土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 桩的抗拔承载力

桩的抗拔承载力

发布于:2022-09-08 14:48:08 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
对于高耸结构桩基(如高压输电塔、电视塔等)、承受较大浮托力作用的基础(如单建式地下室、地下油罐等)以及承受较大水平荷载的桩基结构(如码头、桥台、挡土墙等),桩侧部分可能全部承受上拔力,此时需验算桩基的抗拔承载力。

图片

↑抗浮桩
《桩基规范》规定,对于设计等级为甲级和乙级建筑桩基,基桩的抗拔极限承载力应通过现场单桩上拔静载荷试验确定。而群桩的抗拔极限承载力难以通过试验确定,故可通过计算确定;对于设计等级为丙级建筑桩基可通过计算确定单桩抗拔极限承载力,但应进行工程桩抗拔静载试验检测。

图片

↑单桩上拔静载荷试验
单桩上拔静载荷试验及抗拔极限承载力标准值取值可按现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106进行。单位工程同一条件下的单桩抗拔承载力特征值等于单桩抗拔极限承载力标准值的一半。但须注意,当工程桩不允许带裂缝工作时,取桩身开裂的前一级荷载作为单桩抗拔承载力特征值,并与按极限荷载一半取值确定的承载力特征值相比较,取其小值。


桩基的抗拔承载力破坏可能呈单桩拔出或群桩整体拔出,即呈非整体破坏或整体破坏模式,对两种破坏的承载力均应进行验算。《建筑桩基技术规范》是以抗拔桩试验资料为基础,采用抗压极限承载力计算模式乘以单抗拔系数λ(抗拔极限承载力/抗压极限承载力的比值)的经验公式。
1)群桩呈 非整体破坏 时,基桩的抗拔极限承载力标准值Tuk可按下式计算

图片

表1抗拔系数λ

土类
λ
砂土
0.50~0.70
粘性土、粉土
0.70~0.80

注:桩长l与桩径d之比小于20时,λ取小值。
 
扩底桩破坏表面周长ui

自桩底起算的长度li
(4~10)d
(4~10)d
ui
πD  
πd

注:li对于软土取低值,对于卵石、砾石取高值;li取值按内摩擦角增大而增加。
2)群桩呈 整体破坏 时,基桩的抗拔极限承载力标准值Tgk可按下式计算

图片

3)承受拔力的桩基,应按下面两式 同时验算 群桩基础呈非整体破坏和呈整体破坏时基桩的抗拔承载力:

图片

image.png

内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

桩承载力计算(抗压、抗拔、水平、压屈)

(抗拔桩)单桩承载力计算书


知识点:桩的抗拔承载力

  • daghy
    daghy 沙发

    看一下。。学习下这方面的内容

    2022-09-12 20:04:12

    回复 举报
    赞同1
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 674 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桩侧负摩阻力

1. 负摩阻力及其产生条件 在桩顶竖向荷载作用下,当桩相对周围土体向下位移,土对桩产生向上作用的摩阻力,称为正摩阻力。 ↑正摩阻力但是,当桩侧土体因某种原因而下沉,且其下沉量大于桩的沉降(即桩侧土体相对于桩向下位移)。这时,土对桩产生向下作用的摩阻力,称为负摩阻力。 ↑负摩阻力产生负摩阻力的原因有多种,例如:

回帖成功

经验值 +10