土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 装配式混凝土建筑质量验收规定

装配式混凝土建筑质量验收规定

发布于:2022-09-08 13:27:08 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]

一般规定

1

装配式混凝土建筑施工应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定进行单位工程、分部工程、分项工程和检验批的划分和质量验收。


2

装配式混凝土建筑的装饰装修、机电安装等分部工程应按国家现行有关标准进行质量验收。


3

装配式混凝土结构工程应按混凝土结构子分部工程进行验收,装配式混凝土结构部分应按混凝土结构子分部工程的分项工程验收,混凝土结构子分部中其他分项工程应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

4

装配式混凝土结构工程施工用的原材料、部品、构配件均应按检验批进行进场验收。


5

装配式混凝土结构连接节点及叠合构件浇筑混凝土前,应进行隐蔽工程验收。隐蔽工程验收应包括下列主要内容:


(1)混凝土粗糙面的质量,键槽的尺寸、数量、位置;
(2)钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距,箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度;
(3)钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度;
(4)预埋件、预留管线的规格、数量、位置;
(5)预制混凝土构件接缝处防水、防火等构造做法;
(6)保温及其节点施工;
(7)其他隐蔽项目。

6

混凝土结构子分部工程验收时,除应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定提供文件和记录外,尚应提供下列文件和记录:


(1)工程设计文件、预制构件安装施工图和加工制作详图;
(2)预制构件、主要材料及配件的质量证明文件、进场验收记录、抽样复验报告;
(3)预制构件安装施工记录;
(4)钢筋套筒灌浆型式检验报告、工艺检验报告和施工检验记录,浆锚搭接连接的施工检验记录;
(5)后浇混凝土部位的隐蔽工程检查验收文件;
(6)后浇混凝土、灌浆料、座浆材料强度检测报告;
(7)外墙防水施工质量检验记录;
(8)装配式结构分项工程质量验收文件;
(9)装配式工程的重大质量问题的处理方案和验收记录;
(10)装配式工程的其他文件和记录。


预制构件

主控项目


1

专业企业生产的预制构件,进场时应检查质量证明文件。


检查数量:全数检查。
检验方法:检查质量证明文件或质量验收记录。


2

专业企业生产的预制构件进场时,预制构件结构性能检验应符合下列规定:


(1)梁板类简支受弯预制构件进场时应进行结构性能检验,并应符合下列规定:
1)结构性能检验应符合国家现行有关标准的有关规定及设计的要求,检验要求和试验方法应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。
2)钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件应进行承载力、挠度和裂缝宽度检验;不允许出现裂缝的预应力混凝土构件应进行承载力、挠度和抗裂检验。
3)对大型构件及有可靠应用经验的构件,可只进行裂缝宽度、抗裂和挠度检验。
4)对使用数量较少的构件,当能提供可靠依据时,可不进行结构性能检验。
5)对多个工程共同使用的同类型预制构件,结构性能检验可共同委托,其结果对多个工程共同有效。


(2)对于不可单独使用的叠合板预制底板,可不进行结构性能检验。对叠合梁构件,是否进行结构性能检验、结构性能检验的方式应根据设计要求确定。


(3)对本条第1、2款之外的其他预制构件,除设计有专门要求外,进场时可不做结构性能检验。


(4)本条第1、2、3款规定中不做结构性能检验的预制构件,应采取下列措施:


1)施工单位或监理单位代表应驻厂监督生产过程。
2)当无驻厂监督时,预制构件进场时应对其主要受力钢筋数量、规格、间距、保护层厚度及混凝土强度等进行实体检验。


检验数量:同一类型预制构件不超过1000个为一批,每批随机抽取1个构件进行结构性能检验。
检验方法:检查结构性能检验报告或实体检验报告。


注:“同类型”是指同一钢种、同一混凝土强度等级、同一生产工艺和同一结构形式。抽取预制构件时,宜从设计荷载最大、受力最不利或生产数量最多的预制构件中抽取。


3

预制构件的混凝土外观质量不应有严重缺陷,且不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。


检查数量:全数检查。
检验方法:观察、尺量;检查处理记录。

4

预制构件表面预贴饰面砖、石材等饰面与混凝土的粘结性能应符合设计和国家现行有关标准的规定。


检查数量:按批检查。
检验方法:检查拉拔强度检验报告。


一般项目


5

预制构件外观质量不应有一般缺陷,对出现的一般缺陷应要求构件生产单位按技术处理方案进行处理,并重新检查验收。


检查数量:全数检查。
检验方法:观察,检查技术处理方案和处理记录。

6

预制构件粗糙面的外观质量、键槽的外观质量和数量应符合设计要求。


检查数量:全数检查。
检验方法:观察,量测。

7

预制构件表面预贴饰面砖、石材等饰面及装饰混凝土饰面的外观质量应符合设计要求或国家现行有关标准的规定。


检查数量:按批检查。
检验方法:观察或轻击检查;与样板比对。

8

预制构件上的预埋件、预留插筋、预留孔洞、预埋管线等规格型号、数量应符合设计要求。


检查数量:按批检查。
检验方法:观察、尺量;检查产品合格证。

9

预制板类、墙板类、梁柱类构件外形尺寸偏差和检验方法应分别符合下表的规定。


预制楼板类构件外形尺寸允许偏差及检验方法

图片

图片

图片

预制墙板类构件外形尺寸允许偏差及检验方法

图片

图片

图片

预制梁柱桁架类构件外形尺寸允许偏差及检验方法

图片

图片

图片

检查数量:按照进场检验批,同一规格(品种)的构件每次抽检数量不应少于该规格(品种)数量的5%且不少于3件。

10

装饰构件的装饰外观尺寸偏差和检验方法应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下表的规定。

装饰构件外观尺寸允许偏差及检验方法

图片

图片

检查数量:按照进场检验批,同一规格(品种)的构件每次抽检数量不应少于该规格(品种)数量的10%且不少于5件。


推荐资料(点击文字跳转)

装配式混凝土建筑施工技术- 模板施工、外防护、质量验收

海湾镇13-04地块普通商品房项目装配式建筑施工组织设计

PC装配式建筑施工专项施工方案


知识点:装配式混凝土建筑质量验收规定

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

工程项目管理

返回版块

4.64 万条内容 · 466 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

装配式建筑施工质量管理

装配式建筑已经成为国家政策在火热推进,但是对于装配式建筑,大多数项目由于缺乏理论和经验,在现场施工质量管理与验收上还存在诸多问题。本文基于中建七局的工程实践,总结装配式混凝土建筑施工质量管理与验收的做法,以供大家参考实施。 1  质量管理体系 施工单位应建立健全可靠的技术质量保证体系。配备相应的质量管理人员,认真贯彻落实各项质量管理制度、法规和相关规范。

回帖成功

经验值 +10