近年来,以200mm厚的加气混凝土砌块等建筑内墙为例,当室内消火栓箱需要嵌墙暗装时,有观点认为,要么半嵌,消火栓箱一部分嵌入墙体,一部分外露;要么全嵌,消火栓箱体全部嵌入内墙安装,在消火栓箱体的后面增设防火板等,理由是建筑的室内隔墙均有一定的防火要求,不能穿透。
针对上述问题,有必要首先理清“隔墙”、“防火墙”与“防火隔墙”的区别。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (以下简称《建规》)术语2.1.12的解释,“防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.0h的不燃性墙体。”从字面上理解,“防止火灾蔓延至相邻建筑的墙体”,指的是建筑物的外墙;“防止火灾蔓延至相邻水平防火分区的墙体”,指的是相邻水平或相邻防火分区之间的隔墙。
以上两点,属于“防火墙”的基本要求。另外,根据《建规》术语2.1.11,“防火隔墙是建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。”并在有关章、节、条、款对“防火隔墙”设置场所的耐火极限做了规定。不同的设置场所,防火隔墙的耐火极限不尽一致,有1h、2h,也有3h。
比如,建筑中庭与周边区域之间设置的防火隔墙,耐火极限不低于1h;住宅与非住宅之间的防火隔墙,耐火燃极限不低于2h;油锅炉房与储油间之间的防火隔墙,耐火极限不低于3h.......那么,当室内消火栓沿防火墙、防火隔墙,或其他室内隔墙设置时,如需嵌墙暗装(或半暗装),该如何处理呢?
一、室内消火栓设在楼梯间、楼梯前室等场所
如场地条件允许,且无其他特殊要求,可以首先选择明装,且便于室内消火栓的施工安装。但是,楼梯间或前室内消火栓的安装,不应影响疏散门的开启、不应影响楼梯的疏散宽度、不应影响消火栓箱体门的开启度要求、不应影响水龙带的铺设。同时,也有观点认为:“根据《建规》6.4.1-3的规定,楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物(强制性条文要求)。
故不应在楼梯间内设置有关凸出墙体的消防设施。”关于这个问题,《建规》的条文解释是“楼梯间的设计要尽量减少布置凸出墙体的物体,以保证不会减少楼梯间的有效疏散宽度”。另外,换个角度思考。疏散楼梯间,发生火灾时,既是人员的疏散通道,也是消防救援的通道之一。当消防队员通过疏散楼梯抵达着火楼层时,设置在楼梯间(或前室)的消火栓,便于第一时间取用并展开灭火救援。
因此,现行《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.7条第1款明确提出:“室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置。”
二、室内消火栓沿普通的“室内隔墙”设置
根据建筑设计的具体情况,既可以选择贴墙明装,也可选择嵌墙暗装。如教学楼的内走廊、宾馆内走廊、医院住院楼护理单元内的走廊等。当需要嵌墙暗装时,根据设计选用消火栓箱的型号,分以下两种情况予以考虑:
(1)箱体厚度大于砌块厚度时,箱体背面与砌块平齐,抹灰时加钢丝网片(具体施工做法下文详述)。
(2)箱体厚度小于砌块厚度时,箱体正面凸出砌块墙体的尺寸,应预留墙面抹灰层厚度;当墙面贴内墙砖做墙裙、贴内墙砖至吊顶,或有其他内装措施时,箱体预留凸出厚度应一并考虑,确保不影响消火栓箱门的开启度。以日常设计中常用的室内单栓消火栓箱为例,规格尺寸见表1。
三、室内消火栓箱沿建筑内部的“防火隔墙”设置
在建筑设计条件许可,且不影响美观的前提下,可以选择明装。当选择嵌墙安装时,是选择“全嵌”安装?还是选择“半嵌”安装?就目前而言,主要有以下几种观点:
