土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 单桩水平静载试验

单桩水平静载试验

发布于:2022-09-08 14:52:08 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
桩的水平静载荷试验是在现场条件下进行的,由此得到的水平受力桩承载力值和地基土水平抗力系数最符合实际情况。如果预先在桩身中埋设应变片等量测元件,则试验资料还能反映出加荷过程中桩身截面的应力和位移,并可由此求出桩身弯矩,据以检验理论分析结果。

  图片

加载方法宜根据工程桩实际受力特性选用单向多循环加载法或慢速维持荷载法,也可按设计要求采用其他加载方法。需要测量桩身应力或应变的试桩宜采用维持荷载法。

 
桩的水平静载试验宜采用单向多循环加载法。单位工程同一条件下的试验桩根数与试验成果统计方法,可参照 单桩竖向静载试验 的具体规定。水平静载试验装置见下图

图片

图片

↑单桩水平静载试验装置
试验成果如下图:

图片

图片

↑单桩水平静载试验成果曲线

单桩的水平临界荷载可按下列方法综合确定:


图片

 
单位工程同一条件下的单桩水平承载力特征值的确定应符合下列规定:


1)当水平承载力按桩身强度控制时,取水平临界荷载统计值为单桩水平承载力特征值;当桩受水平荷载长期作用且桩身不允许开裂时,取水平临界荷载统计值的0.8倍作为单桩水平承载力特征值;
2)当设计要求按水平允许位移控制时,可取水平允许位移对应的水平荷载作为单桩水平承载力特征值,但应满足有关规范的抗裂设计要求;
3)对钢筋混凝土预制桩、钢桩、桩身配筋率不小于0.65%的灌注桩,可根据静载试验结果取地面水平位移为10mm(对水平位移敏感的建筑物取6mm)所对应的荷载的75%作为单桩水平承载力特征值。
4)对于桩身配筋率小于0.65%的灌注桩,可取单桩水平静载试验的临界荷载的75%为单桩水平承载力特征值。

内容源于网络,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:

单桩水平静载检测原始记录

某单位水与气压试验纪录


知识点:单桩水平静载试验

  • daghy
    daghy 沙发

    看一下。。学习下这方面的内容

    2022-09-12 20:03:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 672 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

竖向荷载作用下群桩承载力

摩擦型群桩在竖向荷载作用下,由于桩土相对位移,桩间土对承台产生一定竖向抗力,成为桩基竖向承载力的一部分而分担荷载,称之为 承台效应 。承台底地基土承载力特征值发挥率称为承台效应系数。考虑承台效应,即由基桩和承台下地基土共同承担荷载的桩基础,称为复合桩基,单桩及其对应面积的承台下地基土组成的复合承载基桩称为复合基桩。 设计复合桩基时,桩基的整体下沉是承台分担荷载的前提条件。所以只有在桩基沉降不会危及建筑物安全和正常使用,且承台底不与软土直接接触时,才宜于开发承台底土抗力的潜力。《建筑桩基技术规范》规定了

回帖成功

经验值 +10