一家大型电子线路版加厂用电,AEG框架开关ME09D32W40 Mpro30整定3200A,控制器已经出现故障跳闸问题,一次故障记录只有652A就开关动作跳闸,控制器故障指示弹出,不复位没法合闸;一次故障跳闸没记录,控制器故障指示也弹出,不复位没法合闸,在电力监控系统记录显示时负荷只有1252A;控制器也给厂家更换一台,旧控制器回厂检测,给出报告控制器是正常的,没问题。这现象,各位大神有没有遇见过,求解!