( 1)根据国标《消火栓箱》GB14561,室内消火栓箱的安装方式分为明装式、暗装式和半暗装式;箱体使用厚度不小于1.2mm的薄钢板或铝合金材料制造。暗装时,箱体背板与砌体表面平齐,素水泥浆一道甩毛后挂钢丝网(钢丝网和墙体搭接宽度不小于150mm),先粉刷第一层抹面砂浆,在第二层抹面砂浆表面压入网格布,尽量避免墙面抹灰层裂缝,抹灰找平层厚度在20mm左右。
上述构造本身也有一定的防火性能。另外,对于防火隔墙而言,即使设置甲级防火门,其耐火极限为1.5h。再者,以设有新风系统的民用建筑为例,当新风管道穿越“防火隔墙”进入房间时,常用的白铁皮新风管本身并没有额外的防火要求,只是采用一定厚度的保温材料做防结露保温。
两相比较,对于防火隔墙上开设的消火栓箱洞口,更应该强调开洞部位后期的封堵严密。因此,在防火隔墙上暗装室内消火栓箱的时候,土建施工时正常预留消火栓箱洞口(留洞尺寸比箱体每边宽15mm左右),便于施工安装时调整箱体的垂直度。待箱体安装后,箱体与洞口之间的缝隙采用水泥砂浆或细石混凝土封堵密实即可。如果箱体留洞紧贴房间门口的构造柱,应注意和房间门口的开关插座相协调,避免位置冲突。再者,在选择暗装箱体时,应注意核对墙体的厚度与箱体的规格。
另外,对于装配式建筑使用较多的预制墙板,根据专业公司意见,通常不允许在预制墙板上二次开洞。因此,对于装配式建筑,室内消火栓箱体的安装,要么采用明装方式,要么提前将留洞资料提供给专业厂商。
(2)有观点认为消火栓箱体留洞不能穿透防火隔墙,只能“半嵌”安装,在箱体背面留一匹砖的厚度,砌6o厚黏土砖,或75厚加气混凝土砌块,在保证墙体耐火性能的同时,也便于后期的墙面抹灰。
(3)有观点认为“全嵌”安装时,箱体背面应增设防火板,或在箱体背后局部另砌实体墙。
上述观点,笔者倾向于第一种做法。首先,设有防火隔墙的室内场所,其甲级防火门的耐火极限为1.5h,楼板的耐火极限通常不超过1.5h。那么,如果把1.5h作为消火栓箱处的耐火极限要求,也应当检验消火栓箱背板(以1.2mm厚钢板为例)与抹灰层(以20mm为例)结合后的耐火性能。
有关资料显示,1.2mm的钢板,耐火极限1h;另据《建规》附表1的有关数据显示,墙面抹灰层对墙体的耐火极限有一定提高。墙面抹灰对墙体耐火极限的影响见表-2:
综合来看,消火栓箱背板( 1.2mm钢板)与抹灰层结合后,耐火性能应当会有一定的提升。当然,简单的数据叠加,是否科学,尚需验证。其次,关于消火栓箱嵌防火隔墙安装的问题,建议通过对火灾事故的现场查验,看是否有暗装消火栓箱被烧穿从而造成火灾蔓延的情况发生。再者,如果仍嫌不足,可以从产品标准的角度,适度提高箱体背板的耐火性能。毕竟,比起在消火栓箱背后衬防火板、砌实体墙等,这是最为简便易行的一种办法。
推荐资料(点击文字跳转):
知识点:消火栓嵌墙的暗装
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 367 人订阅
阅读下一篇
吊顶为什么会有裂缝?如何解决?1.表面处理不到位 制作完石膏板造还需要上腻子等涂料的。腻子找平不能只做一遍。最好分两次进行这样表层才能更结实不会出现暗裂的情况。另外还要注意在做表面处理的时候应当把缝隙用牛皮纸包好之后再进行找平,这样不但施工起来方便而且刷完乳胶漆以后还不容易开裂。 2.施工材料选用需谨慎 装修大部分都是用轻钢材质做吊顶,但是对于曲线和异形的吊棚有时候也要用到木质龙骨。对于龙骨在选材上需注意,木质材料很容易受潮变形在购买时我们就要看木料的含水率,尽量选择含水率小的材料并且要注意事先做好防潮处理,不然很容易导致吊顶开裂变形。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习一下这么方面的知识。。
回复 举报