框架结构建筑物因层高限制,柱网间距又较大,业主对房屋空间净高也有严格要求,若按正常的梁板式结构设计,无法满足空间要求,可采用宽扁梁结构形式,以满足其对空间的净高要求。当框架梁的截面高度与跨度之比为1/16~1/22且不小于板厚的2.5倍时,称之为扁梁。梁的宽度大于矩形柱的截面尺寸,大于圆形柱直径的80%称为宽扁梁。宽扁梁应采用双向布置的结构形式,对于抗震等级为一级的框架结构,不宜采用宽扁梁结构布置。宽扁梁的施工技术和安装技术与正常的框架梁有一定区别,纵向受力钢筋要求有一定的比例在柱内贯通,并在端柱的节点核心区内可靠锚固。
一、宽扁梁的结构要求
1.宽扁梁的布置
柱和梁的中心线应重合,在梁超出柱宽的部分两边应对称布置,宜先排放短跨向的梁纵向受力钢筋,后排放长跨向的梁纵向受力钢筋,即将长跨向的梁纵向钢筋均在短跨向梁受力钢筋上方通过。还要考虑解决双向梁在相交处钢筋混凝土保护层厚度超高的问题,可把双向梁在相交处部位下位梁的箍筋相应缩小,同上层的上部受力钢筋直径,并在梁交接部位的两侧各加5个箍筋,其余部位的箍筋不缩小,这样就能解决梁在相交处混凝土保护层厚度超高的问题;或者不缩小箍筋,在绑扎梁时,把下位梁的上部纵向钢筋下压1个上位梁纵向受力钢筋的钢筋直径,也可解决梁相交处混凝土保护层厚度超高的问题。梁钢筋混凝土保护层厚度的控制不仅是对梁下部的控制,也是要对梁四周的钢筋混凝土保护层厚度进行控制。
2.宽扁梁的锚固
钢筋的锚固是混凝土结构受力的基础,宽扁梁在边支座的做法可按如下操作。纵向受力钢筋应不少于60%穿过柱截面,在端支座的节点核心区内可靠锚固,未穿过柱截面的纵向受力钢筋应在边框架梁内得到可靠锚固。可把宽扁梁节点内外核心区均视为纵向梁钢筋的支座,宽扁梁的纵向受力钢筋进入边支座平直段长度应不小于0.4LaE,且伸至边框架梁的最外边纵向钢筋内侧,端部要弯折15d竖向直段,在平直段长度满足0.4LaE时,仍应伸至节点对边后再弯折。如果仅满足0.4LaE长度要求,宽扁梁仅伸至节点的中部位置时,将对节点附近的箍筋产生附加拉力,加大了箍筋的承载力,还会在节点弯弧附近产生次斜裂缝,造成钢筋锚固破坏,使其丧失部分承载能力并由此引发结构的破坏。在中间支座的纵向受力钢筋,应均匀、对称布置通过相交的垂直方向宽扁梁。在边支座和中间支座节点外核心区,即两向宽扁梁相交面积除去柱截面的面积部分,对外核心区要采取有效的补强措施,所以应重视梁柱核心区钢筋锚固。
二、宽扁梁的施工要求
1.纵向受力钢筋连接技术要求
纵向受力钢筋连接宜采用直螺纹机械连接,梁上部通长筋连接位置宜位于跨中1/3范围内;梁下部通长钢筋连接位置宜位于支座1/4区域内;且在同一连接区钢筋接头面积百分率不宜大于50%。直螺纹丝扣的加工质量、丝扣长度和饱满度应符合国家相应的规范要求,要对每个丝扣的加工质量仔细检查,检查完成后应套上塑料保护帽,防止丝扣锈蚀和损伤的情况发生。直螺纹套筒连接要达到标准的力矩,由监理工程师现场见证取样,送有资质的试验单位进行拉力测试。
2.宽扁梁安装技术要求
宽扁梁纵向受力钢筋宜单层布置,间距不宜大于100mm,且不小于25mm或不小于受力钢筋直径。布置要均匀,不要因钢筋较密集而布置两层钢筋,这样将影响梁纵向受力钢筋的有效计算高度。箍筋的肢距不宜大于200mm,采用大箍套小箍的形式,加密区应大于梁高的1.5倍且大于500mm,在梁侧应最少设置一道构造钢筋或抗扭钢筋,拉筋应采用直径8mm的HPB300钢筋制作,间距不大于非加密箍筋间距的2倍,当梁侧有两道构造钢筋时,拉筋要上下交错布置,拉筋应勾住箍筋和纵向钢筋,两端弯钩的平直段长度应不小于10d,并弯成135°弯钩。在外核心区要采取有效加强措施,配置附加水平箍筋及竖向拉筋,竖向拉筋应上下同时拉住纵向受力钢筋和箍筋并绑扎牢固,两端弯钩的平直段长度应不小于10d,且弯成135°弯钩。
在钢筋施工技术方案和钢筋施工技术交底时,要明确指导各种具体施工技术要求,提高质量意识,加强质量管理工作。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
知识点:宽扁梁的施工要求
0人已收藏
0人已打赏
免费4人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2154 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发