,这就是:

      ①热源系统;

      ②冷却水系统;

      ③冷媒水系统。

热源蒸汽(或热水)通入发生器,在管内流过,加热管外溶液使其沸腾并蒸发出冷剂蒸汽,而热源蒸汽放出汽化潜热后凝结成水排出。一般情况下,应将该凝结水回收并送回锅炉加以利用。

在吸收器中溶液吸收来自蒸发器的低压冷剂蒸汽,是个放热过程。为使吸收过程连续进行下去,需不断加以冷却。在冷凝器中也需冷却水,以便将来自发生器的高压冷剂蒸汽变成冷剂水。冷却水先流经吸收器后,再流过冷凝器,出冷凝器的冷却水温度较高,一般是通入冷却水塔,降温后再打入吸收器循环使用。

来自用户的冷媒水通入蒸发器的管簇内,由于管外冷剂水的蒸发吸热,使冷媒水降温。制冷机的工作目的是获得低温(如7℃)的冷媒水,冷媒水就是冷量的“媒体”。

推荐资料:

北京某交易中心直燃型溴化锂吸收式温水机组制冷机房图纸

https://ziliao.co188.com/d58691716.html  

直燃双效溴化锂吸收式制冷机组冷冻设计图纸

https://ziliao.co188.com/d62274889.html 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双级压缩系统的仿真计算

知识点:双级压缩制冷循环 来源:网络,如有侵权,请联系删除 双级压缩制冷循环P-h图图2-3所示。根据质量守恒与能量守恒定律建立双级压缩制冷系统热力学模型,主要计算公式如下: 采用EES软件对升级压缩系统热力学模型编写计算机程序对R404A单机双级压缩制冷系统进行计算,计算流程框图2-4所示,并与实验结果对比验证其可靠性。 采用Excel进行双级热力计算也是可以的:

回帖成功

经验值 +10